编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-12

3 阶段划分如下: 1) 分管分污分流和物理化学系统升级;

2) 生物处理;

3) 减排、水循环利用和配管、系统杀菌. 深圳市蓝清环境科技工程有限公司(以下简称 蓝清 )非常有幸参与该项目的投标,蓝清将 引进国内外先进的水处理技术及设计理念,结合蓝清自身处理该类废水多年的环保的经验以及 参考相关类似工程的实例情况,提供一套完整的水处理系统工程分析供业主综合考虑. 惠州美锐电子科技有限公司废水升级整改工程 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 TEL:0755-83792995 FAX:0755-83792895

8 地址:深圳市福田上梅林卓越城

1 期2栋506 Email:[email protected] 邮编:518035

2 设计依据及设计实施范围 2.1 废水处理及回用工程设计依据 2.1.1 设计规模 生产线废水总排放量 :4221.39m3 /d 设计废水进水最大处理量 :4500m3 /d 设计废水回用量 :2700m3 /d 设计废水最大排放量 :1800m3 /d 设计中水回用率不小于 :60% 设计处理系统运行周期 :24hr/d 惠州美锐电子科技有限公司废水升级整改工程 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 TEL:0755-83792995 FAX:0755-83792895

9 地址:深圳市福田上梅林卓越城

1 期2栋506 Email:[email protected] 邮编:518035 2.1.2 废水分类 2.1.2.1 处理废水水源 序号 废水来源 分类 处理系 统编号 设计水量 (m3/d) 备注

1 一般金属废水 S1

2900 主要包括生产线的电镀铜后清洗水、黑孔后清 洗水、酸洗后清洗水、碱洗后清洗水、磨刷后 清洗水以及微蚀后清洗水等干净的清洗废水.

2 一般有机废水 S2

1100 主要包括生产线的除油后清洗水、显影后清洗 水、脱膜后清洗水、抗氧化后清洗水及棕化后 的低浓度有机清洗废水.

3 含氰废水 S3

60 来自沉镍金线或者电镍金线中镀金缸后的水 洗,两级破氰后进入一般有机废水调节池.

4 含镍废水 S4

60 来自生产线镀镍工序及沉镍工序后的清洗水, 祛除镍后进入一般有机废水调节池.

5 络合废水 S5

270 含有络合剂的废水,来自沉铜段等含 EDTA 污 染物的水洗,祛除络合金属后,清水入多级 A/O+LQ 强化生物膜系统深度处理后达标排 放.

6 含氨废水 S6

30 含有络合剂的废水,来自碱性蚀刻段等含氨污 染物的水洗,四级祛除 HN3-N 后排入 S5 系统 继续深度处理.

7 脱膜显影废液 S7

45 来自生产线脱膜工序及显影工序的清槽液.

8 酸性废液 S8

5 来自生产线各药水槽的保养酸洗液等.

9 含银废水 S9

30 来自镀银槽冲洗水.

10 合计

4500 2.1.2.2 中水水源 序号 中水来源 分类 处理系统 编号 产水量 (m3/d) 备注

1 S1 预处理后达标排 水 回用水系 统11565 系统入水水源为 S1 处理达标后的排 水, 回用水处理系统

1 产生的清水回 用于生产线, 浓水排入有机废水调节 池.

2 S2 预处理后达标排 水 回用水系 统21150 系统入水水源为 S2 处理达标后的排 水, 回用水处理系统

2 产生的清水回 惠州美锐电子科技有限公司废水升级整改工程 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 TEL:0755-83792995 FAX:0755-83792895

10 地址:深圳市福田上梅林卓越城

1 期2栋506 Email:[email protected] 邮编:518035 用于生产线, 浓水排入络合废水处理 系统处理后达标排放. 2.1.2.3 废水站可处理废液 序号 名称 备注 1. 高锰酸钾废液 定量混合入脱膜显影废液中处理, 初步氧 化祛除脱膜显影废液中的有机物. 2. 酸性废液 定量混合入脱膜显影废液中处理, 减少硫 酸的使用量,降低运行成本 3. 酸性除油废液 定量混合入酸性废液中 4. 微蚀废液 定量加入脱膜显影废液中中和处理 5. 棕化/黑氧化废液 与脱膜显影废液混合处理 6. 碱性除油废液 与脱膜显影废液混合处理 2.1.2.4 外卖废液 序号 名称 备注 1. 含金废液 生产线装桶 2. 含镍废液 3. 含锡废液 4. 含银废液 5. 碱性蚀刻液 6. 高酸高铜废液 主要包括镀铜换缸液 2.1.2.5 外委废液 序号 名称 备注 1. 膨松剂废液 COD 浓度高达几十万,废水站难以承受 2. 清槽剂 COD 浓度高达几十万,废水站难以承受 3. 化学铜废液 高COD、高络合剂,难以处理 4. 化学镍废液 高COD、高络合剂、高偏磷酸盐,难以 处理 5. 褪夹仔废液 富含硝酸盐,高总氮 6. 其他难处理废液 COD≥30000ppm 或氨氮≥1000ppm 或总 氮≥1500ppm 或富含络合剂等难处理废 液. 惠州美锐电子科技有限公司废水升级整改工程 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 TEL:0755-83792995 FAX:0755-83792895

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题