XPZX 隔爆一体化温度变送器

一、概述 一体化温度变送器(以下简称温度变送器)由温度传感器和信号转换器组成、信号转换 器安装在温度传感器的冷端接线盒内,把温度传感器检测到的电压、电阻信号直接转换成 4~20mA 电流输出.

结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代温度检测、控制仪表,深 受广大设计人员和用户的欢迎.目前已广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工等部门,与 调节器、记录仪表、计算机等配套使用,组成各种测量控制系统. 该温度变送器按温度传感器不同,分为热电偶和热电阻两种系列,在每种系列中,根据 使用场合的的不同分为隔爆型和普通型, 根据输出功能的不同, 分为带现场显示和不带现场 显示.用户可根据使用场合和配套仪表的要求选择适当的规格型号. 隔爆型温度变送器经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站测试合格,可在爆炸性气体 环境中使用.

二、主要特点 1. 二线制传送.信号转换器供电的两根导线同时也传送输出信号. 2. 输出恒流信号(4~20mA) .抗干扰能力强、远传性能好. 3. 信号转换器用环氧树脂封装成模块,具有抗震动、耐腐蚀、防潮湿等优点,可用于 条件较差的场所. 4. 热电偶的毫伏信号经信号转换器直接转换成 4~20mA 电流输出、用普通电缆线传送 信号,可省去价格昂贵的补偿导线. 5. 带现场显示的温度变送器既输出 4~20mA 的电流信号,又能在测温现场读到实测温 度,给操作人员带来很大方便.

三、主要技术指标 供电电压:13~30V,DC 负载电阻:0~850Ω 输出信号:4~20mA 基本误差:±0.2%,±0.5% 显示方式:

2 1

3 位液晶显示 使用环境温度:-20~70℃ 环境温度影响:0.25%/10℃ 冷端补偿误差:0.5%/10℃ 防爆标志:dⅡBT4 防护等级:IP54

1 全国销售热线:0550-7092499 XPZX 隔爆一体化温度变送器 Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.

四、型号及规格 1. 温度变送器型号(表一) 表一 W J ― ― / (1) (2) (3)) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 大类W温度仪表 (1) Z 热电阻 品种(2) R 热电偶 N 镍铬―镍硅(热电偶) 元E镍铬―铜镍(热电偶) 件(3) P 铂(热电阻)或铂铑 10―铂(热电偶) 材料C铜(热电阻) 形式J机电一体化 (4)

2 固定螺纹 固定(5) 装置4固定法兰

3 普通接线盒 接线盒 (6)

4 隔爆接线盒

0 外径φ16 (7) 保护管

1 外径φ12 环境条件B隔爆型 (8)

1 无线性化电路 电路组成(9)

2 有线性化电路 结构K铠装式 (10) 输出功能X带现场显示 (11) 说明:按表格填写好后,还需提供下列几种数据 A. 测量温度范围 B. 保护套管总长及插入深度 C. 固定螺纹常用有三种,即M27*2,G3/4",G1/2",需说明选用其中的哪一种, 或者有特殊的要求. D. 保护套管的外径φ12 和φ16 是常用的尺寸, 此外还有φ6 和φ8 两种尺寸可供选 择. E. 保护套管的材料为 1Cr18Ni9Ti.如需用其它材料请注明. 2. 信号转换器型号(表二) 如用户只需购买信号转换器,可按信号转换器型号表格填写.并提供测量温度范围.

2 全国销售热线:0550-7092499 XPZX 隔爆一体化温度变送器 Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd. 表二 XPZX ―

2 ―― / (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 名称XPZX 小型信号转换器 (1) (2) 接线2二线制传送

2 输出电流 0~10mA DC 输出(3)

3 输出电流 4~20mA DC

1 热电偶信号

2 热电阻信号

3 直流 mV 信号 输入信(4) 号4电阻信号 R 铂铑 30―铂铑