编辑: 捷安特680 2019-07-15

200 MW/ 45% BMCR、300 MW/ 35% BMCR、

600 MW 以上/ 30%BMCR,其中锅炉最大连续蒸发 量BMCR(Boiler Maximum Continuous Rating)主要是 在满足蒸汽参数、炉膛安全情况下的最大出力. 一 般情况下,锅炉厂家设计的最大出力 BMCR 应是在 锅炉额定蒸发量(ECR) 的基础上增加 3% ~ 6%,但 由于各个锅炉的实际情况不同,有些锅炉未达到上 限. 因此折合成机组额定负荷后,按约增加 5%计算,即200 MW/ 50% ECR、

300 MW/ 40% ECR、

600 MW 以上/ 35%ECR,循环流化床锅炉的最低不投油 稳燃负荷为 35%ECR. 考虑到影响最低稳燃负荷的因素较多,应根据 各个电厂实际运行状况确定深度调峰负荷,确保机 组运行的安全性. 由于火电机组深度调峰情况下稳 定运行受诸多因素影响,因此,火电机组深调峰出力 不应在最小技术出力和深调峰出力下限之间随意波 动,应位于某一出力水平稳定运行,保证火电机组深 度调峰情况下的稳定性和安全性. 另外,火电机组 第3期董超,等:考虑火电机组深度调峰的实时发电计划模型及应用 ? ? ? 不宜在深度调峰状态和正常运行状态之间频繁切 换,所以应考虑深度调峰最小运行时间限制.

2 考虑深度调峰的优化模型 2.1 优化目标 常规实时发电计划优化模型[11] 为多目标优化, 主要目标是与日前计划偏差电量最小,目标表达 式为: F0 =Ft +Fb +Fc (1) 其中,F0 为常规优化目标[11] ;

Ft 为日内计划与日前 计划电量偏差成本;

Fb 为发用电平衡松弛成本;

Fc 为网络安全松弛成本. 本文在文献[11]常规优化目标的基础上,进一 步引入深度调峰目标成本,优化目标表达式如下: min F=F0 +∑ I i =

1 ∑ T t =

1 Δi,t (2) 其中,I 为深度调峰机组总数;

T 为优化周期时段数;

Δi,t 为机组 i 在时段 t 的深度调峰成本. 本文为多目标优化模型,为实现发用电不平衡 或网络安全不满足时自动深度调峰,正常情况下不 以深度调峰为目标,深度调峰微增成本应低于发用 电平衡和网络断面松弛成本,高于机组正常调整微 增成本,通过目标权重调整得到满足电网安全经济 运行需求的优化结果. 本文着重介绍火电机组深度 调峰技术的优化建模思路及其实际运行效果,不对 不同目标权重的优化结果进行对比分析. 2.2 约束条件 深度调峰是在最小技术出力的基础上进一步下 调出力,火电机组深度调峰运行的特性决定了深度 调峰状态下机组出力点为离散点,且深度调峰的单 位成本伴随调峰深度增加而提升. 为了更好地说明 深度调峰机组的出力区间,可以通过图

1 进行说明, 图中 μi,m为机组 i 在深度调峰离散出力区间 m 的单 位调峰成本,pi,t 为机组 i 在时段 t 的优化出力. 图1深度调峰机组功率价格曲线 Fig.1 Power price curve of unit for deep peak regulation 本文中常规优化目标 F0 以与日前计划偏差成 本最小为主要目标,因此,图1中连续区间的成本曲 线在本文中未使用,仅用来显示说明深度调峰机组 的出力区间. 从图中可以看出,深度调峰单位成本 随机组调峰深度递增,通过深度调峰目标成本最小 限制机组调峰深度. 为实现实时发电计划优化模型[11] 对深度调峰 功能的兼容扩展,深度调峰离散型出力点可看作两........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题