第四章 功能参数说明 PB.07 限流时频率下降率 0.00~100.00Hz/s 赫兹/秒00.00Hz/ s √ FC 组485 参数区 PC.00 本机通讯地址 1~247,0 为广播地址 无1√PC.01 通讯波特率设置 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS 无3√PC.02 数据位校验设置 0:无校验(N,8,1)for RTU 1:偶校验(E,8,1)for RTU 2:奇校验(O,8,1)for RTU 3:无校验(N,8,2)for RTU 4:偶校验(E,8,2)for RTU 5:奇校验(O,8,2)for RTU 6:无校验(N,7,1)for ASCII 7:偶校验(E,7,1)for ASCII 8:奇校验(O,7,1)for ASCII 9:无校验(N,7,2)for ASCII 10:偶校验(E,7,2)for ASCII 11:奇校验(O,7,2)for ASCII 12:无校验(N,8,1)for ASCII 13:偶校验(E,8,1)for ASCII 14:奇校验(O,8,1)for ASCII 15:无校验(N,8,2)for ASCII 16:偶校验(E,8,2)for ASCII 17:奇校验(O,8,2)for ASCII 无0√PC.03 通讯应答延时 0~200ms 毫秒 5ms √ PC.04 通讯超时故障时间 0.0(无效),0.1~100.0s 秒0.0s √ PC.05 传输错误处理 0:报警并自由停车 1:不报警并继续运行 2:不报警按停机方式停机(仅通讯控制方式下) 3:不报警按停机方式停机(所有控制方式下) 无1√PC.06 传输回应处理 0:写操作有回应 1:写操作无回应 无0√10

第四章 功能参数说明 选择管网设定压力大小,例如E0.00设为3.0公斤,启动控制器后,管网压力自动恒定在3.0公斤 E0.01 唤醒压力偏差 0.0 C 25.0 Bar 0.3

182 休眠以后,唤醒水泵的压力值,唤醒压力值 = 设定压力 C偏差压力,例实际压力3.0-唤醒压力偏........