9558 11 微信服务号:UniMAT 亿维 地址:深圳市南山区关口二路智恒产业园 15-16 栋5楼网站:http://www.unimat.com.cn 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第2页共15 页 目录
1 产品参数.3 1.1 产品概述.3 1.2 产品外观.3 1.3 技术参数.3 1.4 地址设置开关.4 1.5 产品应用.4 1.6 LED 指示灯说明.5
2 TIA 博途(V15) 组态环境下的 IM267 应用.5 2.1 硬件配置.5 S7-1200CPU 一台;
5 2.2 软件配置.5 2.2.1 硬件组态.5 2.2.2 软件编写.11
3 错误诊断.12
4 多从站应用.14
5 支持的 UN200 模块列表.15 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第3页共15 页1产品参数 1.1 产品概述 Profinet从站模块IM267是UN200系列 PLC 系统的一个重要组成部分, 每个从站模块允许扩展 7个UN200 系列 I/O 模块(数字量模块、模拟量模块、温度模块),与西门子 Profinet 主站设备一同组网构成分布式 I/O 系统,实现 Profinet 远程 IO 扩展通信功能. 1.2 产品外观 1.3 技术参数 型号 PROFINET 接口模块(IM267) 产品描述 用于带 PROFINET 接口的分布式 I/O 系统 通讯接口
2 个RJ45 口,支持 Profinet 通讯 PROFINET 通讯速率 传输速率为 100Mbps,全双工 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第4页共15 页UN200 模块数量
7 电压范围 20.4-28.8V DC 最大电流(模块通讯端口的激活) 2A 隔离(输入电源与逻辑电路之间) 500V 5V DC 消耗(总线上面) 1500mA 尺寸(长x宽x高)
71 x
80 x
62 1.4 地址设置开关 通过博途软件在线分配设备的 IP 地址. 1.5 产品应用 在使用 IM267 之前,需在软件上安装 IM267 相应的 GSD 文件.IM
267 模块 GSD 名称为"PROFINET 接口模 块(IM267)GSD 文件",您可在网址 www.unimat.com.cn 下载.通过 IM267 接口模块,可以让 PROFINET 的网络中的主站来远程操作 UN200 扩展模块的 I/O 口.通过 IM267 从站模块的 LAN 口,可连接到 PROFINET 网络的主站上,与同一网络上的主站进行通信. IM267 通讯的基本 PROFINET 网络参考图 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第5页共15 页1.6 LED 指示灯说明 IM267 模块在前面板上有四个状态 LED,用来指示模块的运行状态: LED ON FLASHING OFF POWER 供电正常 ______ 无供电 BUS FAULT 硬件组态与实际不一致 ______ 无错误 ERROR 模块数量为 0/通讯中模块丢失 ______ 无错误 PN FAULT 总线通讯故障,未检测到网络 总线通讯故障,未检测到主机 无错误
2 TIA 博途(V15) 组态环境下的 IM267 应用 本例程应用仅为 UniMAT IM267 模块挂在 S7-1215C 控制器 PROFINET 的网络中一个教程示范,应用中 CPU 本体未挂载
1200 扩展模块,只远程操作 UN267 扩展模块的 I/O 口,编程软件为 TIA Portal(V15)软件. 2.1 硬件配置 UN IM267 一台;
S7-1200CPU 一台;
200 模块:UN 222-1PL22+222-1HH22+232-0HD22+231-7PC22 见硬件配置等各一台;
PROFINET 网线若干;
2.2 软件配置 2.2.1 硬件组态
1、打开 TIA Portal 软件,新建一个项目,插入一个
1200 站点. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第6页共15 页
2、选择创建,切换到项目视图.双击左侧项目树中的"设备和网络"打开硬件配置.插入项目中所用的 CPU 类型(本例 CPU 类型 1215C DC/DC/DC V4.2).如下:
3、在插入 IM267 模块前,需要先添加"管理通用站描述文件" 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第7页共15 页 安装完成后,软件会弹出安装已成功完成得对话框.如下,可以在硬件目录里面找到此模块,并将设备添加到硬 件配置中.
4、分别进入 PLC 和IM267 的属性画面,将设备分配到同一网络下(本例中网络为 PN/IE_1),设置为同 一网段下不同的两个 IP 地址. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第8页共15 页 将从站设备分配给 CPU ,分配后,在从站后加扩展模块时才能自动分配地址.
5、实际硬件在组态中根据订货号配置一致,如下图,每个模块对应自动分配了地址. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第9页共15 页
6、IM267 分配 IP 地址和设备名称.如4中所述,我们给硬件配置中的
267 设定了 IP 地址.现在我们需先 IP 和名称分配给设备.在设备视图下面,选中 IM267-右键-选择在线和诊断.在打开可访问的设备中,选择你 需要设置的那个模块. 注意:设备名称可以用系统自带的,添加 IM267 后系统会自动分配一个名称.当有多个从站的时候,等扫描完 全之后,在选中对应的模块.多个模块时为避免混淆,建议逐一添加从站模块. 经过上述步骤,准确地给每个 IM267 分配好 IP 和设备名称后,下面就可以将配置下载到 CPU. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第10 页共15 页
7、切到项目树,选中 PLC 开始下载配置.第一次下载会有以下情况,需选择搜索目标设备后,选中 CPU 才能开始下载. 点击"装载"按钮.
8、下载完成后,转至在线查看是否存在异常.全绿色勾为正常, 注:后挂热点阻、热点偶模块断线时,CPU 会报错(超量程),但是不影响使用,通道通过短接即可消除. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第11 页共15 页
9、打开监视表,查看数据.如下图,强制的输出点接通输出. QW10,QW14 给16000 输出,万用表测量 电压,电流分别为 5V,10mA.注意模块的配置参照选型手册配置不变. IW42 为热电阻测得温度数值,除以
10 即为温度值与 200PLC 上用法一致. 2.2.2 软件编写 IM267 带的模块地址在硬件配置里面可以看出来,根据地址和工艺来写程序.基本规则同用 S71200 编程 手册一样.在这里就不详述了. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第12 页共15 页3错误诊断 通过故障指示灯查看故障类型 LED 指示灯定义 PN FAULT(红色) ON: Profinet 总线通讯故障,未检测到网络 Flashing:Profinet 总线通讯故障,未检测到主机 OFF:无错误 ERROR(红色) ON: 软件组态与硬件组态不一致 OFF:无错误 BUS FAULT(红色) ON: 模块数量为
0 /通讯中模块丢失 OFF:无错误 POWER(绿色) ON: 24VDC 供电正常 OFF:无供电 LAN
1、2 (RJ45 口绿色指示灯) ON: 检测到交换机/PN 主站的连接 OFF:未检测到交换机/PN 主站的连接 LAN
1、2 (RJ45 口黄色指示灯) ON: 检测到交换机/PN 主站的数据收发 OFF:未检测到交换机/PN 主站的数据收发 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第13 页共15 页 也可以选择 PLC―在线与诊断―诊断缓冲区,查看 error 信息. 故障类型有以下几种,对应上位机上的显示 Terminal block losser――接线板松动错误 Blown fuse Err――保险丝熔断错误 No user power Err――无用户电源错误 Out of-range Err――超出范围错误 Bus Fault or parity err――总线故障或奇偶校验错误 Config Mask――配置错误 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第14 页共15 页4多从站应用 上述例程为 IM267 单从站应用,如果是多从站,客户可参照此例程,逐一添加从站即可,通讯成功可参考下图! 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第15 页共15 页5支持的 UN200 模块列表 除EM231-4TC-PID, EM231-8TC-PID 外,支持绝大部分 UN200 模块.