200 年左 右.荷兰为一种极端高标准典型.由于荷兰是一个 低地国家 , 平均海平面高于其地面 ,
1953 年的大 http://www.paper.edu.cn 表1国内部分地区海堤设防标准 Table
1 Design criteria of some seawall in China 潮重现期
200 年100 年50 年20 年10 年 辽宁 丹东 大连 锦州 营口 盘锦等 / / (3
333 hm2 以上) 加同频率风 (667~3
333 hm2 ) 加同频率风 (667 hm2 以下) 加同频率风 河北 秦皇岛 唐山 沧州 / / / / / / (一般市区) 加同频率风 / / / (一般乡村) 加同频率风 / / / 天津 / (城区、企业) 加7级风 (一般地区) 加7级风 / / 山东 烟台 威海 青岛 日照 / / / / / / (市区) 加12 级风 / 加10 级风 / 加10 级风 (667~3
333 hm2 ) 加10 级风 , (其他) 加8级风 / / / / / / 江苏 连云港 盐城 南通 市区或新建海堤加 11~12 级风 县城加
10 级风 / / 上海 (城区) 加12 级风 (农村) 加11 级风 (农业) 加10 级风 / / 浙江 杭州 嘉兴 宁波 舟山 台州 温州 (150 万人以上城市 或特大工矿企业) 加同频率风 (50~100 万人城市、
66 667 hm2 平原) 加同频率风 (10~50 万人城市、3
333 ~66
667 hm2 农田) 加同频率风 (1~10 万人、667 ~3
333 hm2 农田) 加同频率风 (1 万人以下、
667 hm2 以下) 加同频率风 福建 福州 莆田 泉州 厦门 漳州 / (667 hm2 以上) 100~
50 年潮或历史高潮 , 加50 年风 50~30 年潮 加30 年风 30~20 年潮 加10 年风 / 广东 汕头 惠州 珠海 东莞 中山 深圳 广州 湛江 (五大联圩) 加同频率风 (50~20 万人、66 667~
13 333 hm2 ) 加同频率风 (20~1 万人、13 333~
667 hm2 ) 加同频率风 (667~3
333 hm2 ) 加同频率风 (小于
667 hm2 ) 加同频率风 广西 钦州 北海 南宁 防城 / / (3
333 hm2 以上) 加同频率风 (667~3
333 hm2 ) 加同频率风 (667 hm2 以下) 加同频率风 海南 海口 三亚 / / / (一般地区) 加同频率风 / 洪水 , 几乎使这个国家半数国土一片汪洋 , 从此荷 兰开始了大规模的堤防建设 , 大多数堤段为万年一 遇高潮位加
33 m/ s 风速相应的波浪 , 同时明确 , 波浪作用下不允许出现严重损坏 , 越浪数应控制在
2 %以内.与此标准相对应 , 海堤在
100 年使用期 内遭遇超设计荷载的概率为
1 %. 设防标准应与被保护的价值相适应 , 高标准所 需资金不是每个国家和地区都能支付得起的 , 也不 一定是必要的.在发达国家 , 一般认为高产的农业 田地不宜经常被淹 , 尤其不宜经常被海水淹 , 一般 淡水淹没重现期不宜短于
10 年,投资高的应不低 于25 年,而被海水淹没的重现期则控制在 50~100 年.对有居民的保护区 , 能造成房屋毁坏的重现期 宜控制在 50~100 年,如果是仅指房屋进水 , 则其
8 1 中国工程科学 第7卷重现期应可短至
10 年.如果保护区内有数十以上 居民的村庄 , 则上述标准应提高到
500 年,如果保 护区内保护的对象是城镇、大工业或如机场等重要 设施 , 则其重现期应在
1000 年以上.上述标准均 是指地坪高于常水位的情况 , 即落潮时进入保护区 的涝水可自流退出.如果保护区的地坪低于常水 位,上述标准应提高
10 倍左右.对照发达国家的 标准 , 我国海堤设防标准普遍较低 , 无论是重要的 机场、化工区 , 还是农业、养殖业围地. 把防洪风险与同一区域的其他风险 (如化工厂 有毒有害物泄漏、地震、火山爆发等) 相比较 , 建 立与之水平相当的标准 , 是国外拟定防洪标准必不 可少的工作.荷兰人拿防洪成本与防火成本对比 , 认为 这个标准还是太便宜了.荷兰全部海堤3700 km ,造价