2、内部结构应便于清洗,并能顺利排放清洗废水,不易结尘、滋生细菌

3、表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸,并在负压时能顺利排出冷凝水的装置, 凝结水管不能直接与下水管道相接.

4、机组内各级空气过滤器前后应设置压差计,测量接管应通畅,安装严密.

5、不应采用淋水式空气处理器,当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度 不应大于

2 米/秒.

6、加湿设备与其后的空调设备之间要有足够的距离.Ⅰ--III 级洁净用房净化空调系 统的高效过滤器之前的系统内的空气相对湿度不宜大于 75%.

7、空调机组箱体的密封应可靠.当机组内保持 1000Pa 的静压值时,洁净度等于或高于

1000 级的系统,箱体的漏风率不应大于 1%:洁净度低于

1000 级的系统,箱体的漏风率不 应大于 2%.

8、细菌鉴定分析室、艾滋病初筛实验室、PCR 实验室分别控制使用独立的净化空调.

4 电气要求: 4.1 设计内容: 照明、动力. 4.2 具体设计方案: 4.2.1 实验室普通照明设计:

1、本单体的主要房间、场所的照度标准(E)、照明功率密度值(LPD) 等节能指标,均按 照现行《建筑照明设计规范》(GB-50034) 的规定设计配置,详见照明平面图.

2、所有灯具均选用高效节能型;

光源选用荧光灯,显色指数 Ra>

80.洁净实验室照明 应采用洁净气密封照明灯,避免产生强烈反光,照度均匀,不宜产生眩光效果.实验区设计 安装紫外线灭菌灯,灯管为无臭氧石英玻璃管 照明均采用多点控制.实验室平均照度应在 300lux 以上.辅房、走廊平均照度应在 2001ux 以上.

3、建筑照明配套的镇流器选用电子镇流器.其功率因素均需达到 0.9 以上;

房间照度 达到 300LX.灯具效率应满足《建筑照明设计标准》中的有关规定.采用的镇流器应符合该 产品的国家能效标准. 4.2.2 应急照明要求:

1、本单体建筑物主要房间照明功率密度按 GB50034-2004 标准配置;

2、疏散指示灯应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩蓄电池连续供电时间不少于

90 分钟;

3、为保证各建筑物内人员的安全在通道和出口处设置自带蓄电池型疏散照明灯供停电 时应急照明以便疏散人员,应急照明线路和正常照明线路分别敷设在不同的管内;

4、荧光灯具部件采用高效节能荧光灯管和电子镇流器,所有照明灯具的功率因素均需 达到 0.9 以上;

4.2.3 导线选型及敷设方式:

1、电力及照明干线采用 YJV-1KV 型电力电缆,沿电缆桥架敷设;

2、照明支线采用 BV-450/750 型导线,穿PVC 管敷设;

3、应急照明支线采用 ZRBV3*2.5 导线,穿PVC 管敷设;

4、 消防负荷配线电缆穿管暗敷时, 应敷设在非燃烧体结构内, 其保护层厚度不小于 30mm;

5、明敷时,所穿钢管或封闭式金属桥架表面须做防火处理;

5、消防负荷配线电缆与普通电缆共同敷设在同一桥架内时,需用钢制隔板隔开;

7、图中照明支线除注明外均为三根(3x2.5),插座支线均为三根(3x4);

8、电缆桥架和焊接钢管在穿过不同防火区域之间墙或楼板处的孔洞,采用非燃性材料 严密堵塞.做法参见国标电气竖井设备安装>

>

(04D701-1);

9、所有管线如经过建筑物伸缩缝及沉降缝处均应采取相应的保护措施直线段钢制电缆 桥架长度超过 30m 设有伸缩节;