编辑: f19970615123fa 2019-10-15
STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 目录 一 概述

1 二 系统特点

1 三 使用环境

1 四 型号及含义

1 五 主要技术参数

2 六 模块和监控系统选配

2 七 主接线方案一览表

3 八 结构特点及柜体数

4 九 方案系统图

4 十 典型设计

4 十一 外形及安装尺寸

4 十二 安装使用

4 十三 订货须知

4 四只装机架示意图

23 三只装机架示意图

24 二只装机架示意图

25 SPC/A 后面板接线端子图

26 SPC/AE 后面板接线端子图

27 阀控式密封铅酸 镉镍蓄电池运行示意图

28 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜订货信息单

29 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 一 概述 由深圳市物润电源有限公司专业开发生产的 STD3000 系列直流电源成套装置 采 用本公司研制的新型智能高频开关整流器和监控系统 完全符合国家有关标准要求 适 用于 10~500kV 变电站 发电厂和高层建筑 住宅小区等的 10~35kV 变电站 配电室 以及小型自备发电厂 作为高压开关 继电保护 自动装置等的操作 控制电源和事故 照明电源 同时也可应用于其它一切需要直流电源的场所 该产品已通过了电力设备及仪表质量检测中心的检测 得到了专家们的一致好评 二 系统特点 整流模块 监控系统特点详见其说明书

1 智能化程度高 采用智能高频开关整流技术 其充电过程完全符合 GZDW 微机控制直流电源柜充 电曲线要求 模块 监控系统都可对电池实现智能充电管理 具有完善的 四遥 功能

2 可靠性高 整流模块 N

1 冗余热备份 高精度动态均流 可自主 主控或受控运行 与监控 系统构成 三级监控 冗余结构 全部选用可靠元器件 出厂前均经过

96 小时高温老 化 经电科院检测 具有极强的抗高频干扰能力和抗雷击能力

3 操作 使用简便 模块智能带电热插拔 交直流输入输出及母线开关上下电无顺序要求 监控系统集 散式设计 功能模块即插即用 带电热插拔 方便安装 检修 更换

4 显示 报警功能完善 大屏幕液晶汉字显示 界面友好丰富 任何故障都能发出声光报警并储存报警信息

5 效率 功率因数高 电源效率 90%以上 有源功率因数校正技术 功率因数大于 0.

99 无电网谐波污染

6 方案齐全 系统性强 组合方便 如果提供的方案不能满足您的要求 可在订货时提出 按您的要求生产

7 两路交流电源进线 自动切换 可交流单相 220V 供电 三 使用环境

1 海拔高度 2000m

2 周围介质温度 -10 ~+45

3 空气相对湿度不大于 90%

4 无易燃 易爆危险介质 无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体 导电微粒的场所

5 无强电磁场干扰 无强烈振动和冲击的场所 安装垂直倾斜度不超过

5 6 室内使用 且通风良好

7 使用环境与上述不符时 由用户与厂家协商解决 四 型号及含义 S T D - / - C 镉镍超高倍率 G 镉镍高倍率 Z 镉镍中倍率 企业代号 蓄电池种类 M 阀控式密封铅酸 电力系统用直流电源柜 标称电压(V) 含义见第

3 页 设计序号 蓄电池容量(Ah) 双组电池

2 1 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 五 主要技术参数

1 交流输入 323~437V 45~60HZ 模块交流输入电源为单相 220V

2 输出电压 220V

3 蓄电池容量 10~3000Ah

4 稳流精度 0.1%

5 稳压精度 0.1%

6 纹波系数 0.1%

7 并机不均流度 2%

8 效率 92%

9 功率因数 0.99

10 噪声 60dB

11 防护等级 IP20 六 模块和监控系统选配

1 模块选择 C10 为蓄电池容量

1 控制母线无整流模块 0.1 C10+经常负荷电流 模块个数 +1 模块额定电流

2 控制母线有整流模块 0.1 C10 合母上的模块个数 +1 模块额定电流 经常负荷电流 控母上的模块个数 模块额定电流

2 系统选择

1 SPC/A 型监控系统体积小 功能全 操作简便 功能模块即插即用 带 电插拔 由主监控单元 交流检测单元 可选 电池巡检单元 可选 馈线检测 及硅链调压单元 绝缘监察及接地选线单元 可选 组成 建议 100Ah 以上系统选 用该监控系统

2 SPC/AE 型监控系统是 SPC/A 型的基本型 包括主监控单元 交流检测 单元 电池巡检单元 电池检测单元 绝缘监察单元 其功能完全满足中小型直流 系统的要求

3 电池容量配置原则

2 1 满足事故停电状态的持续放电 事故时间选定为

1 小时

2 放电末期合闸时所剩下容量不低于额定容量的 25%

3 保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降不超过 10%

4 对免维护电池合闸电流一般不超过 4C

5 考虑到电池组末期老化时容量衰减故选储备系数 1.2

6 具体容量设计可参照国家有关标准和电池厂家提供的技术资料 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 适用范围 蓄电池容量较大的发电厂或大型变电站 蓄电池容量较大的发电厂或大型变电站 10kV 及以上变电站 中小型发电厂 10kV 及以上变电站 中小型发电厂 35kV 及以上变电站 中小型发电厂 35kV 及以上变电站 中小型发电厂 重要发电厂或大型变电站 10kV 及以上变电站 中小型发电厂 重要发电厂或大型变电站 35kV 及以上变电站 中小型发电厂 专用控制母线 无无有有有有无有有有直流母线 单母线分段 单母线 单母线分段 单母线 单母线分段 单母线 单母线分段 单母线 单母线分段 单母线 控制母线是否 有整流模块 无无无无有有无无无有是否 N+1 冗余 是是是是是是是是是是蓄电池 组数

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 产品型号 STD3030 STD3031 STD3032 STD3033 STD3034 STD3035 STD3040 STD3041 STD0042 STD3043 七 主接线方案一览表 序号12345678910 注STD3032 STD3033 的小容量系统特别适用于高层建筑 住宅小区 工矿企事业单位的配电站 室 小型自备发电厂等场所

3 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 八 结构特点及柜体数 1. 结构特点

1 柜体前面为整扇玻璃门 后面为双开门 外形美观大方

2 柜体结构设计便于设备安装调试 维护检修和运行操作

3 外形尺寸有 2260X800X600mm 2360X800X600mm 两种标准规格 2. 柜体数 柜体数与模块数 馈线回路数 电池容量及型号 直流电压等级等因素有关 一般情况下有 以220V 系统为例 柜体尺寸 2260X800X600mm 容量(Ah) 10~60 80~120 150~200 250~350 400~500 600~800

1000 单组电池

1 2

3 4~5 5~6 7~8 9~10 面数 双组电池

2 3

5 6~7 10~12 12~14 14~17 注200Ah 以上容量电池可用电池架安装 九 方案系统图 见附图第

5 至18 页十典型设计 本手册提供 65Ah 100Ah 300Ah 系统外形图 见附图第

19 至21 页 仅供参考 十一 外形及安装尺寸 见附图第

22 页 十二 安装使用 安装使用见随设备所附的安装使用说明书和设计图纸 十三 订货须知 a) 用户根据直流负荷设计 选定蓄电池类型和直流输出电压 确定蓄电池容量 馈 线回路数及对主要部件的要求 参照本说明书提供的方案直接选用 b) 如有特殊要求 请在订货时提出 我们可以按用户要求供货 c) 对柜体外形尺寸和颜色有要求时请事先提出

4 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 L+ L- A1 B1 N1 C1 1Qn 1Q1 Q2 Q1H Q2H Q2K E A2 C2 B2 N2 两路交流电源进线 自动切换 交流检测 电池巡检 闪光装置 母线电压检测 绝缘监察 , 接地选线 F21 监控系统 比例 签字 工艺 标记 审核 更改 更改文件号 处数 标准化 审定 批准 共页第页阶段 日期 STD3030 标志 重量 司 图号 物 深圳市 图名 所属装 产品 配 润电源 有限公 STD3000 系统主接线图 F22 段控制 段合闸 段控制 段合闸 闪光装置 F11 F12 Q1K Q3 Q11 Q21 GM32 GM100 SPC系列 STD系列 C45N/ P 0A 1Q1 1Qn

1 交流空气开关 序号 代号 名称 型号规格 直流空气开关 监控系统 高频开关电源模块

8 3

2 4

6 5

7 Q3

9 GM 数量 备注

1 1 n

3 1 JK U1 Un Q2 J K 直流空气开关 n Q11,Q12,Q21 直流空气开关 GM F11~2 , F21~2 熔断器 HG30-32/6A

4 Q1H,Q2H 直流空气开关 GM100,GM225 n Q1K,Q2K 直流空气开关 GM32-3308R n

10 E 蓄电池 单母线分段 单组电池 无降压装置 等功能 压检测 电流检测 显示报警 1. 由监控系统完成绝缘监察 电 说明 -15 M LA +15 CSNP661或LA55-P

1 电流传感器 LA

11 Q12 H1K H1H H2K H2H 指示灯 AD11-25/20 n H1~2K,H1~2H

12 可选其它型号 可选其它型号 可选其它型号 可选其它型号 可选其它型号 2. 可按用户要求生产 设计 CAD 冯文琛 冯文琛

5 STD3000 系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本 A B C N L+ L- M+ M- A1 B1 N1 C1 1Qn 1Q1 Q2 QH U1 Un A2 C2 B2 N2 两路交流电源进线 自动切换 交流检测 电池巡检 闪光装置 (+)SM 母线电压检测 绝缘监察 , 接地选线 F1 监控系统 F2 控制 合闸 QK Q3 GM32 GM100 SPC系列 STD系列 C45N/ P 0A 1Q1 1Qn

1 交流空气开关 序号 代号 名称 型号规格 直流空气开关 监控系统 高频开关电源模块

8 3

2 4

6 5

7 Q3

9 GM 数量 备注

1 1 n

1 JK U1 Un Q2 J K 直流空气开关 n F1 , F2 熔断器 HG30-32/6A

2 QH 直流空气开关 GM100,GM225 n QK 直流空气开关 GM32-3308R n E 蓄电池 单母线 单组电池 无降压装置 +15 -15 M LA

10 电流传感器 CSNP661或LA55-P

1 LA 可选其它型号 可选其它型号 可选其它型号 可选其它型号 HK HH HK,HH

11 指示灯 AD11-25/20 n 1. 由监控系统完成绝缘监察 电 压检测 电流检测 显示报警 2. 可按用户要求生产 等功能 说明 所属装 日期 批准 审核 工艺 处数 更改 设计 CAD 标记 更........