400 系列 压力控制 型号:H400,H402, H403, H400K, H402K, J400 , J402 , J403 , J400K,J402K 安装与维护说明书 安装维护前,请先通读说明书,并参阅最后一页推荐的操作、保修、厂家责任.

概述 在安装前, 请确保所选的与传感器和部件相连接的传 感器模式是否与整个工艺流程媒介相互兼容. 在开启或关闭

一、二或三个预先设制好设定点的开关时,通过 风箱、横隔膜或活塞传感器的测量来感知压力的浮动变化.通 过旋转内部的按钮和指示器(H 型)或是内部的螺钮(J 型)来 调整设定点. 绝对不能让弹性极限压力的范围超过说明书上所列 出来的指标范围. 偶尔将单个原件运行至弹性极限压 力是被允许的(比如在开启或测试的情况下) .而在 长时间的运作时是不可以超过规定的限定范围设定的. *弹性极限压力 感应器也许会偶尔允许达到最大的 压力值, 这种偶尔的情况不会导致永久性的破坏 (比 如启动、测试的情况) . 这些产品并不具备可替换部件. 第一部分-安装 工具 螺丝起子 扳手 调整扳钳 安装 将元部件安装在震动、温度变动幅度最小的地方.合适的安装 位置能有效的防止潮气漫浸外壳里.如果元部件将被安装在恶 劣工况下时,必须以垂直(压力连接口向下方)的方式安装. 绝对不要将其安装在超过规定的温度范围之外的环境中.

400 系列的压力控制器可以被安装在任何的位置,电气接口不 能朝上.其最佳的安装位置是垂直式(压力导管向下) . 两个 1/2 的敲出孔位于边缘部位和外壳的反面.他们可 以用起子轻易敲出,在外壳的左侧边缘有一个 3/4 的NPT 电气接口.这些敲出孔很容易用起子等敲击出位. 通过外壳上的 1/4 螺孔来安装元部件.请参阅尺寸图.元部件 也可以通过 NPT 压力连接器来安装. 在安装单元部件的时候,请用扳手扳住压力外壳上 的十六角螺纹.不要直接扳动壳体来紧固,否则会 损坏感应器并且使焊接体松动的. 接线 不能带电操作. 所有的电线必须符合国家和当地的电 子标准.推荐使用的最大电线尺寸是 14AWG.接线 终端的固定转矩推荐使用

7 至17 IN-LBS 型的. 不能超过说明书中所规定的电子级别的限定范围.开关(上的电流/电压)的超负荷使用第一次就会损坏开 关. 连接导管以及直接作用于开关的电线都必须符合当地及国家的 电子标准.将电线从部件背面处放到接线终端的上方. (参考图 1) 如果启用了手动重启开关或是 DPDT 选项, 又提供了接线头 的话,色彩标签如下: 开关

1 开关

2 2 common 紫色 黄色 Normally open 蓝色 橙色 Normally closed 黑色 红色 当在进行调整设定时, 为了使开关的移动更方便, 请 预留出足够长的电线.并且,在安装时,使电线不要 过于勒紧封盖. 注意:中间开关的装配省略掉了双重开关控制器.外部开关的 装配省略掉了单独的开关控制器.型号 J 控制器的内部有螺 母调节器,型号 H 则配有凸轮装置. 适用于真空范围的特殊说明 在真空范围,C-NO 线路在 sea 级别的导管里是闭合的.因此, 真空区域的增加会使 C-NC 线路闭合,而减少真空区域则会使 C-NO 线路闭合.请注意此特点并根据需要进行调整. 型号 M100 终端区域 配有终端区域的 M100 型号只拥有单个和双个开关.并不兼容 多有的配件. 第二部分-调整 工具 螺丝起子 注意:若要对设定点进行调整和重新校正的话,请将控制器联 接到一个压力校正表上. 型号 J400 &