编辑: 枪械砖家 | 2019-07-15 |
6 2.2 连接以太网 以太网接口采用 RJ-45 插座,10/100M 自适应. 引脚 信号说明 S1 TXD+,Tranceive Data+,输出 S2 TXD-,Tranceive Data-,输出 S3 RXD+,Receive Data+,输入 S4 Bi-directional Data+ S5 Bi-directional Data- S6 RXD-,Receive Data-,输入 S7 Bi-directional Data+ S8 Bi-directional Data- 2.3 配置开关 配置开关位于产品下方,共两位,位1为模式选择位,位2为功能设置位.设置拨码开关后需要重新 启动 ENE-350,才能使设置生效. Off On
1 2 模式(位1) 功能(位2) 说明 Off Off 运行模式,允许读写配置数据 Off On 运行模式,禁止读写配置数据 On Off 配置模式,IP 地址固定为 192.168.0.10, 此模式可读写配置数据,不能进行 EtherNet IP 和Modbus TCP 通信 On On 保留 www.sibotech.net R
7 2.4 安装软件 将产品 CD 光盘放入计算机的光驱中, 打开光盘, 安装配置软件 EE-123, 按照提示即可轻松完成安装. 然后打开安装好的配置软件开始进行对 ENE-350 的配置.详情请见配置软件 EE-123 的使用说明. 注意:ENE-350 网络的出厂设置为 DHCP,如果网络上没有 DHCP Server,可将配置开关的模式(位1)拨至配置(On) ,重新启动 ENE-350 使设置生效,此时 ENE-350 的IP 地址固定为 192.168.0.10,掩码 为255.255.255.0,网关地址为 192.168.0.1. www.sibotech.net R
8
三、硬件说明 3.1 产品外观 以太网指示灯 RS485 接口(保留) 配置开关 双电源接口 指示灯(保留) 以太网 RJ45 接口 www.sibotech.net R
9 3.2 指示灯 指示灯 状态 说明 ENS (EtherNet/IP 网络状态指示灯) 绿灯常亮 EtherNet/IP 连接已建立 绿灯闪烁 EtherNet/IP 连接未建立 红灯常亮 指示 IP 地址有冲突 红灯闪烁 EtherNet/IP 连接已断开 或DHCP 状态 SNS (Modbus TCP 网络状态指示灯) 绿灯常亮 Modbus TCP 至少一个连接已建立 绿灯闪烁 Modbus TCP 无连接 红灯闪烁 Modbus TCP 有连接断开并且已无连接存在 红灯闪烁(持续
3 秒) Modbus TCP 有连接断开 ENS 橙色灯和 SNS 橙色灯 (橙色灯:红绿灯同时亮) 同时点亮 启动状态 交替闪烁 配置模式 3.3 配置开关 配置开关位于产品下方,位1为模式选择位,位2为功能设置位. Off On
1 2 模式(位1) 功能(位2) 说明 Off Off 运行模式,允许读写配置数据 Off On 运行模式,禁止读写配置数据 On Off 配置模式,IP 地址固定为 192.168.0.10, 此模式可读写配置数据,不能进行 EtherNet IP 和Modbus TCP 通信 On On 保留 注意:重新设置配置开关后须重新启动 ENE-350,使设置生效! www.sibotech.net R
10 3.4 接口 3.4.1 电源接口 ENE-350 有两个电源接口,具有电源冗余功能,当一路电源出现故障,另一路电源可以继续供电. 引脚 功能
1 GND,电源地
2 NC,无连接
3 24V+,直流正 24V 3.4.2 以太网接口 以太网接口采用 RJ-45 插座,其引脚定义(标准以太网信号)如下: 引脚 信号说明 S1 TXD+,Tranceive Data+,输出 S2 TXD-,Tranceive Data-,输出 S3 RXD+,Receive Data+,输入 S4 Bi-directional Data+ S5 Bi-directional Data- S6 RXD-,Receive Data-,输入 S7 Bi-directional Data+ S8 Bi-directional Data- www.sibotech.net R
11
四、配置软件使用说明 4.1 配置前注意事项 EE-123 是一款基于 Windows 平台,用来配置 ENE-350 等系列产品,能设置两种不同工业以太网的相 关参数. 安装完软件后双击桌面快捷方式,进入 选择设备类型 界面: 选择 ENE-350 ,点击 OK 即可进入 ENE-350 的配置主界面,默认进入 EtherNet IP 参数设置界面. 通过鼠标点击设备视图界面以太网类型切换参数设置界面. 4.2 用户界面 EE-123 的界面包括:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、设备版块、配置版块和注释版块. 备注:在该软件中,所有的灰色部分为不可更改项. www.sibotech.net R