编辑: f19970615123fa 2019-05-02

低压不宜 多于三级. 4.0.7 高压配电系统宜采用放射式.根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可 采用树干式或环式. 4.0.8 根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心.当配电电压为 35kV 时,亦可 采用直降至低压配电电压. 4.0.9 在用户内部邻近的变电所之间,宜设置低压联络线. 4.0.10 小负荷的用户,宜接入地区低压电网.

7 5 电压选择和电能质量 5.0.1 用户的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、 当地公共电网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较确定. 5.0.2 供电电压大于等于 35kV 时,用户的一级配电电压宜采用 10kV;

当6kV 用电设备的 总容量较大,选用 6kV 经济合理时,宜采用 6kV;

低压配电电压宜采用 220/380V,工矿企 业亦可采用 660V;

当安全需要时,应采用小于 50V 电压. 5.0.3 供电电压大于等于 35kV,当能减少配变级数、简化结线及技术经济合理时,配电 电压宜采用 35kV 或相应等级电压. 5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:

1 电动机为±5%额定电压.

2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;

对于远离变电所的小面积一般工作场所, 难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;

应急照明、道路照明和警卫照明等为 +5%,-10%电压.

3 其他用电设备当无特殊规定时为±5%额定电压. 5.0.5 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:

1 自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量.

2 自动或手动调整同步电动机的励磁电流.

3 改变供配电系统运行方式. 5.0.6 符合在下列情况之一的变电所中的变压器,应采用有载调压变压器:

1 大于 35kV 电压的变电所中的降压变压器,直接向 35kV、10kV、6kV 电网送电.

2 35kV 降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时. 5.0.7

10、6kV 配电变压器不宜采用有载调压变压器;

但在当地

10、6kV 电源电压偏差不 能满足要求,且用户有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦 可采用

10、6kV 有载调压变压器. 5.0.8 电压偏差应符合用电设备端电压的要求,大于等于 35kV 电网的有载调压宜实行逆 调压方式.逆调压的范围为额定电压的 0~+5%. 5.0.9 供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:

1 应正确选择变压器的变压比和电压分街头.

2 应降低系统阻抗.

8 3 应采取补偿无功功率措施.

4 宜使三相负荷平衡. 5.0.10 配电系统中的波动负荷产生的电压变动和闪变在电网公共连接点的限值,应符合 现行国家标准《电能质量 电压波动和闪变》GB

12326 的规定. 5.0.11 对波动负荷的供电,除电动机启动时允许的电压下降情况外,当需要降低波动负 荷引起的电网电压波动和电压闪变时,宜采取下列措施:

1 采用专线供电.

2 与其他负荷公用配电线路时,降低配电线路阻抗.

3 较大功率的波动负荷或波动负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷,分别由不同 的变压器供电.

4 对于大功率电弧炉的炉用变压器,有短路容量较大的电网供电.

5 采用动态无功补偿装置或动态电压调节装置. 5.0.12 配电系统中的谐波电压和在公共连接点注入的谐波电流允许限制,宜符合现行国 家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题