11 地址:深圳市福田上梅林卓越城
1 期2栋506 Email:[email protected] 邮编:518035 2.1.3 进水水质、水量 2.1.3.1 废水处理系统进水水质、水量 根据业主提供的资料,结合处理该类废水多年的经验,估计各系统废水水量和水质如下: 序号名称 水量 pH Cu COD SS CN- 氨氮 总氮 一类污 染物 m3 /d ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
1 S1 一般金属废 水2900 2-5 ≤40 ≤50 ≤120 -- ≤10 ≤15 --
2 S2 一般有机废 水1100 5-8 ≤10 ≤200 ≤150 ≤10 ≤15
3 S3 含氰废水
60 9-11 -- ≤50 ≤100 ≤5 -- -- --
4 S4 含镍废水
60 5-7 -- ≤250 ≤120 Ni≤20
5 S5 络合废水
270 6-10 ≤20 ≤200 ≤150 -- ≤25 ≤50 --
6 S6 含氨废水
30 9-11 ≤50 ≤300 ≤180 -- ≤500 ≤800 --
7 S7 脱膜显影废 液45 10-13 ≤10 ≤12000 ≤250
8 S8 酸性废液
5 1 ≤2000 ≤3000 ≤300 -- ≤200 ≤400 --
9 S9 含银废水
30 5-7 -- ≤200 ≤100 Ag≤2 总处理水量:
4500 m3 /d 最终达标排放量:
1785 m3 /d 2.1.3.2 中水回用系统进水水质、水量 根据业主总回用水率的要求,确定各系统进水水量、水质如下: 序号 名称 进水水量 回收 率 产水量 COD pH 电导率 产水量 m3 /d m3 /d ppm μs/cm m3 /d
1 回用水系统
1 2900 60%
1565 ≤50 8.5~10 ≤2000
1565 2 回用水系统
2 2554 50%
1150 ≤50 7~8 ≤3000
1150 总回用水........