2 前言根据中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会工作安排,标准编制组经 广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛 征求意见的基础上,制定本标准. 本标准的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、室外环境检测、室 内环境检测、围护结构热工性能检测、暖通空调系统检测、给水排水系统检测、照 明系统与供配电检测、可再生能源系统性能检测、监测与控制系统性能检测、建筑 年采暖空调能耗和总能耗检测. 本标准由中国城市科学研究会绿色建筑节能专业委员会负责日常管理,由国家 建筑工程质量监督检验中心负责具体技术内容的解释(地址:北三环东路

30 号,邮 政编码:100013).执行过程中如有意见或建议,请将意见和建议寄送解释单位. 本标准主编单位:国家建筑工程质量监督检验中心 上海国研工程检测有限公司 本标准参编单位:中国城市科学研究会绿色建筑研究中心 中国建筑科学研究院认证中心 广东省建筑科学研究院 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 福建省建筑科学研究院 浙江省建筑科学研究院 辽宁省建筑科学研究院 陕西省建筑科学研究院 重庆大学 武汉建工科研设计有限公司 广西建筑科学研究院 中国建筑业协会工程建设管理质量分会 本标准主要起草人员:邸小坛 孙大明 徐教宇 袁扬佟晓超 王连胜 姜广明 梁一峰 孙金金 李丛笑 郭振伟 张淼杨仕超 周荃王丽娟 杨晓虹 许国东 钱奕技 王云新 胡达明 杨燕萍 齐明胡翔王元张大利 李荣黄沛增 韩雨丁勇张东林 陈桂营 朱惠英 廖深瓶 李菲本标准主要审查人员:王有为 刘明明 韩跃红 曹阳赵建平 冀志江 方东平 朱永光

3 目次1总则.1

2 术语和符号.2 2.1 术语.2 2.2 符号.2

3 基本规定.4 3.1 一般规定.4 3.2 检测项目及检测方案.4 3.3 检测数量与检测方法.4 3.4 检测报告与检测结果的评价.5 3.5 检测机构.6

4 室外环境检测.7 4.1 一般规定.7 4.2 场地土壤氡浓度.7 4.3 建筑周围电磁辐射.7 4.4 施工场地污废水排放.8 4.5 室外空气质量.8 4.6 光污染.8 4.7 环境噪声.8 4.8 建筑周围热岛强度.9

5 室内环境检测.10 5.1 一般规定.10 5.2 室内声学环境.10 5.3 室内天然光环境.10 5.4 室内通风效果现场测试.10 5.5 室内空气质量和温湿度.11

6 围护结构热工性能检测

12 6.1 一般规定.12 6.2 非透光围护结构热工性能.12 6.3 透光外围护结构热工性能.12 6.4 外窗气密性能.13

4 7 暖通空调系统检测

14 7.1 一般规定.14 7.2 空调水系统性能.14 7.3 空调通风系统性能.14 7.4 锅炉效率.14 7.5 耗电输热比.14 7.6 空调热回收装置.15 7.7 热电冷联供系统性能.15

8 给水排水系统检测

16 8.1 一般规定.16 8.2 非传统水源进、出水水质.16 8.3 污水排放水质.16 8.4 建筑管道漏损.16 8.5 生活给水系统入户管表前供水压力.16

9 照明与供配电系统检测

17 9.1 一般规定.17 9.2 照度值.17 9.3 一般显色指数.17 9.4 功率密度值.17 9.5 分项计量电能回路用电量校核.17 9.6 眩光.18

10 可再生能源系统检测

19 10.1 一般规定.19 10.2 太阳能热利用系统.19 10.3 太阳能光伏系统.19 10.4 地源热泵系统.20

11 监测与控制系统核查.21 11.1 一般规定.21 11.2 活动外遮阳监控系统.21 11.3 送(回)风温度及湿度监控系统.21 11.4 空调冷源水系统压差监控系统.22 11.5 照明及动力设备监控系统.22

5 11.6 室内空气质量监控系统.22 11.7 智能化系统性能.23

12 建筑年供暖空调能耗和总能耗

24 12.1 一般规定.24 12.2 建筑年供暖空调能耗.24 12.3 建筑年总能耗.25 附录 A 各种能源与标准煤的换算系数.26 本标准用词说明.27 引用标准名录.28 附:条文说明.30

6 1 总则1.0.1 为绿色建筑运行评价提供依据,规范绿色建筑检测活动,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于为绿色建筑运行评价而实施的绿色建筑检测. 1.0.3 绿色建筑检测除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

1 2 术语和符号 2.1 术语2.1.1 绿色建筑 green building 指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、 保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生 的建筑. 2.1.2 检测 testing 对被检测项目的特征、性能进行量测、试验等,并将结果与标准规定的要求进 行比较. 2.1.3 绿色建筑检测 testing of green building 为绿色建筑运行评价而实施的检测. 2.1.4 核查 check 对技术资料的检查及资料与实物的核对.包括:对技术资料的完整性、内容的 正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况的检查,以及将技术资料中的技 术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认. 2.1.5 建筑监测与控制系统 building monitoring and control system 对建筑物内及其周边的设备或系统进行集中监测、控制与管理,来实现安全运 行、节能降耗、提高管理水平等目标的一些相关单元的组合,简称监控系统. 2.1.6 信息网络系统 information network system 信息网络系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息安全技术和行 为科学等先进技术和设备构成的信息网络平台,以及基于该平台开展的信息共享、 资源共享和信息的传递与处理,和在此基础上开展各种应用业务. 2.2 符号A――所有太阳能光热系统总集热面积(m2 ) Ai――所测试太阳能光热系统的集热面积(m2 ) i B ――整个太阳能光伏系统中第 i 朝向和倾角电池板面积(m2 ) D――建筑面积(m2 ) Ea――单位建筑面积年供暖空调能耗(tce/m2 ) Ei――各建筑供暖空调系统的年能耗(tce) En――太阳能光伏系统年发电量(kWh)

2 Eta――单位建筑面积年总能耗(tce/m2 ) Eti――各耗能系统一年的能耗(tce) F――采暖空调面积(m2 ) ai H ――整个太阳能光伏系统中第 i 朝向电池板采光平面上全年单位面积的总 太阳辐射量,单位:MJ/m2 ,可根据当地典型年气象资料进行统计得出 N――整个太阳能光伏系统中不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个 数,当所有电池板朝向一致时取

1 Qj1 、 Qj

2、 Qj

3、 Qj4――分别为当地日太阳辐照量小于 8MJ/m2 、 大于等于

8 MJ/m2 且小于

12 MJ/m2 、大于等于

12 MJ/m2 且小于

16 MJ/m2 以及大于等于

16 MJ/m2 时集 热系统得热量(MJ) ;

Qnj――全年集热系统得热量(MJ) ;

x

1、 x

2、 x

3、 x4――分别为全年中当地日太阳辐照量小于 8MJ/m2 、 大于等于

8 MJ/m2 且小于

12 MJ/m2 、大于等于

12 MJ/m2 且小于

16 MJ/m2 以及大于等于

16 MJ/m2 的天 数. d η ――所测试发电支路中太阳能光伏系统光电转换效率;

3 3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 申请绿色建筑运行评价标识的建筑可按照本标准的方法进行检测. 3.1.2 绿色建筑检测应根据标识申报内容、所在地气候、建筑类型、现场条件等确 定检测项目、检测方法和检测数量. 3.1.3 绿色建筑检测可采取检查、检验、核查、测试和计算分析等方法,也可以相 关方法结合使用. 3.2 检测项目及检测方案 3.2.1 绿色建筑检测项目应根据申报评价的内容确定,评价内容不涉及的项目可不 检测. 3.2.2 绿色建筑检测方案应符合下列要求:

1 应明确检测项目: 可针对全部检测项目, 也可针对某几个检测项目进行方案 编制;

2 应明........