编辑: 牛牛小龙人 2019-05-15

0 45 突入电流 (A) 25ms Time

2 3

4 1

1 1

1 S8TS-06024 S8TS-06024 S8T-DCBU-01 + +V -V +V -V L N S8TS-

06024 S8T- DCBU +V -V L N S8TS-

06024 S8T-DCBU-01 + +V -V +V -V S8T- DCBU +V -V L N L N S8TS-

06024 S8TS-

06024 S8T-DCBU-01 + +V -V +V -V L N S8TS-

06024 S8T- DCBU L N S8TS-

06024 +V -V S8T-DCBU-01

25 每次充电放电循环后电池容量减少值 减少10% 减少20%

25 0 (参考值) Fig.11 Fig.7 Fig.10 Fig.9 Fig.8 Fig.

6 Fig.

4 Fig.

5 Fig.

9 Fig.

8 Fig.

7 Fig.10 Fig.2 电池连接 推荐使用S82Y-TS01型号的电池夹板进行电池连接和安装. 当使用S82Y-TS-01时,在电池和S8T-DCBU-01之间配备 一个开关和保险丝.参考目录以选择合适的开关和保险丝. 动作确认 连接S8TS-06024与S8T-DCBU-01后,建议检查DC备份模块 在以下步骤进行时运行是否正确. 1.打开电池夹板开关. 2.打开S8TS-06024的AC电源. 3.打开电池夹板开关后等待10秒获以上. 4.关闭S8TS-06024的AC电源. 5.确认在2的情况下备份运行正常. 6.打开S8TS-06024的AC电源. 注意: 1. S8T-DCBU-01安排了即使连接设备在中途关闭也没有 错误发生的操作检查. 2. 在第3步中如果AC电源在10秒内关闭,则可能不能切换 到备份运行. 3. 动作确认后在关闭AC电源或保存或运输单元时参见 电池过量放电 注意事项. 耐电压试验 额定绝缘电压: 〈S8TS-06024的AC输入端子〉与〈S8T-DCBU-01所有的端子与S8TS-06024的输出端子 之间〉AC3000V,持续1分钟. 实验时,将耐电压试验设备的限流值设置为20mA. (连接N台S8TS-06024设备时设置限流值为N乘以20mA) 注意: 1.对实验设备施加电压的量应逐渐增加/减少.直接将 实验设备开关切换到AC3000V可能导致电压剧烈变化, 破环电源设备. 2.S8TS-06024的输出端子,S8T-DCBU-01的输出端子, 电池的连接端子,运行模式输出,电池状态输出以及 备份ON/OFF输入为了防止破损必须短路. 绝缘抵抗试验 试验电源的绝缘抵抗时,使用DC500V的欧姆表. 注意: S8TS-06024的输出端子,S8T-DCBU-01的输出端子, 电池连接端子,运行模式输出,电池状态输出以及备份 ON/OFF输入为了防止破损必须短路. Fig.2 Fig.12 Fig.13 +V -V +V -V L N + S8TS-

06024 S8T- DCBU Fig.

3 电池更换 铅电池会劣化. 参考以下替换周期更换电池 注意: 1. 电池服务寿命将到期限时电池将减速劣化. 2. 电池更换时限假定为电池已达到其原始容量的一半. 3. 电池寿命随存储,使用环境,输出瓦特数和备份运行 频率而改变. 4. (对于LC-123R4),3.7A(对于LC-122R2)放电, 备份运行基本每月一次. 5. 如果电池超过替换更换周期后仍在使用,最严重可导致起火. 为避免起火,须间隔更换电池. 6. AC电源接通时不要更换电池.更换电池时若AC电源接通, 若单元极性接反则错误电池连接保护功能将不被激活, 但S8T-DCBU-01将受损,且电池夹板保险丝将熔断. 电池过量放电 在以下(1)至(3)情况下电池过量放电. 当电池过量放电,电池寿命可能异常缩短或因无法充电而 无法进行备份运行. 防止电池过量放电,须采取以下措施. (1) 由于备份运行的负载造成的电池过量放电(注1) 当电池连接端子的电压下降到接近18.5V时,过量放电 保护功能起动,备份运行自动停止以保护电池被快速放电. 若在结束备份运行后仍将单元长期保持在该状态下, 可能由于备用电流而导致加速放电,并导致过量放电. 遇到这种情况参考下面的第(2)项. (2)因S8T-DCBU-01的备用电流导致的过量放电(注1) 由于S8T-DCBU-01的电路结构,即使AC电源关闭且未加负载, 产生的备用电流也会导致继续放电.假设遇到表1的情况, 将电池从S8T-DCBU-01上断开以防止其过量放电. 有以下两种方法断开电池. 1. 关闭电池夹板开关.(注2,4) 连接Fig.14中所示的外部电路以防止开关无法关闭. (注8) 2. Fig.15中所示的外部信号打开备份ON/OFF输入, 并以外部继电器将电池断开.(注2,4,8) 表1 由于备用电流导致的过量放电的可能性 A: 因频繁备份运行及充电不足而导致电池寿命异常缩短. B: 由于不能重复充电导致电池过量放电及无法进行备份运行.(注8) 注意: 1.即使使用了备份停止功能或打开备份ON/OFF输入使备份 运行停止,S8T-DCBU-01的备用电流仍将导致电池过量放电. 2. 备份运行会因以下两个原因缩短电池寿命. AC电源打开时,确保打开电池夹板或Fig.15所示的SW IN. -电池充满电需要24至48小时.在电池未充满电前进行 备份运行会因为充电不足导致电池寿命缩短. -每一次充电放电循环,电池寿命都将缩短. 3. 当电池连接端子电压下降到15.5V(TYP.)或更低, S8T-DCBU-01会因为电池连接错误保护功能而停止充电. 当电池容量接近寿命期限(电池容量低于原始容量 的一半),电池电压会低于15.5V,若AC电源关闭且让 电池在此状态下保持两天(25℃),由于无法充电导致 无法进行电池备份运行. 4. 不要在腐蚀性气体(硅气、硫化气体、有机气体、氯气) 可能进入的区域下使用在Fig14,15所示的完全备份运行. 如果继电器(Fig18中所示X)及开关(电池夹板, Fig 15中所示SW)在腐蚀性气体下存储或使用. 接点表面将被腐蚀,将导致电池连接不稳定而无法进行 充电和备份运行. 5. LY1-D(DC24V)的环境温度和湿度在下表显示. LY1-D(DC24V)有一个内置二极管用以吸收操作线圈所产生 的反相电压.接线时,注意操作线圈的极性. 详情参加独立样本. 6. Fig.15所示的SW上,开路时电压上升至15V,短路时电流 上升至2mA. 7. 8. 备份运行将持续工作至电池连接端子电压变为 18.5V(TYP.).电池会被继电器(X)断开.如果产品持续 在该状态下或超过下表所示时间,电池将过量放电. 会因电池无法充电导致无法进行备份运行. S8TS-06024 S8T-DCBU-01 S82Y-TS01 (电源支架) 指定继电器(X): LY1-D (24VDC), (Note5) 当电池夹板开关忘记关闭时 1.AC电源关闭时备份运行开始.. 2.当电池连接端子电压到达18.5V(TYP.),备份运行停止, 打开继电器接点从机身上取出电池. Fig.14 电池夹板忘记关闭时的过放电保护电路 S8TS-06024 S8T-DCBU-01 SW (Note6) (Backup ON/OFF input) S82Y-TS01 (电源支架) 指定继电器(X): LY1-D (24VDC),........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题