编辑: 王子梦丶 2019-09-21
ZH 用户指南 ICP-CP500 键盘 ICP-CP500 ICP-CP500 | 用户指南 | 1.

0 ICP-CP500 系列键盘概述 ZH |

2 博世安保有限公司 | 4/09 | F01U097095-01 1.0 ICP-CP500 系列键盘概述 键盘是用户与报警系统的通讯界面.使用键盘可 以发出命令.键盘提供可视与声音指示,引导用 户完成常规操作. 键盘设有多个指示灯,其中包括显示每个防区状 况的八个防区指示灯,以及另外四个用于指示总 体状态的指示灯.对于分区主键盘,八个分区指 示灯显示分区状态. ICP-CP500 系列键盘包括三种型号:ICP-CP500PW LED 分区主键盘、ICP-CP500AW LED 分区键盘和 ICP-CP500ALW LCD 分区键盘.ICP-CP500 系列中每款键盘的常规操作均相同.本用户指南 分别介绍了每种键盘. 1.1 键盘图示 图1: ICP-CP500PW LED 分区主键盘显示 面板 图2: ICP-CP500AW LED 分区键盘显示面板 图3: ICP-CP500ALW LCD 分区键盘显示面板 图4: 键盘按键 ICP-CP500 | 用户指南 | 2.0 ICP-CP500PW LED 键盘指示灯 ZH |

3 博世安保有限公司 | 4/09 | F01U097095-01 2.0 ICP-CP500PW LED 键盘指示灯 请参阅第

2 页上的图 1. 2.1 防区指示灯 防区指示灯 (1 C 8) 显示每个防区的状态,其定 义如表

1 所示.防区隶属于当前亮起的分区显示 指示灯所对应的分区. 表1: 防区指示灯 防区指示灯 定义 亮起 防区处于开路. 熄灭 防区处于闭合. 快闪 (0.25 秒亮起/0.25 秒熄灭) 防区处于报警状态. 慢闪 (1 秒亮起/1 秒熄灭) 防区被手动隔离或选 择为隔离. 2.2 分区布防/撤防指示灯 四个分区布防/撤防指示灯显示每个分区的状态. 如果某个分区布防在居家模式

1 下,则对应的分 区布防/撤防指示灯将与 PARTIAL 指示灯同时亮 起.如果该分区布防在外出模式下,则只有布防/ 撤防指示灯亮起. 表2: 分区布防/撤防指示灯 指示灯 定义 亮起 分区布防在外出模式或居家 模式 1下. 熄灭 分区处于撤防状态. 2.3 分区显示指示灯 四个分区显示指示灯显示当前八个防区所属的分 区.例如,如果分区

1 指示灯亮起,则防区指 示灯对应于分配到该分区的防区.请参阅第

2 页上的图

1 获得分区显示指示灯的位置. 按[AWAY] 键移动到下一个分区显示.例如, 如果分区

1 指示灯亮起,则按 [AWAY] 键将 熄灭分区

1 指示灯,而使分区

2 指示灯亮起. 如果分区主键盘被配置为在线时显示 AUX 指示 灯,则AUX 指示灯会在报警主机使用 电话线时亮起. 表3: 分区显示指示灯 指示灯 定义 亮起 显示指示灯对应分区的信息. 熄灭 未显示指示灯对应分区的信息. 2.4 AUX 指示灯 当处于安装员编程模式,或使用主码功能时,AUX 指示灯会与 PARTIAL 指示灯同时闪烁. 表4: AUX 指示灯 指示灯 定义 亮起 报警主机正在使用电话线. 熄灭 报警主机未在使用电话线. 闪烁 处于安装员编程模式,或正在使用 主码功能. 2.5 MAINS 指示灯 MAINS 指示灯显示交流主电源供电状态(如表

5 中所示). 表5: MAINS 指示灯 指示灯 定义 亮起 交流主电源供电正常. 闪烁 交流主电源供电中断. 当在安装员编程模式下编程,或使用主码功能时 ,MAINS 指示灯亮起以指示

10 -

15 的地址值. MAINS 指示灯代表十位,并与亮起的防区指示 灯值相加(例如,如果地址编程值为 12,则MAINS 和防区

2 指示灯同时亮起). 2.6 FAULT 指示灯 当系统探测到如表

6 中所定义的系统故障时, FAULT 指示灯亮起. 表6: FAULT 指示灯 指示灯 定义 亮起 存在系统故障必须纠正. 熄灭 系统处于正常状态(无故障). 闪烁 存在系统故障必须确认. 每次探测到新的系统故障时(FAULT 指示灯闪 烁),键盘将每分钟鸣音一次. 按[AWAY] 键停止鸣音并确认故障. 2.7 PARTIAL 指示灯 当系统布防在居家模式

1 下时,PARTIAL 指示灯 亮起.如果处于安装员编程模式,或使用主码功 能时,PARTIAL 指示灯还会与 AUX 指示灯同时闪 烁.参阅表 7. ICP-CP500 | 用户指南 | 3.0 ICP-CP500AW LED 键盘指示灯 ZH |

4 博世安保有限公司 | 4/09 | F01U097095-01 表7: PARTIAL 指示灯 指示灯 定义 亮起 系统布防在居家模式

1 下. 熄灭 系统未布防在居家模式

1 下. 闪烁 处于安装员编程模式,或正在使用主码功能. 2.8 声音指示 键盘提供有多种声音指示,如表

8 中所示. 表8: 声音指示 声音指示 定义 一声短鸣 键盘上有按键被按下,或在居家模 式1或居家模式

2 下布防时退出 时间结束. 两声短鸣 系统接受了您的用户码. 三声短鸣 系统执行了请求的功能. 一声长鸣 在外出模式下布防时退出时间结 束,或请求的操作被拒绝或异常中 止. 每秒一声短鸣 正处于步测模式,或自动布防前的 警告. 每2秒一声短鸣 正处于电话监控模式. 每分钟一声短鸣 存在系统故障必须确认. 3.0 ICP-CP500AW LED 键盘指示灯 在分区管理的系统中,从分区键盘发出的命令只 会影响到该键盘被分配到的分区. 例如,如果键盘属于分区 2,则只有分配到分区

2 的用户码才能操作该键盘.如果用户码只能访问 分区 1,则在分区

2 键盘上输入此密码时,将不能 操作. 要确定您使用的键盘所属的分区,可按下 [8] 键.如果防区

1 指示灯亮起,则键盘属于分区1;

如果防区

2 指示灯亮起,则键盘属于分区 2. 请参阅第

2 页上的图 2. 3.1 防区指示灯 防区指示灯 (1 C 8) 显示每个防区的状态, 其定义如表

9 所示.防区隶属于当前亮起的分 区显示指示灯所对应的分区. 表9: 防区指示灯 防区指示灯 定义 亮起 防区处于开路. 熄灭 防区处于闭合. 快闪 (0.25 秒亮起/0.25 秒熄灭) 防区处于报警状态. 慢闪 (1 秒亮起/1 秒熄灭) 防区被手动隔离或选 择为隔离. 3.2 STAY 指示灯 当系统布防在居家模式

1 或居家模式

2 下时, STAY 指示灯亮起.如果处于安装员编程模式, 或正在使用主码功能,则STAY 指示灯与 AWAY 指示灯同时闪烁. 表10: STAY 指示灯 指示灯 定义 亮起 系统布防在居家模式

1 或居家 模式

2 下. 熄灭 系统未布防在居家模式

1 或居家 模式

2 下. 闪烁 处于防区隔离模式,或正在设置居 家模式

2 防区. 每3秒闪烁一次 指示日间报警状态(开启/关闭). 3.3 MAINS 指示灯 MAINS 指示灯显示系统交流主电源供电是否正常. 表11: MAINS 指示灯 指示灯 定义 亮起 交流主电源供电正常. 闪烁 交流主电源供电中断. 当在安装员编程模式下编程,或使用主码功能时 ,MAINS 指示灯亮起以指示

10 -

15 的地址值. MAINS 指示灯代表十位,并与亮起的防区指示灯 值相加(例如,如果地址编程值为 12,则MAINS 和防区

2 指示灯同时亮起). 3.4 FAULT 指示灯 当系统探测到如表

12 中所定义的系统故障时, FAULT 指示灯亮起. 表12: FAULT 指示灯 指示灯 定义 亮起 存在系统故障必须纠正. 熄灭 系统处于正常状态(无故障). 闪烁 存在系统故障必须确认. ICP-CP500 | 用户指南 | 4.0 ICP-CP500 LCD 键盘指示灯 ZH |

5 博世安保有限公司 | 4/09 | F01U097095-01 每次探测到新的系统故障时(FAULT 指示灯闪 烁),键盘将每分钟鸣音一次. 按[AWAY] 键停止鸣音并确认故障. 3.5 AWAY 指示灯 AWAY 指示灯 当系统布防在外出模式下时,AWAY 指示灯亮起. 如果处于安装员编程模式,或正在使用主码功能 ,则AWAY 指示灯与 STAY 指示灯同时闪烁. 表13: AWAY 指示灯 指示灯 定义 亮起 系统布防在外出模式下. 熄灭 系统未布防在外出模式下. 3.6 声音指示 键盘提供有多种声音指示,如表

14 中所示. 表14: 声音指示 声音指示 定义 一声短鸣 键盘上有按键被按下,或在居家 模式

1 或居家模式

2 下布防时 退出时间结束. 两声短鸣 系统接受了您的用户码. 三声短鸣 系统执行了请求的功能. 一声长鸣 在外出模式下布防时退出时间结 束,或请求的操作被拒绝或异常 中止. 每秒一声短鸣 正处于步测模式,或自动布防前 的警告. 每2秒一声短鸣 正处于电话监控模式. 每分钟一声短鸣 存在系统故障必须确认. 4.0 ICP-CP500 LCD 键盘指示灯 请参阅第

2 页上的图 3. 4.1 防区指示灯

1 2

3 …. 防区指示灯 (1 - 8) 显示防区的状态. 表15 列出了指示灯显示的各种状态. 表15: 防区指示灯 防区指示灯 定义 亮起 防区处于开路. 熄灭 防区处于闭合. 快闪 (0.25 秒亮起/0.25 秒熄灭) 防区处于报警状态. 慢闪 (1 秒亮起/1 秒熄灭) 防区被手动隔离或选 择为隔离. 4.2 AWAY 指示灯 当系统布防在外出模式下时,AWAY 指示灯 亮起.当对本用户指南中的各种选项进行编 程时,AWAY 指示灯还将与 STAY 指示灯同 时闪烁. 表2: AWAY 指示灯 AWAY 指示灯 定义 亮起 系统布防在外出模式下. 熄灭 系统未布防在外出模式下. 4.3 STAY 指示灯 当系统布防在居家模式........