编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-15 |
安全信息 2. 产品信息 3. 安装 4. 调试 5. 操作 6. 维修 7. 备件 ? Copyright
2008 IM-P010-07 ST Issue
7 1232550/7 AV13蒸汽系统排空气阀 安装维修指南
2 I) 产品设计用于压力设备指令第二类流体,包括蒸汽,空气和水/冷凝水.如用于其他流体, 请咨询斯派莎克. II)确保产品的材质适用于工作条件,系统的最高/最低压力、温度在产品的设计范围内.如果 产品的最大工作范围低于系统的工作条件,或者产品的失效会导致超压或超温的发生,请安 装安全装置以应对危险的发生. III)确保产品安装正确,进出口不要装错. IV)斯派莎克的产品不能承受外部压力,安装人员要防止系统中的外力作用在本产品上. V)在安装到蒸汽或其他高温系统之前,去除产品各接口处的保护套和铭牌上的保护膜. 1.2 可操作性 产品安装后确保有足够的操作空间,如有需要在操作该产品前当准备安全工作平台.如有需 要,配备起重设备. 1.3 照明 保证光线充足,特别是在细致、复杂的操作时. 1.4 管线中的危险流体或气体 要提前考虑管线内的流体,或者管线内可能有哪些流体.当心易燃物质,危害健康物质和高低 温物质. 1.5 危险工作环境 爆炸风险,缺氧(如罐体内,低洼处),危险气体,高低温,高温表面,起火危险(如在焊接 过程中),过度噪音,移动的机械设备. 遵守运行说明,由专业合格人员正确安装、调试、维护是该产品安全运行的唯一保证(见1.11部分).安装后必须遵守管道线路和工厂建筑的安装指南和安全指南,工具的正确使用方法及配 备必要的安全设备. 1.1 使用范围 参照安装维修指南,铭牌和技术文件,确保产品的使用范围合适.本产品符合欧盟压力设备指 令97/23/EC的要求,属于 SEP 属于该范畴的产品并不需要打有 标志. 第2类第2类 产品 气体 液体 AV13 SEP SEP 1. 安全信息
3 1.6 工作系统 要了解整体系统地工作原理,任何操作(如关闭截止阀,电气开关)之前都应当考虑:会不会 使得系统其他部分或其他操作人员处于危险之中? 危险包括:通风管道或保护装置被隔离,控制装置或警报装置失效.缓慢开关截止阀,以防止 造成系统冲击. 1.7 压力系统 确保系统压力被隔离,或完全排空.可以考虑双截止阀隔离,将关闭阀门锁上或贴上标签.千 万不要认为压力表归零就表示系统已完全泄压. 1.8 温度 产品隔离后要冷却至室温,以防止烫伤.如果 O 型圈的温度达到或超过315℃(599 o F),将 会分解形成氟化氢气体(氢氟酸),避免皮肤接触和吸入氢氟酸烟雾,氢氟酸会导致皮肤灼伤 和呼吸系统损伤. 1.9 工具和备件 运行前确保手头有合适的工具和备件.只能使用真正的斯派莎克备件. 1.10 防护服 要考虑操作人员或附近人员是否该配备防护服,以防止发生危险,如化学物质,高低温,辐射,噪音,跌落物体,以及对眼睛和脸部的伤害. 1.11 工作证 所有的工作必须由能胜任的人员完成,或者在他们的监督之下完成.安装和运行人员必须按照 产品的安装维修指南进行培训,以便能够正确地使用该产品. 当执行 工作证 制度时,操作人员须遵守该制度;
如果不执行该制度,责任人应该清楚工作 的性质,如有需要当配有安全职责助手. 如有需要,当张贴 警告说明 . 1.12 搬运 人工去搬运体积、重量大的产品会有受伤的风险.靠身体去举、推、拉、提或支撑重物会导致 受伤,尤其是背部受伤.建议考虑工作量,个体,重物和工作环境,根据现场的条件采用恰当 的搬运措施. 1.13 余热 在正常使用中该产品的外表面可能会很烫,如果使用在最大允许操作温度下,产品表面温度可 能会达到250℃(482 o F). 该产品不能自排水,从安装位置拆除或移动本产品时须当心(参考 维修说明 ).