编辑: 南门路口 | 2019-07-10 |
6000 吨不锈钢管件、 管材生产线建设项目 (重新 报批)污染治理措施
一、施工期环境影响简要分析 本项目位于邛崃市临邛工业园区创业路
8 号, 系租赁四川科力密封工程机械 厂厂房进行生产,本项目已建成投入运营,项目施工期因设备安装、调试产生的 噪声、废水、固体废弃物均得到妥善处置,经过现场调查未发现环境遗留问题.
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析 本项目不设食堂,产生的废气主要为焊接烟尘和抛光粉尘. (1)焊接烟尘 项目采用的焊接方式为氩弧焊,焊接过程中在高温电弧作用下,焊丝端部及 其母材被熔化, 焊芯产生的高温高压蒸汽向四周扩散, 当蒸汽进入周围空气中时, 被冷却并氧化,部分凝结成固体微粒,形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘. 营运期焊接烟尘预计产生量1.57kg/a. 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后, 排放量为 0.0785kg/a,排放速率为 0.065g/h. (2)抛光粉尘 本项目为了去除管件表面上的锈蚀层、焊接疤、氧化皮及污物,并获得一定 粗糙度的光洁表面, 利用机械抛光机或振动抛光机对焊接管件表面进行抛光,其中10%管件使用机械抛光工艺,90%管件使用振动抛光工艺.机械抛光工序会产 生大量的金属粉尘. 建设方在抛光机旁设一台移动式布袋除尘器处理项目产生的 抛光粉尘.移动式布袋除尘器除尘效率约为90%,则项目抛光粉尘排放量为 0.045t/a,排放速率为0.019kg/h. 根据四川省工业环境监测研究院于2019年2月11日~2019年2月13日对项目 西南侧厂界下风向1m处的TSP现状监测,可知无组织排放浓度能够满足《大气 污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准要求(1.0mg/m3 ) . 综上所述,本项目营运期大气污染物排放经整改后能够达标,对周围环境 影响较小.
2、水环境影响分析 本项目振动抛光工艺中需对抛光过程中管件上的金属屑进行清洗, 清洗废水 经厂区排水槽进入三级沉淀循环池(15.12m3 )后用于管件冲洗过程中的循环用 水,不外排.清洗废水若后期因水量增大沉淀池处理能力不足时,清洗废水可 作为危险废物, 交由资质单位回收处理, 禁止外排. 外排废水主要为清洁废水 (洗手、拖把拖地废水)和生活污水.本项目采取雨、污分流的形式.本项目生活污 水经四川科力密封工程机械厂厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后进入园区污水管网,拖把清洗水及职工洗手含油废 水先经厂区隔油池隔油后,排入预处理池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后,排入园区污水管网,最后经过邛崃市第二污水处 理厂处理达一级 A 标准后,最终排入南河. (1)预处理池依托可行性分析 四川科力密封工程机械厂已修建污水预处理池,预处理池
1 个,位于位于厂 区东北侧,容积为 30m3 ,本项目废水产生量为 1.48m3 /d,已接纳厂区其他企业 废水总量约 5m3 /d,富余容量约 25m3 /d,仅占预处理池富余容量的 5.92%,因此 预处理池容积可满足项目内废水处理的需求. (2)预处理池依托可行性分析 邛崃市第二污水处理厂位于临邛镇顺江村
三、
五、六组,总占地面积 60.4 亩,日处理量
7 万吨/日,采用 A2/O 二级生化处理工艺,经过滤、消毒等后续工 艺后达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准排入南 河. 邛崃市第二污水处理厂服务对象为邛崃市临邛工业园区内的工业废水和生活 污水. 本项目所在区域属邛崃市第二污水处理厂服务范围内,本项目排水量为 1.48m3 /d,仅占该污水处理厂总处理能力的 0.02‰,污水处理厂完全满足本项目 污水处理需求. 综上所述, 采取上述措施后,本项目外排废水不会对区域地表水水质造成不 良影响,不会改变地表水水域功能.