编辑: 喜太狼911 | 2019-07-14 |
6 表2HP-1000AC 冷热双功能热泵热水器之效益
100 人用水量 5,000 L/day (55o C) HP-1000AC 热泵
3 台 电费
37 元/吨35 吨/天330 天/月= 5,500 元/月 (表一) 省能 相较於电热水器: (132-37)元/吨35 吨/天330 天/月= 14,250 元/月(171,000 元/年) 相较於液化瓦斯热水器: (103-37)元/吨35 吨/天330 天/月= 9,900 元/月(118,800 元/年) 相较於柴油锅炉热水器: (62-37)元/吨35 吨/天330 天/月= 3,750 元/月( 45,000 元/年) 相较於天然瓦斯热水器: (71-37)元/吨35 吨/天330 天/月= 5,100 元/月( 61,200 元/年) 冷气机
3 台操作电费 : 1.2kW/台33 台315 小时/天330 天/月= 4,200 元/月 热泵系统装置成本
30 万元 (含扩充槽) 节省
3 台冷气机装设成本
6 万元 陆、大型空气对水热泵热水器应用例 台大新能源中心也协助国内另一家业者开发了一台空气对水热泵热水器(如图 8).此台热泵热水器(AW-90V),使用电力 8kW (AC380V),制热能力 30kW,其性 能测试结果如图 9,COP 可达 3.87(气温 25o C),每小时可以供应温升 40o C 的热水 约600 公升,每公升热水耗电量为 0.01kWh/L.即使在寒流天气(气温 10o C),COP 也可达 2.69,每小时可以供应温升 40o C 的热水约
380 公升. 图
8、空气对水热泵热水器(AW-90V)
7 初始水温 25o C 2.28 2.69 2.58 3.16 3.87 3.63
0 0.5
1 1.5
2 2.5
3 3.5
4 4.5
0 20
40 60
80 100
120 140 水流量, L/min COP Ta= 10°C Ta= 25°C AW-90V 图
9、空气对水热泵热水器(AW-90V)测试结果 此台热泵热水器(AW-90V)可外加一个 9,000 公升扩充槽,每天运转
15 小时, 可供应约
300 人的洗澡用水,每月耗电约 2,700 度(约7,000 元电费),是极为省能、 环保、又安全的产品.此台热泵热水器供应宿舍用水,还可节省锅炉操作人员的 费用(约30 万元/年),经济效益很高,如表 3. 表3AW-90V 热泵之效益
300 人用水量 9,000 L/day (60o C) AW-90V 热泵
1 台 电费
31 元/吨39 吨/天330 天/月= 8,370 元/月 (表一) 省能 相较於电热水器: (132-31)元/吨39 吨/天330 天/月= 27,270 元/月(327,240 元/年) 相较於液化瓦斯热水器: (103-31)元/吨39 吨/天330 天/月= 19,440 元/月(233,280 元/年) 相较於柴油锅炉热水器: (62-31)元/吨39 吨/天330 天/月= 8,370 元/月( 100,440 元/年) 相较於天然瓦斯热水器: (71-31)元/吨39 吨/天330 天/月= 10,800 元/月(129,600 元/年) 热泵系统装置成本 60-80 万元 (含扩充槽)
8 初始水温
25 o C
362 627
379 363
586 591
0 100
200 300
400 500 600........