编辑: 会说话的鱼 | 2019-07-04 |
15 年. 洁净实验室内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏. 装修区域全部为上送下排,局部房间采用全送全排. 1.2 设计要求:微生物实验室在结构上整体设计外观大气、房间通透采光性好,各实验 室可以一目了然, 增加实验室的空间感和实验人员的舒适性和实验室的视觉效果, 达到流程 科学、功能齐全、配置合理、环保节能.深化设计方案应洁污分流、功能齐全、选材及配置 合理.
2、 工程结构说明: 2.1 净化结构工程部分说明: 2.1.
1、现有实验室要全部拆除及清理 2.2 隔墙: 2.2.
1、实验室墙体采用国产优质的机制岩棉彩钢板,总厚度为 50mm,钢板厚度不小于 0.426mm. 2.2.
2、走廊与辅房墙面全部采用国产优质的机制岩棉彩钢板,总厚度为 50mm,钢板厚 度不小于 0.426mm. 2.2.
3、选用填充料充实板之间的缝隙,缝隙处应使用中性玻璃胶做密封处理,使实验 室内壁形成平整严密、光滑无缝的整体,各角部连接实现圆弧光滑过渡. 2.
3、地面: 2.3.
1、实验室地面找平层:1:2 的水泥砂浆找平,20~40mm 厚,细沙参水泥抹面;
2.3.
2、特制水泥自流坪:专用自流平水泥制作,2~3mm 厚,地面抛光,吸尘;
2.3.
3、PVC 材料铺设:采用 2.0mm 同质透心优质品牌的 PVC 卷材.地面涂胶、无缝拼 接(含辅料) 、地面打蜡等工艺处理.要求平整无缝,与墙体均为铝合金喷塑圆弧连接,并 具有良好的防水性能. 2.
4、吊顶: 2.4.1 顶面材料采用 50mm 厚手工岩棉彩钢板(品牌产品) ,钢板厚度≥0.45mm. 2.4.2 吊顶及吊挂件必须采取牢固的固定措施,要求稳固性好、能上人维修 2.4.3 要求选择适当位置设置检修口.检修口应做到密封性好,边缘齐整,禁止出现死 角和缝隙. 2.
5、门: 所有门要求开闭平稳宁静、 气密效果良好, 每樘门设有 500*300mm 的观察窗. 门宽 900mm, 高度 2l00mm,门采用钢板发泡门扇. 2.6 窗户: 双层钢化玻璃观察窗,具体数量由业主根据需要确定.
3 净化空调部分说明 3.1 洁净空调系统设计说明: 1)净化空调机组的选用按《洁净实验室规范》的要求选用.品牌为知名品牌;
空调系统采 用PLC 自动控制.控制面板为
7 寸触摸屏控制,实时显示房间内温室度状态.控制面板可 实现温室度的设定,净化机组和空调外机的开启功能,若实际噪音超过此值应安装消声设 备. 2)洁净室送风方式为独立空调集中管道上送风,下侧回(排)风,每个送/回(排)口都 必须要安装风量调节阀, 通过调节阀门的大小控制房间的送/排风量, 确保洁净实验室 内的压差;
3)净化空调系统应使洁净实验室处于受控状态,应既能保证洁净实验室整体控制,又能使 各洁净实验室灵活使用. 洁净实验区与一般实验区分开设置空调系统. 洁净区空调系统都采 用集中送风形式,送风经过初、中、高效过滤后才能送到房间. 4)洁净室的房间参数及相关技术指标等见洁净室参数及风量平衡表. 5)需要排风的房间空调机组与排风机组连锁,先开排风机组再开空调机组,关闭则相反. 每个实验室需设置排风口,并加过滤和防倒流装置. 6)空气洁净度 3.2 空调系统部件与材料:
1、净化空调机组内表面及内部零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层,材质表面 应光洁.保证光滑不积尘;
表冷盘管采用防腐亲水铜管套铝片,片厚度 0.15-0.2mm 要求换 热效率高,并能避免表冷器表面出现水滴现象.