编辑: ok2015 | 2019-07-08 |
8 社、圣灯镇白荆村
14 社、圣灯镇五口村
1 社、 圣灯镇五口村
12 社、圣灯镇五口村
14 社、圣灯镇天罗村
1 社及圣灯镇城区.管道沿线地 段主要为耕地、水田及荒地,地貌以丘陵地貌为主,其地貌大致可分为低山、低丘和浅丘 三个类型.项目付家桥配气站至新建调压计量柜段所经地区等级为二级,线路长 4720m;
新建调压计量柜出口至锦兴玻璃厂段所经地区等级为二级,线路长度 2200m;
新建调压计 量柜出口至鑫瑞玻璃厂段所经地区等级为四级,线路长度 1870km,项目线路建设取得了隆 昌市隆昌市住房和城乡规划建设局、胡家镇人民政府、圣灯镇人民政府的同意,符合当地 规划. 项目付家桥配气站至新建调压计量柜段输气管线设计压力为 0.8MPa,为次高压 B 级输 气管道;
调压计量柜出口至锦兴玻璃厂段燃气管道设计压力为 0.8 MPa, 为次高压 B 级管道;
调压计量柜出口至鑫瑞玻璃厂段燃气管道设计压力为 0.4MPa,为中压 A 级管道.项目输气 管线与 《输气管道工程设计规范》 (GB50251-2015) 和 《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006) 的符合性分析如下: 表1-1 选址选线与相关规划符合性分析表 序号规范名称 相关要求 本项目情况 项目符 合性
1 《输气管道工 程设计规范》 (GB50251- 2003) 线路走线应根据工程建设项目的和气源、 市场分 布,结合沿线城镇、交通、水利、矿产资源和环 境敏感区的现状与规划,以及沿途地区的地形、 地质、水文、气象、地震等自然条件,通过综合 分析和多方案技术经济比较, 确定线路总体走向 本工程线路走向通过实地踏 勘,结合了交通、地形、工程 地质条件、城市规划等各种因 素确定,沿途不涉及环境敏感 区,符合当地规划 符合 线路宜避开环境敏感区, 当路由受限需要通过环 境敏感区时, 应征得其主管部门同意并采取保护 措施 项目线路沿线不涉及环境敏 感区 符合 大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择,应 符合线路总体走向. 局部线路走向应根据大中型 穿(跨)越工程和压气站的位置进行调整 项目涉及龙市河、
2 条小河沟、
5 条乡村道路的穿越,穿越位 置的选择符合线路总体走向 符合
4 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运 站、海(河)港码头等区域 项目线路沿线不涉及军事禁 区、飞机场、铁路及汽车客运 站、海(河)港码头等区域 符合 除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外,不应在 铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道. 输 气管道从铁路或公路桥下交叉通过时, 不应改变 桥梁下的水文条件 项目线路不涉及隧道、桥梁, 不从铁路或公路桥下通过 符合 与公路并行的管道路由宜在公路用地界 3m 以外,与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界 3m 以外, 如地形受限或其他条件限制的局部地段不 满足要求时,应征得道路管理部门的同意 项目线路不与公路或铁路并 行 符合 线路应避开城乡规划区,当受条件限制,需要在 城乡规划区通过时, 应征得成型规划主管部门的 同意,并采取安全保护措施 项目不在城乡规划区范围内 符合 石方地段的管线路由爆破挖沟时, 应避免对公众 及周围设施的安全造成影响 项目石方地段不涉及爆破挖 沟 符合 线路宜避开高压直流换流站接地极、 变电站等强 干扰区域 项目线路避开了高压直流换 流站接地极、变电站等强干扰 区域 符合 埋地管道与建(构)筑物的间距应满足施工和运 行管理需求,且管道中心线与建(构)筑物的最 小距离不应小于 5m 项目埋地管线与与建(构)筑 物的间距应满足施工和运行 管理需求,且管道中心线与沿 线建(构)筑物的最小距离≥ 5m 符合 输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪 水严重侵蚀等地质灾害地段, 宜避开矿山采空区 及全新世活动断层. 当受到条件限制必须通过上 述区域时,应选择危害程度较小的位置通过,并 采取相应的防护措施. 项目输气管道避开了滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重 侵蚀等地质灾害地段,避开了 矿山采空区及全新世活动断 层 符合