编辑: 贾雷坪皮 2019-07-15

J400K 将封盖卸掉.在开关外壳的里面有螺母调节器.将 压力表值上升直至开关开始传输.顺时针旋转螺钮 来上升压力设定值,逆时针转动则可降低压力设定 值.当在进行调整时,不要超过说明书上规定的弹性极限压力. *切换到单性极限压力的模式也许会导致设定点的一点点偏差. 型号 J402,J403 &

J402K 将封盖卸掉,接下来与上述操作步骤一致处理.开关可以被一 起也可以被分别来进行设定, 可以设定至 100%的范围 (在表格

1 里规定了型号 520-535 以及 570-572 的最大间隔) .对于双重 开关来说,任何一个开关的值都能被设定得高.对其中一个开 关的设定改变通常会影响到另一个开关,但是重新校正会使得 压力设定更为精确. 表格

1 型号 &

范围 开关间隔(范围跨度为%) 520,530(-300 to

0 VAC) 30% 521,530(-10 to

10 WC) 50% 522,532(-50 to

50 WC) 50% 523,533(0.5 to

5 WC) 50% 524,534(2.5 to

50 WC) 50% 525,535(10 to

250 WC) 30% 570-572(0 up to 100psi) 30% 重新校正调整 关于型号 520-535 的特殊说明(见图 3) 当在对型号 520-535 进行设定点调整或校准的时候,开关#2 必 须被第一个进行设置,并被设置成最高值.开关#1 的设置值必 须比开关#2 的略低或相等. 使用螺丝起子来转动调整螺钮槽(见图 3)便可对开关#2 进行 调整,顺时针(使压力设定值上升) ,逆时针转动(使压力设定 值下降) .一旦完成设置开关#2 的设定点后,开关#1 的设定点 可以被设定得比开关#2 低或是相等.以下所显示的就是开关#2 的设定步骤. 开关#1 和开关#2 的最大间隔定义范围参见表格 1.

3 型号 H400,H402,H403,H400K &

H402K 将封盖卸掉,在开关外壳的内部有旋钮和调整指示器的装置.为 了得到刻度盘中间值上的最高精度,控制器是由厂家来校准的. 开关可以被一起或者是分开设定以期达到 100%的刻度范围.在 拥有双重开关的情况下, 其中任何一个开关的值都可以被设定成 最高. 一个三只开关的型号,当开关是分别来进行设置的时候,第三个 (中间) 开关就不会是超过行程的装置并且其压力值必须被设置 到最高.对其中一个开关的设定改变通常会影响到另一个开关, 但是重新校正会使得设定更为精确. 要想对其进行重新校准,旋转指示器,将设定点的值调整到适当 位置并同时增加压力量规直至开关开始传输运作. 如果压力量规 与压力设定值不匹配的话, 将0调整钮顺时针旋转来使压力设定 上升或者逆时针旋转来使之降低. (见图 2) 手动重启型号(型号 1530) 在启动时,这些型号会与一个快速干触点开关相结合,保留差值 直到压力降低以及重启按钮被手动按下到重启的位置上. 配有 M120 的J400K &

J402K 型号(见图 4) (仅适用于 147,157,S147B,S157B 指示器型号) 请根据以下 1-4 个步骤, 来对任意设定点的最大精确度进行调整: 1) 将正面的窗口和垫圈卸掉(便于接下来的调节) ,留出足够 的调整空间. 2) 将控制器与压力校准器相连接,并根据要求来设置差压. 3) 利用一个螺丝起子,小心的旋转调整部件. (见图 4)调整 到适当的指示上. 4) 将正面垫圈及窗口重新安装好即可.

4 5 注意事项: 美国联合电器控制公司推荐在选择和安装UE压力和温度控制的过程中注意下列的事项.在安装前,必须详细阅读和理 解安装和维护说明. 1.为了避免损害器件,耐压和最高温度不能超过说明书内允许的范围,即使是短暂的过程中.操作中可以允许在启动 和测试时达到最大压力和最高温度,但是在连续操作中,,