编辑: 夸张的诗人 2019-07-04

1 分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态.

(二) .系统自整定 当温度控制效果不理想时可进行系统自整定.自整定过程中温度会有较大过 冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素. 在非设定状态下长按 移位/自整定 键6秒后进入到系统自整定程序, AT 指示灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统 PID 参数,参数值自动保存.在系统自整定过程中长按 移位/自整定 键6秒后可中止 自整定程序. 在系统自整定过程中若有上偏差超温报警, ALM 报警灯不亮,蜂鸣器也不 鸣叫,但加热报警继电器会自动断开.在系统自整定过程中 设定 键无效.在系 统自整定过程中无论是否有恒温时间设定, 控制器显示窗下排总是显示温度设定值.

(三) .温度内部参数的参看与设定 长按设定键约

3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符 Lc ,上排显示密码 值,通过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值.再点击设定键,若密码值不 正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设 定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数.再长按设定键

3 秒,可以退出此状 态,参数值自动保存. 内部参数表 参数指示 参数名称 参数功能说明 范围出厂值 Lc- 密码 Lc=3 时可查看并修改参数值.

0 0 注1:型号为PCD-E3002( 继电器输出)的 控制器,其 加热控制周期的出厂值为20 秒,其它型号为5秒.

七、

七、

七、 注意事项: 注意事项: 注意事项: 1. 消毒 箱 外壳 必须有效接地,以保证使用安全.2. 消毒 箱 应放 置在具有良好通风条件的室内,在其 周围不可放置易燃易 爆物品.3. 消毒 箱 无防 爆装置,不得放入易燃易爆物品灭菌.4.箱内 物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环.5.箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室 内.6.使用 中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得联系!

八、 故障处理: 故障处理: 故障处理: ALH- 上偏差 超温报警 当 温度测量值>

温度设定值+HAL 时,报警灯常亮,蜂鸣器鸣叫(参见一.4 .4 .4), 断开加热输出. (0~100.0℃) 10.0 ALL- 下偏差 超温报警 当 温度测量值........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题