编辑: 黎文定 | 2019-07-06 |
工 作面临越来越严峻的考验.我们在许多地下室施工过程中,不断分析研究,找出渗漏原因,指出新方法,使堵漏难点一一解 决,取得比较好的效果,现归纳出来,以便同行交流. 关键词:地下室 渗漏 防治 方法 1.工程概况 九江某文化会展中心工程,结构形式为全现浇框架结构,抗震等级二级,设防烈度6度.总建筑面积为25000.00m2, 其中地下室面积为2000. 00m2.本工程为地下一层,地上2层,局部3层钢筋砼框架结构,屋顶为钢结构.地下室层高5 .5m,一层层高6m,二层层高为5.5m,建筑物总高度22.50m.在施工过程中,该地下室出现了渗漏现象,通过现场检 查发现,原因可能为:地下室剪力墙结构防水振捣不实、地下室剪力墙穿墙止水螺栓封堵不到位、外墙防水施工不好 、地下室底板防水不到位等.找到了原因就依次对此施工,最终堵漏问题得到了良好的解决.通过现场的经验,以下 便是对地下室防渗堵漏的进行了阐述.
2、地下室渗漏种类及防治对策 设计混凝土自防水本身漏水:实际工程中由于结构及施工情况复杂,如钢筋密集、地基沉降差异、砂石含泥量大、流 动性劳动力责任心不强等原因,防水混凝土本身也可能产生漏渗水现象.所以,高水位地区设计地下室防水最好采用 多道防水线. 支模钢筋造成底板渗漏水:为支设外墙板模板,在底板上埋设支模钢筋,施工后在底板上表面切割钢筋,由于钢筋没有保 护层,形成化学腐蚀,造成严重渗水. 蜂窝、麻面、沟洞未处理或处理不彻底导致渗漏:由于振捣混凝土不密实,出现蜂窝、麻面、沟洞而处理时,未剔松散 混凝土没用掺外加剂的同比例细石砼修补即抹砂浆,且砂浆又不密实,导致混凝土疏松产生渗漏. 墙根与底板交界处漏水:墙根与地面交界处及周边部分有潮湿、滴水现象,二者交界处有漏水点.分析其渗漏原因, 是由于振捣下一步底板混凝土时,前一步已振捣完的底板和墙根20~30厘米高混凝土受牵连振动,使砼振捣不密实,另外,墙根混凝土在模板支护下没有下沉,而底板混凝土受振动下沉,则在墙根处拉裂.同时,该部位应力过于集中,养护不 及时也易造成干裂引起渗漏.因此,在振捣下部底板混凝土时,不要将振捣棒插到上部混凝土内及两步混凝土交界处,要 离开一定距离,且应大于振捣棒振幅距离,避免已振捣完的底板和墙根混凝土再次受振捣;
浇筑高墙根混凝土时应在底板 砼初凝后浇筑,同时注意振捣棒不要插入已初凝的底板混凝土内. 钢筋保护层厚度不够造成渗漏:外部地下水通过底板外侧面很薄的钢筋保护层进入底板钢筋周围,钢筋腐蚀使砼有缝 隙,顺钢筋方向,向地下室内部渗水.因此建议设计地下室时,底板外侧、外墙外侧钢筋保护层应严格按规范规定设置 保护层并适当加厚,施工翻样、加工、绑扎钢筋时应取负差,避免钢筋由于胀模造成几乎无保护层. 穿墙支模螺栓处理方法不当造成漏水:外墙穿墙螺栓止水板焊接不严密,或穿墙螺栓在外墙面切割时留头较长,外部抹 砂浆时未能将钢筋头盖严,特别是钢筋头露在抹灰层之外,做防水时穿破防水层,在地下水作用下形成化学腐蚀,并不断向 内墙方向腐蚀造成漏水. 沉降缝止水带偏位造成漏水:沉降缝漏水比较普遍,由于缝中橡胶止水胶带不易固定牢靠,浇筑混凝土时经常跑位,有的 跑位严重,特别是顶板和底板止水带常落到下层钢筋上.水平止水带下方混凝土不易密实,常形成沟洞、蜂窝、麻面等 .因此,施工中应焊钢筋骨架将止水带固定在准确位置上,待水平止水带下方混凝土浇捣密实后,再固定止水带. 混凝土中有杂物造成渗漏:混凝土中有木楔、木板、木方、聚苯板、砖头、编制袋等杂物时易造成渗漏,必须将靠近 内墙面10cm范围内的杂物取走,也可通过高压喷灯烧掉,清理干净后再堵漏. 外墙钢筋密集区漏水:外墙柱交接处和拐弯顶板内钢筋集中区出现漏水,原因是这些部位空间小,浇捣困难,混凝土不易 密实,造成渗漏.故应用铁楔或木楔将钢筋暂时分隔开,再浇筑混凝土,最好采用豆石混凝土浇筑,并派专人管理. 外墙防水层做法不合理形成渗漏:外墙做涂料防水层前,必须先抹水泥砂浆找平层,并且赶平压光.因为拆模之后混凝 土表面存在较多水眼,若直接做涂料防水层,涂料表面同样会形成许多孔眼,这是造成地下室漏水的根源.另外若虽抹找 平层,但不赶平压光,做涂料防水层后会造成涂膜厚薄不均,表面有孔眼.回填砂石时,因基础很深必须用串筒,不能直接 用车往槽坑翻倒,以免砂石砸坏保护层及防水层. 钢管接头不严形成渗漏:混凝土内埋设电讯管线、照明管线等,由于钢管接头粗糙不严密,地下水进入混凝土中,再从钢 管接头进入管中,由内墙面接线盒向室内漏水,或沿钢管周围向室内渗水. 后浇带漏水:后浇混凝土与先浇混凝土接缝处,由于先浇混凝土跑浆不密实形成漏水. 施工缝漏水:外墙水平施工缝埋设钢板止水带后一般不漏不渗水,而竖直施工缝设置钢板止水带后仍会漏水、渗水,原 因是竖直施工缝支模时端头不易封严,特别是用2层钢板网封堵,经常跑浆,仅留下砂石和少量水泥浆, 形成类似泡沫混凝土,不能防漏渗.因此,该部位支模时应采用木模或竹编模板严密封堵.