编辑: 645135144 | 2019-07-11 |
1 霍尼韦尔传感与控制部
2 SCT 系列室内壁装式温湿度变送器 A 版32300824 图1. 产品尺寸和安装图(仅供参考:mm/in) SCT Series Temperature and Humidity Wall Mount Transducers ISSUE A 32XXXX Figure 1. Mounting Dimensions and Installation Drawings (For reference only: mm/in]) With LCD Display Without LCD Display Installation
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18] Lower pins Mounting holes 2X M4 X
8 Screw "Up" arrow Term block Upper pins Base Base
90 [3.54]
96 [3.78] 26,5 [1.04] 25,5 [1.00]
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18]
4 [0.16]
90 [3.54]
96 [3.78] 26,5 [1.04] 25,5 [1.00]
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18]
4 [0.16] Honeywell Sensing and Control
3 SCT Series Temperature and Humidity Wall Mount Transducers ISSUE A 32XXXXXX Figure 1. Mounting Dimensions and Installation Drawings (For reference only: mm/in]) With LCD Display Without LCD Display Installation
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18] Lower pins Mounting holes 2X M4 X
8 Screw "Up" arrow Terminal block Upper pins Cover Base Base
90 [3.54]
96 [3.78] 26,5 [1.04] 25,5 [1.00]
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18]
4 [0.16]
90 [3.54]
96 [3.78] 26,5 [1.04] 25,5 [1.00]
30 [1.18]
30 [1.18]
30 [1.18]
4 [0.16] 产品尺寸 安装 上方安装卡扣 安装孔 向上箭头 接线端子排 M4 X
8 螺钉 上盖 基座 基座 下方安装卡扣 霍尼韦尔传感与控制部
3 SCT 系列室内壁装式温湿度变送器 A 版32300824 图2. 接线 输出类型 A 湿度:4 mA 至20 mA 温度:4 mA 至20 mA 输出类型 C 湿度:4 mA 至20 mA 温度:被动式 输出类型 E 温度:4 mA 至20 mA 输出类型 F 温度:0 V 至10 V 输出类型 B 湿度:0 V 至10 V 温度:0 V 至10 V 输出类型 D 湿度:0 V 至10 V 温度:被动式 R = 最大 500Ω R = 最大 500Ω R = 最大 500Ω R = 最小 10kΩ R = 最小 10kΩ R = 最小 10kΩ 电源
24 Vdc ±10% 电源
24 Vdc ±10% 电源
24 Vdc ±10% 电源
18 Vdc 至40 Vdc 或24 Vac ±15% 电源
18 Vdc 至40 Vdc 或24 Vac ±15% 电源
18 Vdc 至40 Vdc 或24 Vac ±15% SCTHW AX A A T COM RH VS- VS+ SCTHWBX V V T COM RH VS- VS+ SCTHWCX A RH VS- VS+ RT RT SCTHWDX V RH VS- VS+ RT RT SCTHWE A T COM VS- VS+ SCTHWFX V T COM VS- VS+ SCTHWAx SCTHWCx SCTTWEx SCTHWBx SCTHWDx SCTTWFx 图3. 拨码开关设置1,
2 拨码开关状态 显示 SW-1: 温度或露点单位: On °F O? °C(出厂设定) SW-2: 湿度: On 露点(°F 或°C,具体取决于 SW-1 的设置) O? %RH(出厂设置) SW-3 保留 SW-4: SW-5: SW-6: 温度测量范围: On O? O? -5 °C 至55 °C(出厂设置) O? On O?
0 °C 至70 °C O? O? On -25 °C 至60 °C
1 对于没有温度变送信号输出并且没有LCD显示屏的产品没有拨码开关.
2 设置拨码开关后,需重新上电才能使设置生效. SCT 系列壁装式温湿度传感器 A 版32300824
1 ℃ %RH H 露点 表5. 故障排除 错误类型 模拟输出 LCD 输出 (闪烁频率 =
1 Hz) 可能原因
0 V 至10 V
4 mA 至20 mA I2 C 总线
11 V 3.6 mA LCD 显示屏上温度和湿度数据显示为"1.8.8.8"连 同数据单位一起闪烁 传感器 I2 C 数据接口故障 传感器
11 V 3.6 mA LCD 显示屏上温度 / 湿度数据连同数据单位一起闪烁 温度传感器或湿度传感器故障 温度范围
11 V 3.6 mA LCD 显示为当前温度范围下的限值温度数据连同数据 单位一起闪烁 温度测量值超出拨码开关设定量程的 5% 温度范围选择
11 V 3.6 mA LCD 显示屏上温度数据(室温数据)连同数据单位一 起闪烁 拨码开关设置的温度测量范围值不正确(无效温度范 围) 32300824-A-EN IL50 印刷于