1 JWSM-6AT 系列防爆型温湿度变送器使用说明书 V1.

1 一. . . .用途 JWSM-6AT 系列防爆产品为传感、变送一体 化设计,用于特殊易爆环境的测量,符合国 家防爆标准并检验合格.可用于易燃易爆的 场所的温湿度的测量.变送器具有精度高, 低漂移,响应速度快,性能稳定等特点. 二. . . .技术参数 供电:DC 24V(22V~26V) 量程:湿度: 0%RH~100%RH 温度: 0℃~50℃ 准确度:湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度: ±0.5℃(0℃~50℃) 工作温度: 0℃~50℃ 长期稳定性:湿度:1%RH/y 温度0.1℃/y 响应时间:15s(1m/s 风速) 输出信号:电流输出型:两线 4mA~20 mA 负载能力:电流输出型:≤500Ω 安装方式:壁挂式:固定墙面 分体式:法兰或螺纹安装 管道式:法兰或螺纹安装 外壳:ABS 白色 86mm x 117mm x 41mm 产品重量:管道型 约430g 壁挂型 约170g 防爆级别:Ex Ex Ex Exib ib ib ibⅡC C C CT T T T6

6 6

6 配套关联设备: FB-A FB-A FB-A FB-A 安全栅 三.外形、接线 外形尺寸:86mm x 117mm x 41mm 1. 1. 1. 1.管道式

2 2

2 2.壁挂式

3 3

3 3.分体式 接线说明: (任何错误接线均有可能对变送器造成 不可逆损坏) 出厂测试线颜色默认为 红色(两线制温度供电正) 黄色(温度输出) 兰色(湿度输出) 黑色(两线制湿度供电正) 图例中 A,B 为显示仪表,执行器或采集卡,A 路对 应湿度输出,B 路对应温度输出. ? ? ? ? 两线制 4mA~20mA 电流远传(JWSM-6AT**) 可以独立供电(温度和湿度两路信号彼此隔离) - + 兰红黄B-+Power 4~20mA 黑A+-DC 24V ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh R R R R Temp.&humi. Temp.&humi. Temp.&humi. Temp.&humi. Transmitter Transmitter Transmitter Transmitter ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh Temp.&humi. Temp.&humi. Temp.&humi. Temp.&humi. Transmitter Transmitter Transmitter Transmitter R R R R ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh ColliHigh 北京昆仑海岸传感技术有限公司

电话:010-82671108 传真:010-62533666 售后服务

电话:010-51659145

2 JWSM-6AT 系列防爆型温湿度变送器使用说明书 V1.1 JWSM-6AT**和FB-A 安全栅的连线 四. . . .安装 安装步骤:

1、壁挂型时:变送器两侧有两个φ4 的安装 孔,用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定墙 面.

2、管道型时:用法兰上的

4 个φ8 的孔固定 在墙面或管道上(选配法兰 ) ,探头用 M22*1.5 的安装螺纹固定在墙面或管道上 (选配螺纹) .

3、分体型时:变送器两侧有两个φ4 的安装 孔,用标配的膨胀螺钉和螺钉将其固定墙 面;

探头用法兰上的

4 个φ8 的孔固定在 墙面或管道上 (选配法兰) , 探头用 M22*1.5 的安装螺纹固定在墙面或管道上(选配螺 纹) .

4、用变送器电缆线连接到采集设备. 注:安装螺纹尺寸为 M22*1.5 安装位置:

1、 变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传 感器在变送器的下方(变送器上的字体为 正方向) .

2、 安装高度为人体坐高或主要要求测量的 环境区域. 安装注意事项:

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域 产生温差的地带安装,否则会造成温湿度 测量不准确.

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远 离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗 口、房门.

3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量 的不准确,如变频器、电机等. 五.使用