SCT 系列室内壁装式温湿度变送器 安装说明书 警告 人身伤害 ? 用导线连接变送器之前,确保导线没有通电.

? 在通电之前检查是否正确的接线. 不遵守这些说明可能会导致死亡或严重的人身伤害. 警告 不当接线危害 ? 确保按照指定的输出类型图示正确接线(见图 2);

电源电压、端子分配以及安 装基座全部都要根据具体的产品型号说明确定. ? 当使用

24 Vac 变压器时,请使用隔离变压器(II 级). ? 当变送器与控制器、阀门、执行器或任何其它装置共用一个变压器时,请确保所 有装置的接线极性都正确无误. 不遵守这些说明可能会导致产品损坏. 警告 人身伤害 ? 确保单手拿电路板的边缘,不能接触电路板上的元件. 不遵守这些说明可能会导致死亡或严重的人身伤害. 警告 静电危害 ? 确保遵守正确的静电安全保护措施. 不遵守这些说明可能会导致产品损坏. A 版32300824 1.0 安装 步骤 1:为变送器选择合适的安装位置. 须确保: ? 变送器的安装位置能够较好地代表该区域的室内环境,安装高度大 约离地1.5m [4.9ft]. ? 变送器不能安装在凹槽处、窗帘后、靠近热源冷源、湿气源位置、 通风管道口以及阳光直射的区域. 步骤 2:在墙壁上安装变送器(见图 1) ? 按压上方和下方的安装卡扣处直至上盖脱扣,打开外壳. ? 确保基座内侧的箭头方向竖直向上. ? 通过螺丝将基座安装至墙上的安装位置. 步骤 3:变送器对照接线图接线. 步骤 4:将拨码开关设置到所需的输出状态(详见图 3). 步骤 5:重新装好上盖(详见图 1) 2.0 维护 3.0 故障排除 见表 5. 表1. 温湿度特性 特性 参数 湿度: 测量范围 精度: 在25 °C [77 °F] 时在5°C 至50 °C [41 °F 至122 °F] 温度范围内

0 % RH 至100 %RH 非冷凝 在10 %RH 至90 %RH 湿度范围内,测量精度为 ±4 %RH 或±3 %RH 或±2 %RH 在10 %RH 至90 %RH 湿度范围内,测量精度为 ±5 %RH 温度: 测量范围 精度: 变送信号输出的产品 NTC10K 输出的产品 NTC20K 输出的产品 Pt1000 A 级输出的产品 -5 °C 至55 °C(出厂设定)、0 °C 至70 °C [32 °F 至158 °F] 或-25 °C 至60 °C [-13 °F 至140 °F] 在25 °C 时为 ±0.3 °C;

在(10 °C [50 °F],

30 °C [86 °F]) 范围内为 ±0.5 °C;

在(-25 °C [-13 °F],

10 °C [50 °F])、(30 °C,

70 °C ) 范 围内为 ±1 °C 在25 °C 时为 ±0.2 °C,Beta 值为

3892 在25 °C 时为 ±0.2 °C,Beta 值为

3892 在25 °C 时为 ±0.3 °C,DIN IEC751 ClassA, Alpha 值385 长期漂移

5 年内对于

50 %RH,典型值为 ±0.05 %RH,最大值为 ±1.2 %RH 表3. 工作环境 特性 参数 工作温度范围: 配置 LCD 显示屏的产品 未配置 LCD 显示屏的产品 -20 °C 至70 °C [-4 °F 至158 °F] -25 °C 至85 °C [-13 °F 至185 °F] 存储温度范围: 配置 LCD 显示屏的产品 未配置 LCD 显示屏的产品 -30 °C 至80 °C [-22 °F 至176 °F] -40 °C 至85 °C [-40 °F 至185 °F] 电磁合规性 EN61326-1 和EN61326-2-3 B 类设备 表4. 机械规格 特性 参数 密封 IP30 外壳材料 塑料 (PC+ABS),阻燃,符合标准 UL94-V0 接线端子排 螺旋式接线柱,最大导线尺寸为 1.5 mm2 或AWG16 表2. 电气规格 特性 参数 电源: 输出为

4 mA 至20 mA 的产品 输出为

0 V 至10 V 的产品

24 Vdc ±10%,最大

50 mA

18 Vdc 至40 Vdc,最大

15 mA 或24 Vac ±15%,50/60 Hz,最大

50 mA 负载电阻: 输出为

4 mA 至20 mA 的产品 输出为

0 V 至10 V 的产品 最大 500Ω 最小 10KΩ 霍尼韦尔传感与控制部