2 《城镇燃气设 计规范》 (GB50028-2006) 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物 (不包 括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越 项目燃气管道不从建筑物和 大型构筑物下面穿越 符合 次高压 B 级(0.8MPa)地下燃气管道与建筑物、 构筑物或相邻建筑物、 构筑物或相邻管道之间的 水平净距离要求为: 与建筑物外墙面不小于 5m;

与给水管不小于 1m;

与污水、雨水排水管不小 于1.5m;

与直埋或在导管内的电力电缆不小于 1m;

与直埋或在导管内的通信电缆不小于 1m;

与其他 DN≤300mm 的燃气管道不小于 0.4m, 与其他 DN>

300mm 的燃气管道不小于 0.5m;

与直埋热力管不小于 1.5m,与在管沟内的热力 管不小于 2m;

与≤35KV 的电杆 (塔) 不小于 1m, 与>

35KV 的电杆(塔)不小于 5m;

与通信照 明电杆(至电杆中心)不小于 1m;

与铁路路堤 坡脚不小于 5m;

与有轨电车钢轨不小于 2m;

与 街树(至树中心)不小于 1.2m 项目付家桥配气站至新建调 压计量柜段和调压计量柜出 口至锦兴玻璃厂段次高压B级 燃气管线不涉及铁路、有轨电 车,与建筑物、构筑物或相邻 建筑物、构筑物或相邻管道之 间的水平净距离满足相关要 求 符合

5 中压 A 级(0.4MPa)地下燃气管道与建筑物、 构筑物或相邻建筑物、 构筑物或相邻管道之间的 水平净距离要求为:与建筑物外墙面不小于 1.5m;

与给水管不小于 0.5m;

与污水、雨水排 水管不小于 1.2m;

与直埋电力电缆或通信电缆 不小于 0.5m;

与在导管内的电力电缆或通信电 缆不小于 1m;

与其他 DN≤300mm 的燃气管道 不小于 0.4m,与其他 DN>

300mm 的燃气管道 不小于 0.5m;

与直埋热力管不小于 1m,与在管 沟内的热力管不小于 1.5m;

与≤35KV 的电杆 (塔)不小于 1m,与>

35KV 的电杆(塔)不 小于 2m;

与通信照明电杆(至电杆中心)不小 于1m;

与铁路路堤坡脚不小于 5m;

与有轨电车 钢轨不小于 2m;

与街树 (至树中心) 不小于 0.75m 项目调压计量柜出口至鑫瑞 ........