编辑: qksr | 2019-07-05 |
30 秒F32=1 时有效 F32=2 时不检测水流开关 F34 冷却水泵启动压力 0.0-30.0 12.5 Bar F32=2时有效,按照高压 压力控制. F35 冷却水泵关闭压力 0.0-30.0 11.5 Bar 经济器 类F36 经济器开启压力 -0.7 C 7.0 0.5 Bar 受低压压力控制 F37 经济器关闭压力 -0.7 C 7.0
1 Bar ? 基本工作原理 ?直接启动及反馈 当选择压缩机启动方式:F16=1 时;
机组启动时同时吸合 星形 A 和 角形 B 输出,并通过 启动反馈 检测其交流接触 器常开辅助触点是否闭合,若在 2S 内未闭合则产生 启动故障 告警;
若闭合则不产生告警. ?分线圈启动及反馈 当选择压缩机启动方式:F16=2 时;
机组启动时 线圈
1 先启动,延时 0.5 秒启动 线圈
2 ;
若在 2S 内未检测到角形接触 器闭合,则产生 启动故障 告警. ?星形&
角形启动及反馈 当选择压缩机启动方式:F16=3 时;
星形启动后,4S 后启动角形,角形启动后 2S,若仍未检测到 启动反馈 开关量闭合, 则停机并告警.启动后时刻检测启动反馈,若断开则停机告警. ?开机信号 当检测到 开机信号 闭合时,压缩机即开机,当检测到 开机信号 断开时,则停机. 开机信号 来自于终端库温控制器的开机启动信号,取其交流接触器辅助触头的常开 触点或中间继电器的常开触点. 注意:不可带强电接入,只能输入开关量无源信号! 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0
3 ?能量级别模式接线方法 不同品牌厂家的螺杆压缩机具有不同的容调能量等级和容调控制的接线方法,正确的选择所对 应的压缩机能量调节阀的输出接线,将有助于压缩机的正确运行. *图中所示的 SV1~SV3,不同品牌的压缩机标示有所不同,可以是 CR1~CR3,图中只是列举.
1、 能量接线关系表:
2、 F19=0 时;
汉钟 LB/鲍斯机组 汉钟 LB/鲍斯机组 SV1(进气/平衡阀) SV2(电机喷液阀) 此模式下将会检测 PT100 温度传感器,且开启电机喷液功能. F19=1 时;
RFC 三段二容调能量关系表 RB10 三段 SV1(NC) SV2(NC) 旁通阀(SV3) 100%负载 - 75%负载 - 50%负载 - Stop F19=2 时;
汉钟 三段二容调能量关系表 RB10 三段 SV1(NC) SV2(NC) SV3 100%负载 - 66%负载 - 33%负载 - F19=3 时;
富仕豪/比泽尔/HSN 三段二容调能量关系表 FB 三段 HS.74 CR1(NC)/SV1 CR2(NC)/SV2 SV3 100%负载 - 75%负载 - 50%负载 - 以下这种关系时,75%负载在接线时 CR1 和CR2 容调电磁阀输出对换. HS.53~HS.64 系列 CR1(NC)/SV1 CR2(NC)/SV2 SV3 100%负载 - 75%负载 - 50%负载 - F19=4 时;
比泽尔 HS.85/CSH/CSW 四段四容调能量关系表 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0
4 BZL 四容调 CR1(NC)/SV1 CR2(NC)/SV2 CR3(NC)SV3 CR4(NC)/SV4 Start/Stop 25%启动 50%负载 75%负载 100%负载 F19=5 时;
汉钟/复盛/企鹅/莱富康 通用型四段三容调能量关系表 通用四段 SV1(NC)
14 SV2(NC)
15 SV3(NC)
16 100%负载 75%负载 50%负载 25%负载 F19=6 时;
富士豪 NRH/L6 系列 三段三容调能量关系表 NRH/L6 三段三容调 V1 V2 V3 Start/Stop 50%负载 75%负载 100%负载 F19=7 时;
日立 四段三容调能量关系表 RB10 三段 SV1 SV2 SV3 100%负载 - 50%负载 - 25%负载 - Stop 表示继电器通电 表示继电器断电 表示电磁阀周期性工作 (10S/10S) ?压缩机开停机延时保护 停机后必须停满 压缩机停机保护时间(F21)默认
10 分钟 才可开机. ?冷凝输出控制 冷凝风机根据冷凝模式来控制,水冷时冷凝输出跟随压缩机动作;