编辑: 木头飞艇 | 2019-05-15 |
71 7
12 -
80 15
31 40
90 20
44 53
100 31
63 72
112 35
72 81
132 93
120 120
160 145
260 260
180 180
310 310
200 250
340 350
225 320
430 450
250 390
530 510
280 430
900 850
315 -
1600 1300
355 -
2600 3000
400 -
3500 3700
450 -
4800 5000 如果电机配有制动器和/或独立风扇,请联系 ABB 以获得其重量信息.
8 C CN ABB 电机和发电机 | 3GZF500730-47 rev E 06-2015 警告 在电机或从动设备上工作之前,请断开电源并 上锁.执行绝缘电阻检查程序时,须确保不存 在爆燃性气体或粉尘. 4.1 通用事项 必须仔细检查所有与认证相关的铭牌数据,确保电 机防护、环境和区域兼容. 必须特别注意粉尘点燃温度和粉尘层厚与电机温度 标记的关系. 电机 需要护顶的电机: 当垂直安装且电机轴指向下方时,电机必须有保护 罩,以防外物和液体落入通风口.另外也可以使用 一个未固定到电机的独立盖子进行防护.这种情况 下,电机必须有一个警告标签. 4.2 采用非球轴承的电机 若有运输锁止装置,应将其移除.如果可能,用手 转动电机轴,检查能否自由旋转. 配有滚柱轴承的电机: 由于 滑动 效应,在无径向力作用于电机轴的情 况下运转电机可能会损坏滚柱轴承. 配有角接触轴承的电机: 在无正确方向轴向力作用于电机轴的情况下运转电 机可能会损坏角接触轴承. 警告 对于配有角接触轴承的 Ex d 和Ex de 电机, 无论如何都不得改变轴向力的方向,否则电机 轴周围的隔爆间隙会发生改变,甚至可能引起 接触! 铭牌上指明了轴承类型. 配有润滑油嘴的电机: 首次启动电机或长期存放后启动电机时,请注入指 定量的润滑油. 有关详细信息,请参阅 7.2.2 带润滑油嘴的电机 部分. 4.3 绝缘电阻检查 调试之前以及怀疑绕组受潮时,应测量绝缘电阻. 绝缘电阻(校正到 25°C)在任何情况下都不得低于
1 M? (采用
500 或1000 VDC 测量).温度每上 升20°C,绝缘电阻值即减半. 图1可用于所需温度下的绝缘校正. 警告 为了避免触电风险,电机底座必须接地,在每 次测量后,必须立即将绕组在机座上放电. 如果未达到参考电阻值,则说明绕组已经受潮,必 须在烘箱内将其烘干.在90°C 烘箱温度下烘 12-16 小时,再在 105°C 下烘 6-8 小时. 烘干时,必须拔除排水孔塞并打开隔断阀.烘干后 再装上排水孔塞.即便装有排水塞,仍建议在烘干 过程中拆除端罩和接线盒盖. 被海水浸湿的绕组一般需要重绕. 4.4 基础 基础准备工作全部由最终用户负责. 金属基础应涂漆,以防腐蚀. 基础必须平整且坚固,足以承受短路产生的冲击 力.基础的设计和尺寸必须避免振动传递到电机以 及共振引起振动.参见下图. 标尺 底脚位置 注意!电机底脚之间的高度差 不得超过 ±0.1 mm 底脚位置 4.5 半联轴器和皮带轮的平 衡与安装 平衡电机的标准方法是使用半键. 半联轴器或皮带轮必须在对键槽进行加工后平衡. 必须按照电机指定的平衡方法调节平衡. 必须用合适的设备和工具将半联轴器和皮带轮安装 到轴上,避免损坏轴承和密封件. 切勿将半联轴器或皮带轮锤击入位,也不要用杠杆 抵住电机体拆下它们. 4. 安装与调试 3GZF500730-47 版本 E 06-2015 | ABB 电机和发电机 CN C
9 4.6 电机的安装和校正 确保电机周围有足够的空间以便空气自由流通.建 议在风机外罩与墙面等之间留出至少 ? 风机外罩进 气口大小的间距.更多信息请参阅产品目录或网站 (www.abb.com/motors&