编辑: 元素吧里的召唤 | 2019-07-06 |
警告事项! 严禁! 绝对不要进行检测器的分解或改造. 负责使用以外的人员请不要进行施工以及定期检查点检. 请不要用湿手接触检测器内部. 维护时请避免使用有机溶剂,请用纱布等柔软的废棉纱头轻轻进行干擦拭. 请确认! 请在安装检测器前确认设备的额定电压和电源电压. 施工以及接线,请按照本使用说明书指示的方法进行. 保养和定期检查,请按照本使用说明书指示的方法进行. 使用控制输出接点时,请按下述检测器规格表确认接点的额定负荷. 请勿放置! 一般易被人接触的地方. 有振动、有机气体的地方,和强电磁感应发生源附近. 灰尘多的地方. 被水浸湿的地方,高温多湿的地方. 保修 本检测器在出厂已经过严密的质量管理和检.如万一发生由于制造上的不完备而导致的自然故障时,将按下述规定予 以修理或更换. 保修规定 1. 无偿保修期(商购买后1年内) 在按照使用说明书进行正常使用的条件下,在保修期内发生故障时,将予以无偿修理或更换. 烦请和对应窗口联系. 2. 保修适用除外 ① 超过保修期. ② 由于使用上的错误,以及不当的修理或改造造成的故障. ③ 购买后,由于移动、跌落等造成的故障,或者损伤. ④ 火灾以及天灾造成的故障,或者损伤. ⑤ 故障的原因为本制品原因以外的场合. ⑥ 出差修理费用(出差费,技术费). 目录页1. 适用范围
1 2. 漏水位置检测系统的结构
1 3. 规格
2 ~
3 3-1 额定值 3-2 性能 3-3 控制输出接点规格 4. 动作图
3 ~
4 4-1 标准动作图 4-2 警报保持设定时的动作图 5. 安装
5 6. 漏水传感器(AD-LS 传感器)
5 附图-1 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)外形尺寸图 附图-2 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)各部分的说明 附图-3 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)动作设定开关的说明 附图-4 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-1 附图-5 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM)显示部分的说明-2 TS-KS-W1910-1 1.适用范围 本规格书适用于以防机房、重要设备、仓库以及贵重资料等手漏水侵害而开发的漏水位置检测器(AD-AS-1LDM). 2.漏水位置检测系统的结构 漏水位置检测系统包括以下结构 ① 漏水位置检测器(AD-AS-1LDM) ② 漏水传感器(AD-LS) ③ 断线检测末端(ZT-L2) 端子台的各接线请参考附图-1. 图-1. 漏水位置检测系统 -1- TS-KS-W1900-1 3. 规格 3-1. 额定值 额定值请参考表-1. 表-1. 额定值 项目 规格 额定电压 AC24V or DC24V 电源电压变动范围 各±10% 消耗电量 5W以下 控制输出接点 *对规格11-2项、控制输出接点规格进行确认 传感器施加电压 AC12.5V (最大值) 环境温度 -10~50℃ (但是,无结冰) 环境湿度 35~95%RH* (但是,无结露) *可保存于湿度86%以上的环境中 3-2. 性能性能参数请参考表-2. 表-2. 性能 项目 规格 传感器回路数量 1回路 传感器连接长度 1~1500m 检测灵敏度设定 低灵敏度 标准灵敏度 高灵敏度 最高灵敏度 漏水检测灵敏度 10kΩ±2.0kΩ 25kΩ±2.5kΩ 50kΩ±5.0kΩ 100kΩ±10.0kΩ 漏水复位灵敏度 16kΩ±3.0kΩ 37kΩ±3.7kΩ 68kΩ±6.8kΩ 125kΩ±12.5kΩ 检测精度 1~100m: ±1m 101~ 500m:传感器长度 ± 1% 501~1000m:传感器长度 ± 0.5% 1001~1500m:传感器长度 ± 0.3% 操作面板 蜂鸣器停止开关 : 1个 操作开关功能 警报解除开关 : 1个 操作面板 LED显示 电源显示 绿色 : 1个 (亮灯) 警报显示 红色 : 1个 (漏水时 闪亮) (断线时 亮灯) 维护显示 : 1个 操作面板 LCD显示 Modbus 地址 :