编辑: 飞鸟 2019-09-21
操作指南 ?

11 月2014/年在SCOUT 中组态 TIA SIMOTION 通讯 I Device I Device 、SIMOTION http://support.

automation.siemens.com/CN/view/zh/105721115

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录

1 概述.3

2 SIMOTION 与S7-1500 之间通过 I device 进行 RT 通讯的配置

4 2.1 硬件列表.4 2.2 软件列表.4 2.3 基本配置步骤.4

3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

1 概述 从SIMOTION SCOUT V4.4 版本开始,可以通过博途软件进行 SIMOTION 的组 态,通过此软件可方便地进行 SIMOTION 与其他控制器的通信.本文以西门子 的新一代 PLC S7-1500 做为 IO-Controller,而SIMOTION 做为 I Device,实现 两者的 RT 通讯为例,详细介绍了通讯的实现方法.

4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

2 SIMOTION 与S7-1500 之间通过 I device 进行RT 通讯的配置 2.1 硬件列表

1、SIMOTION D445-2PN/DP V4.4

2、S7-1516 V1.5 2.2 软件列表

1、TIA PORTAL V13 Update4

2、SIMOTION SCOUT TIA V4.4 Update2 2.3 基本配置步骤

1、创建博途项目,并且配置 SIMOTION 为Idevice

2、增加 S7-1500 CPU 并且在网络视图下进行通信的组态和配置

3、测试连接 配置步骤如表 1-1 所示:

5 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 1. 新建一个博途项目: 2. 设置项目名称并点击"Create"按钮:

6 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 3. 通过 按钮添加 SIMOTION 到项目中:

7 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 4. 在SIMOTION 的硬件组态中配置 X150 接口的网络,点击"Add new subnet"添加一条网络到 PN IO 通信接口:

8 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 5. 勾选"IO device"配置接口为"I device"模式,并且通过"Add new"配置

10 个字节输入和

10 个字节的输出: 6. 增加 CPU S7-1500 到项目中,本例使用的 S7-1516 v1.5:

9 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 7. 在网络视图中进行通信组态,即从 PLC 接口 x1 连接到 SIMOTION x150 接口: 结果如下图所示: 注意:在配置过程中需要仔细的核对 SIMOTION 和PLC 使用的 PN 接口(SIMOTION 有多个以太网 口)!并且需要仔细核对使用接口的 IP 地址!

10 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 8. 配置后的通信结果如下图所示: 9. 打开 SCOUT TIA 软件: 点击"OK"按钮确认打开.

11 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 10. 在软件中配置 IO 地址,并保存编译:

12 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 11. 下载程序到 SIMOTION 中: 在SCOUT TIA 中下载 SIMOTION 程序(在测试阶段需要在 SIMOTION 的执行系统中系统中断任务中 分配空程序,用于确保 SIMOTION 的运行):

13 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 12. 切换 SIMOTION 到运行状态: 13. 下载程序到 S7-1500 中,并运行 S7-1500 PLC :

14 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 序号图示与说明 14. 通过 watch table 测试结果如下图所示: 表1-1 配置说明

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)