1 /
2 水箱的出水管及喷淋水泵接合器的管道均在湿式报警阀的前面接入,以保证湿式报警阀的正常工作. 2.7室内消防在设计中的几个问题:①屋顶消防水箱出水管上要装止回阀,通常安装在水平管上或水流方向自下而上的 立管上.②当高层建筑顶部两层消火栓静水压不够而需要设稳压泵时.③要注意设计水泵接合器时要设安全阀.④布 置消火栓时,不能为了追求美观而把消火栓设置在不显眼的地方.⑤设有自动喷水系统的建筑物的消防电梯前室要布 置喷头,还设置一个消火栓.⑥多层住宅设有多个屋顶水箱时,宜设连通管,既可使水位控制简单化,又可提高消防 贮水的安全性.⑦对条形平面高层建筑,消防给水系统的上下水平环管难以布置,可考虑采用纵向环管. 3水泵的选择 3.1流量和扬程是选定水泵的2个重要参数 在水泵水箱联动的给水方式中,由于水箱起到调节流量的作用,水泵的出水流量可按该区给水系统最大小时流量确定 ,在无水箱供水方式中,由于无流量调节设备,水泵出水流量应按该区给水系统的设计秒流量确定. 3.2水泵的扬程按下述方法计算 3.2.1对于用提升泵直供的系统: H=0.01H1+0.001H2+H3 式中H――泵的扬程((........