第一章 注意事项
一、注意事项 1.
1 安全信息的标志和定义 本手册有三种标志定义,请在完全熟悉下面的图标和意义,并务必遵守所标明的注意事项,然后 继续阅读本手册. 1.2 注意事项 .安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘;
无腐蚀、易燃性气体、液体;
无金属微粒或金属粉末等. .变频器装在控制柜内,应保证控制柜与外界通风流畅. .勿将异物掉入变频器内. .接地应可靠,电机与变频器分别接地,切不可串联接地. .控制回路配线应与功率回路配线分开,以避免可能引起的干扰. .信号线不宜过长,否则会增加共模干扰 .断电后
5 分钟内,请勿触摸内部器件.待完全放电后,方才安全. .符合表 2-1 对周围环境要求. .严禁将交流电源接到输出端子 U、V、W 上,否则将会造成变频器的损坏. .变频器运行中请勿在输出端切换负载. .切勿碰触变频器内高压端子,以防导致电击. .严禁带电作业. .变频器加电前要重新装好所有保护盖,以防电击. .只允许专业人员进行维护,检查或更换零部件. 1.3 报废注意事项 .变频器的电解电容焚烧时可能发生爆炸. .各种线路板在焚烧时会产生有毒气体
1
第二章 接线图与端子说明
二、接线图与端子说明 2.1 基本接线图
2
第二章 接线图与端子说明 2.2 控制端子功能说明: 表2-2 类型 端子标号 端子名称 功能说明
485 通讯 485+ RS485 收发的正端 RS-485 串行通讯, 用来实现与其它监控设备的连 接. 485- RS485 收发的负端 模拟 输入 端子 VI1 电压信号输入端子 0~5V/0~10V 用户根据需要通过参数设定来选 择电压等级. AI2 电流信号输入端子 4~20mA GND/COM 模拟量电源地 模拟输入和输出的公共地. 10V/24V 模拟量的电源 变频器内部提供的 5V 和24V 电源信号 数字 输入端子 X1 外部启动端子 FWD 跟COM 接通则启动,反之停止 X2 缺水保护端子 X2 跟COM 接通则报缺水故障 继电器 输出 端子 RA 继电器 RA 和RB 为常闭,RA 和RC 为常开 RB RC
3
第三章 操作运行
三、操作运行 3.1 面板结构说明,如下图 3-1 所示: 图3-1 3.2 按键说明,见表 3-1: 表3-1 按键名称 说明 运行 按下该键马上运行 停机/复位 按下该键马上停机 转向测试 按着不放,点动运行,放开回到点动前状态 确定 在功能码编辑状态,按下设定键,进入参数编辑状态,再按设定键,保存 调整后的参数返回功能码编辑状态 菜单 按下菜单键,进入功能码编辑状态,再次按下编程键,返回上次状态 上升 在参数和功能码编辑时,用于被选中位数据的递增,在运行的过程中,在 显示频率状态下,用于频率的递增 下降 在参数和功能码编辑时,用于被选中位数据的递减,在运行的过程中,在 显示频率状态下,用于频率的递减 移位/查看 在参数和功能码编辑时,用来选择数据位,还可以循环查看运行过程中的 状态
4
第三章 操行运行 3.3 参数设置: 本变频器的参数设置过程如图 3-2 所示 图3-2 具体操作流程为:按下菜单键,进入功能码编辑状态,然后通过按下 、 、 选择分区和区 内码(被选中的的位闪烁) ,然后按下确定键,进入参数编辑状态,并显示当前参数值,接着通过 、 、 修改参数(被选中的的位闪烁,若参数没有闪烁位,表示该功能码不能修改) ,修改完毕, 按下确定键,保存修改后的参数到变频器内,自动返回到功能码编辑状态,如果需要修改多个参数,重 复上面的操作即可,如果要返回到当前状态,在参数编辑状态下,按下菜单键即可返回. 3.4 LED 显示说明: 5位LED显示,可显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码 3.5 状态指示灯说明: RUN 运行指示灯,运行时亮,停机时灭 FWD/REV 正反转指示灯,正转时亮,反转时灭 RESERVE 保留 Hz 频率单位 A 电流单位 V 电压单位