86 跳闸指示 跳闸回路监视 断路器遥控 最后故障记录 最后5个事件记录 通讯 Modbus IEC 60870-5-103 输入/输出(数量) 接地故障电流输入
1 1
1 相电流输入 - 2或3
3 继电器输出
3 3
7 逻辑输入 - -
4 通讯端口 - -
1 标准 根据型号可选
7 Sepam
10 系列应用 应用 保护应用 Sepam
10 系列的主要应用为: p 二次配电网(中压/中压和中压/低压变电站)的保护. p 中压/低压供电的建筑的保护,包括写字楼、购物中心、工业厂房和仓库等. p 低压电网的保护,通过使未装配Micrologic控制单元的Masterpact NW 断路 器跳闸实现. 电力系统保护 集成在一个遥控系统中 为了管理中压变电站,可将 Sepam 连接至Easergy T200I 遥控和监视系统 (RTU),以便与PowerLogic 电力监视设备和Flair 故障检测设备配合操作. 这种灵活的解决方案包括诸多功能: p 进/出线保护 p 故障电流检测 p 开关管理 p 包含事件记录和测量值的数据库 p 提供后备电源 p 通过SCADA 进行通讯 p 通过网络服务器进行本地和远程访问 通讯网络:无线电、 电话、GSM/GPRS、 以太网…… 规约: IEC、DNP
3、 Modbus…… 局域网 Rs485 Modbus PowerLogic Sepam
40 系列 Sepam
10 系列
8 N A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 保护功能 功能 接地故障保护(ANSI 50N-51N) 接地故障保护用于检测因相接地故障引起的过流.它使用接地故障电流基波 分量的测量值. 2个独立的设定点(Io>
和Io>
>
) p 低设定点Io>
可提供定时限DT或带有各种类型标准化曲线(IEC、IEEE、RI)的 反时限IDMT设置,可以启用反时限IDMT定时器保持 p 高设定点Io>
>
仅可提供定时限DT设置.最低设置可用于实现瞬时操作 (ANSI 50N) Sepam
10 系列提供三个等级的灵敏度选择. 灵敏度 传感器 设定范围 标准 3个相电流互感器或1个零序电流互感器, 额定一次电流为In0 0.1至24 In0 灵敏(1) 3个相电流互感器或1个零序电流互感器, 额定一次电流为In0 0.01至2.4 In0 高度灵敏 变比为470/1的CSH或GO穿芯平衡电流互 感器 0.2至240 A 一次电流, 即0.0004至0.5In0 相过流保护 (ANSI 50-51) 相过流保护用于检测因相间故障引起的过流.它使用由3个额定二次电流为
1 A 或5 A的相电流互感器获得的基波分量的测量值.
3 个独立的设定点 (I>
、I>
>
和I>
>
>
) (1) p 设定点I>
和I>
>
可提供定时限DT或带有各种类型标准化曲线(IEC、IEEE、 RI)的反时限IDMT设置,可以启用反时限IDMT定时器保持 p 设定点I>
>
>
仅可提供定时限DT设置.最低设置可用于实现瞬时操作(ANSI 50) (1)序列号9190067以前的装置有2个独立的设定点(I>
和I>
>
).其中,设定点I>
>
仅 可提供定时限DT设置,最低设置可用于实现瞬时操作(ANSI 50). 热过载保护 (ANSI
49 RMS) 热过载保护根据所测量的电流值保护电缆和中压/低压变压器以避免出现过载. 此功能是基于一个通过电流测量值来计算温升的热模型.所测量的电流为考 虑至13次谐波的3相有效电流. 2项保护设置 p 最大允许持续电流设置,对应于被保护装置的最高耐热容量(此允许持续 电流对应于已用热容量的100%) p 设备加热和冷却时间常数的设置 (1) Sepam 10N 系列无此灵敏度选择 DE53229 t Io Io>