编辑: f19970615123fa | 2019-07-06 |
1 座,180m2 ,层高 2.5m,钢结构加保温材料 彰驿 2#、 新民屯
1 座,150m2 ,层高 3m,钢结构加保温材料 公用 工程 供水系统 各污水处理站水源为周边小区生活给水系统, 引入一根 DN25 给水 管.给水管采用优质 PP-R 给水塑料管(PN16),热熔连接. 排水系统 站内生活污水进入污水处理系统一并处理.污水处理站排水进入 地表水体,其中彰驿1#、2#和新民屯污水处理站出水排入细河, 长滩污水处理站排水进入浑河. 供电系统 本工程为三级供电负荷,供电电源为就近引一回低压电源供电. 在综合用房内设
1 台动力配电箱,为各用电设备供电. 供热 本工程采暖方式为自动化电加热供暖系统.采用电散热器.采暖 热负荷为 20kw. 环保 工程 废气处理 污水池体全部位于地下,生物转盘为一体化全封闭设施,厂区周 边加强绿化. 固废处理 污泥定期由车载脱水机脱水后外运填埋处置.车载脱水机根据实 际需求配置.生活垃圾由环卫部门定期清运.
4 噪声治理 采用隔音、消声、减震等措施. 3.主要构筑物及技术参数 单个污水处理站主要构筑物及参数如下: (1)水解酸化池:工艺前端修建一水解酸化池,用于沉淀来水中大的悬浮物,同 时增加污水可生化性,在碳源不足的情况下,硝化液回流至水解酸化池.设置人工格 栅拦截粗大悬浮物. 设计流量:彰驿 1#、长滩污水处理站 Q=250m3 /d(10.42m3 /h),彰驿 2#、新民屯 污水处理站 Q=150m3 /d(6.25m3 /h) ,Kz=2.3 进水管管底标高:-2.0m 冬季冻土层厚度:-1.5m 构筑物尺寸: 14.0*3.0*3.8m(内空)(规模为 250m3 /d);
4.0*5.0*5.3m(内空)(规模为
150 m3 /d) 有效容积:126m3 (规模为 250m3 /d);
59m3 (规模为 150m3 /d) HRT:约12h 数量:1 座 结构形式:钢砼,地埋式,合建 主要设备:1)铸铁镶铜方闸门,配手动启闭机,300*300,1 套;
2)人工格栅, SS304,L*B=0.5*0.5m,e=20mm,1 套;
3)移动式潜污泵,Q=4.2m3 /h,H=12m, N=0.75Kw,1 台,库备. (2)调节池:调节池用于水质水量的调节,以保障后续处理单元及设备的连续稳 定运行. 设计流量:彰驿 1#、长滩污水处理站 Q=250m3 /d(10.42m3 /h),彰驿 2#、新民屯 污水处理站 Q=150m3 /d(6.25m3 /h) ,Kz=2.3 构筑物尺寸:5.0*7.9*3.8m(内空)(规模为 250m3 /d);
4.0*4.2*5.3m(内空) (规模为
150 m3 /d) 有效容积:106.7m3 (规模为 250m3 /d);
50m3 (规模为 150m3 /d) HRT:10.2h(规模为 250m3 /d),10h(规模为 150m3 /d) 数量:1 座 结构形式:钢砼,地埋式,合建
5 设备:1)超声波液位计,H=0~8m,1 套;
2)自吸泵,彰驿 1#、长滩污水处理站 为Q=5.2m3 /h, H=12m, N=1.5Kw,
3 台,
2 用1备;
彰驿 2#、 新民屯污水处理站为 Q=5m3 /h, H=12m,N=1.5Kw,2 台,1 用1备;
3)转子流量计,DN50,1 台. (3)A2 O 池 缺氧池:进行反硝化反应去除 TN,同时去除部分 COD. 厌氧池:用于细胞释放磷,便于好氧部分超量吸收磷,生化去除磷. 好氧池:进行硝化反应保证出水 COD、NH3-N 等达标. 设计流量:彰驿 1#、长滩污水处理站 Q=250m3 /d(10.42m3 /h),彰驿 2#、新民屯 污水处理站 Q=150m3 /d(6.25m3 /h) 构筑物尺寸:11.0*3.8*6.2m(内空)(250m3 /d)/13.0*3.0*4.0m(内空)(150 m3 /d) 有效容积:①缺氧池 65m3 ,厌氧池 34m3 ,好氧池 117m3 (规模为 250m3 /d) ②缺氧池 40m3 ,厌氧池 20m3 ,好氧池 70m3 (规模为 150m3 /d) HRT:①缺氧池 6.2h,厌氧池 3.3h,好氧池 11.2h(规模为 250m3 /d) ②缺氧池 8h,厌氧池 4h,好氧池 14h(规模为 150m3 /d) 数量:1 座 结构形式:钢砼,半地埋式,合建 设备:1)超细格栅,Q=10.42m3 /h(250m3 /d)/Q=6.25m3 /h(150m3 /d),1 台;