〔封面后空白页〕 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则

2018 - i - 机电工程署 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录页数1.

引言12. 释义及缩写22.1 释义22.2 缩写11 3. 适用围12 3.1 围12 3.2 围限制12 4. 在技术上遵行「条例」规定13 4.1 在「 条例」第

2 部及第3部生效后,获发有关上盖建筑物建筑工程展开同意书的订明建筑物的屋宇装备装置13 4.2 在「 条例」第

2 部及第3部生效日期或之前获发有关上盖建筑物建筑工程展开同意书的订明建筑物的屋宇装备装置13 4.3 按设计条件制订的能源效益规定13 4.4 维持设计标准的规定14 4.5 遵行证明14 5. 照明装置的能源效益规定15 5.1 适用围15 5.2 方法概述15 5.3 定义15 5.4 照明功率密度15 5.5 照明控制点20 5.6 自动照明控制20 6. 空调装置的能源效益规定24 6.1 适用围24 6.2 方法概述24 6.3 定义25 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则

2018 - ii - 机电工程署 6.4 系统负载计算25 6.5 工序空调区独立配风系统25 6.6 配风风管装置漏风极限26 6.7 配风系统风机功率26 6.8 输送泵系统可变流量28 6.9 水管系统摩擦损耗28 6.10 系统控制29 6.10.1 温度控制29 6.10.2 湿度控制29 6.10.3 空调区控制30 6.10.4 作息时段控制31 6.10.5 空调区的分隔32 6.10.6 可变风量配风系统控制32 6.10.7 需求控制通风33 6.11 隔热33 6.12 空调设备效率37 6.13 能源计量42 6.14 直接数位控制43 7. 电力装置的能源效益规定44 7.1 适用围44 7.2 方法概述44 7.3 定义45 7.4 配电损耗45 7.4.1 配电变压器45 7.4.2 主电路45 7.4.3 馈电路45 7.4.4 次电路46 7.4.5 最终电路46 7.5 电动机装置46 7.5.1 电动机效率46 7.5.2 电动机大小的厘定47 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则

2018 - iii - 机电工程署 7.5.3 用於空调设备、配电变压器和升降机及自动梯装置的电动机48 7.6 电力质素48 7.6.1 总功率因数48 7.6.2 总谐波失真率49 7.6.3 各单相负载平均分布49 7.7 计量及监察设施50 8. 升降机及自动梯装置的能源效益规定52 8.1 适用围52 8.2 方法概述52 8.3 定义53 8.4 电功率53 8.4.1 曳引驱动升降机53 8.4.2 液压升降机56 8.4.3 自动梯56 8.4.4 乘客输送机58 8.5 电功率的运用59 8.5.1 总功率因数59 8.5.2 升降机装饰负载59 8.5.3 升降机停置状态60 8.5.4 升降机通风系统及空调系统60 8.5.5 升降机反馈制动60 8.5.6 升降机机厢照明60 8.5.7 自动梯自动减速61 8.6 总谐波失真率61 8.7 计量及监察设施62 9. 成效为本方法63 9.1 适用围63 9.2 方法概述63 9.3 定义63 9.4 基本规定63 9.5 设计能源及能源预算的比较65 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则

2018 - iv - 机电工程署 10. 主要装修工程的能源效益规定67 10.1 适用围67 10.2 成效为本方法70 附录AC以建筑物能源分析数值方法计算建筑物或单位的总能源耗用量71 附录BC三相三线供电系统总功率因数计算步骤83 屋宇装备装置能源效益实务守则 引言 能源效益守则

2018 第1页,共84 页 机电工程署 1. 引言 1.1 本实务守则订名为《屋宇装备装置能源效益实务守则》(以下简称《建筑物能源效益守则》或《守则》),乃根愀鄯610 章《建筑物能源效益条例》(以下简称「条例」)第9部发出.1.2 本《守则》列出「条例」所管制及界定的屋宇装备装置在遵行最低能源效益规定方面的技术指引和细节.根尽妒卦颉飞杓啤沧凹拔朱兑桓錾杓票曜嫉奈萦钭氨缸爸,会视作在技术方面已达至「条例」的相关规定.1.3 本《 守则》由 机电工程署( 机电署)联 同多个专业团体、行业商会、学术界及政府部门一起制订.1.4 为配合科技发展及有关行业当时的做法,机电署可透过发出合适的通告不时更新本《守则》的内容,并於「条例」网页(http://www.emsd.gov.hk/beeo) 公布及提供更新资料.屋宇装备装置能源效益实务守则 释义 能源效益守则

2018 第2页,共84 页 机电工程署 2. 释义及缩写 2.1 释义「空调 air-conditioning」 : 指将空气冷却、加热、除湿、加湿、配送或净化的程序. 「空调装置 air-conditioning installation」 :涵义与「 条例」的涵义相同,就建筑 物而言,指在该建筑物内将空气冷却、加热、加湿、除湿、净化或配送的固 定设备、配送网络或控制装置. 「送风机 air handling unit」 :指包括风扇或风机、冷却及/或加热盘管,以及供 过滤空气及冷凝水去水用等装置. 「 空调系统air-conditioning system」 : 指为空调空间提供集体或个别冷却、除湿、加热、加湿、空气配送或空气净化程序或任何其他相关程序的固定设备、 配送网络及末端装置. 「器具 appliance」 :指除照明器或独立电动机或机动驱动器以外的用电器具. 「空间面积(单位:平方米) area of a space (unit : m2)」 :就照明装置而言,指按 空间内部尺寸量度所得的面积. 「病乘客升降机 bed passenger lift」 :指用以运载乘客及病(包括抬)的 升降机. 「制动负荷 brake load」 :涵义与机电署《升降机及自动梯设计及建造实务守则》 中该词的涵义相同. 「建筑工地升降机 builder'

s lift」 :指符合以下说明的升降机机器 - (a) 设有一个吊笼;

(b) 其操作控制器是在吊笼内;

(c) 其吊笼藉齿轮齿条式悬挂系统或钢丝绳悬挂系统而升降;

以及 (d) 其移动方向受一条或多於一条导轨限制,以及使用於建筑工程,并包括 支架、升降通道和外笼及与建筑工地升降机的操作和安全有关连而所需 的全部机械及电力器具. 「楼宇整体外壳 building envelope」 :指建筑物的外墙及屋顶的整体. 「屋宇装备装置 building services installation」 :涵义与「 条例」的涵义相同,指-(a) 空调装置;

(b) 电力装置;

(c) 升降机及自动梯装置;

或(d) 照明装置. 「中央屋宇装备装置 central building services installation」 :涵义与「 条例」的涵义相 屋宇装备装置能源效益实务守则 释义 能源效益守则

2018 第3页,共84 页 机电工程署 同,指-(a) 在订明建筑物内并非纯粹服务该建筑物的某个单位的屋宇装备装置;

或(b) 在没有公用地方的订明建筑物内的屋宇装备装置,但符合以下说明的装 置除外 C (i) 纯粹服务该建筑物的某个单位;

及(ii) 由并非该建筑物的拥有人的人所拥有. 中央屋宇装备装置例子建筑物类别 有指定公用地方没有指定公用地方个别装置 照明装置 位於公用地方 位於该建筑物的任何一处,除非是在个别 单位内及由并非该建筑物拥有人的单位负 责人独立拥有 空调装置 非由个别单位的负责 人独立拥有 位於该建筑物的任何一处,除非由并非该 建筑物拥有人的个别单位负责人独立拥有 电力装置 以个别单位的供电商 电表为分界,在电表 前的装置 位於该建筑物的任何一处,除非以个别单 位的供电商电表为分界,是位於电表后的 装置,而该单位的负责人并不是该建筑物 的拥有人 升降机及自动梯 装置 位於公用地方,除非 纯粹服务个别单位 位於该建筑物的任何一处,除非该装置只 纯粹服务个别单位及由并非该建筑物拥有 人的单位负责人独立拥有 「冷水/热水机组 chilled/heated water plant」 :指冷水机/热泵组成的系统,系统附有相应的冷水泵/热水泵,并按适用情况附有相应的冷凝器水泵、冷却塔和/或散热器.「冷水机 chiller」 :指用以供应冷水并包括蒸发器、压缩机、冷凝器及调节控制 器的空调设备. 「电路瓦数(单位:瓦) circuit wattage (unit : W)」 :照明电路的电路瓦数是指电 灯的电功率耗量,其中包括电灯控制器的损耗及来自电灯的调光器或驱动器 或降压变压器的损耗.电路瓦数相等於标称电灯瓦数、电灯控制器损耗、调 光器及驱动器的损耗,及降压变压器的耗损(假若电灯在低压下运作,而调 光器、驱动器或变压器并非属控制器的组成部分)的总和. 「馈电路 circuit, feeder」 :指直接用於接驳主低压电制板或位於供电商主熔断器 下游的隔离器至主要用电器具的电路. 「最终电路 circuit, final」 : 指接驳最终配电箱至用电器具或供接驳该等设备或 器具的插座或其他供电点的电路. 屋宇装备装置能源效益实务守则 释义 能源效益守则

2018 第4页,共84 页 机电工程署 「主电路 circuit, main」 :指接驳配电变压器与位於该变压器下游的主低压电制 板的电路. 「次电路 circuit, sub-main (sub-circuit)」 :指接驳主低压电制板至最终配电箱的电 路,包括通过上升总线的部分(视乎适用情况) ,或指接驳供电商主熔断器 下游的隔离器起至最终配电箱的电路. 「效能系数-冷冻 coefficient of performance (COP) C cooling」 :指空调设备以等同 单位计算的除热率与能源输入率的比率. 「效能系数-热泵加热 coefficient of performance (COP), heat pump C heating」 :指热泵式 空调设备以等同单位计算的输热率与能源输入率的比率. 「空调楼面面积 conditioned floor area」 :指空调空间的内部楼面面积. 「 空调空间conditioned space」 : 指以自然通风或压力风扇通风设备以外的方法,通过冷却、加热、除湿或加湿使分界内空间的温度保持在理想水平的一 个空间. 「固定风量配风系统 constant air volume (CAV) air distribution system」 :指藉改变 某一空间的供风温度来控制空间内乾球温度的系统,而该空间的供风量是固 定的. 「控制阀 control valve」 : 空调装置的控制阀,是指根淙椿蚣尤雀涸,控制 送风机或热交换器的冷水........