编辑: qksr 2019-07-05

1 -

180 4 秒F23 50%容调加载时间

0 C

999 30 秒F24 50%容调卸载时间

0 C

999 30 秒F25 75%容调加载时间

0 C

999 30 秒F26 75%容调卸载时间

0 C

999 30 秒 设置超过

45 秒时切换为 卸载区检测低压压力F42 F42 油冷却水(风机) 电磁阀关闭温 度40.0 C 100.0 45.0 ?C 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

9 F43 油冷却旁通电磁阀开启温度 40.0 C 100.0 45.0 ?C 控制器默认必须满 足以下规则F44>

F43 F44 油冷却旁通电磁阀关闭温度 40.0 C 100.0 60.0 ?C F45 油加热开启温度 0.0 - 130.0

40 ?C F46 油加热关闭温度 1.0 - 130.0

50 ?C F47 喷油口温度过高值 0.0 C 120.0 85.0 ?C F48 油分温度过低值 0.0 C 120.0 30.0 ?C 喷夜类 F51 电机喷液电磁阀开启温度 40.0 C 120.0 80.0 ?C F52 电机喷液电磁阀关闭温度 40.0 C 120.0 50.0 ?C F53 排气喷液电磁阀开启温度 40.0 C 120.0 95.0 ?C F54 排气喷液电磁阀关闭温度 40.0 C 120.0 80.0 ?C 告警类 F60 模块保护模式

0 -

4 4 -

0 : 不使用外部告警

1 : 常开,不锁定

2 : 常开,锁定

3 : 常闭,不锁定

4 : 常闭,锁定 F62 油滤检测延时

0 C

250 60 秒F63 油路切断阀测延时

0 C

250 20 秒F64 高、低压压控开关模式

0 -

4 4 - F66 排气温度过高值 50.0 C 145.0 105.0 ?C F67 油流开关或压差检测延时

10 C

250 15 秒F68 油位检测延时

10 C

250 60 秒F69 告警输出模式

0 -

3 0 -

0 : 常开,告警时闭合

1 : 常闭,告警时断开

2 : 常闭,告警时断开 并且屏蔽三相电缺相及 错相告警

3 : 初次试机调试模式 探头 修正类 F70 油分温度修正 -100.0 - 100.0 0.0 ?C 校正油分温度探头误差 F72 喷油口温度修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C 校正喷油口温度探头误 差F73 低压压力修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C 校正低压压力探头误差 F74 高压压力修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C 校正高压压力探头误差 电流相 序类 F77 冷凝风机

1 过载电流 0.0-150.0 20.0 A F91 冷凝风机

2 过载电流 0.0-150.0 20.0 A F78 冷却水泵过载电流 0.0-150.0 20.0 A F80 欠载电流 0.0-150.0 2.0 A F81 三相电流不平衡动作点 0-40

30 % F82 过载动作时间 0-60

3 秒 设为

0 取消过载检测 F83 欠载动作时间 0-60

0 秒 设为

0 取消欠载检测 F84 电流不平衡动作时间 0-60

0 秒 设为

0 取消不平衡检测 F85 压缩机过载电流 0.0-450.0 50.0 A 压缩机 运行类 F40 强制加载下一台压缩机间隔时 间0C30

5 分 不满足下台压缩机开启 条件时,强制开启下台所 用时间. F94 第二台压缩机开启压力 -0.8 C 7.0 0.2 Bar 高于设定值时开启至对 应台数压缩机,注意所有 压力设定应高于启动压 力. F95 第三台压缩机开启压力 -0.8 C 7.0 0.2 Bar F96 第四台压缩机开启压力 -0.8 C 7.0 0.2 Bar F49 全部压缩机开启压力 -0.8 C 7.0 0.2 Bar F50 卸载至四台压缩机运行压力 -0.8 C 7.0 0.1 Bar 低于设定值时关闭至对 应台数压缩机,注意所有 压力设定应低于启动压 力. F97 倒数第四台压缩机停机压力 -0.8 C 7.0 0.1 Bar F98 倒数第三台压缩机停机压力 -0.8 C 7.0 0.1 Bar F99 倒数第二台压缩机停机压力 -0.8 C 7.0 0.1 Bar F00 退出设置 ........