编辑: 贾雷坪皮 | 2019-10-19 |
kowintest.com 服务热线:135
3833 6510 恒温恒湿试验箱触摸屏控制器操作设定方法 恒温恒湿试验箱触摸屏控制器操作设定方法 恒温恒湿试验箱触摸屏控制器操作设定方法 恒温恒湿试验箱触摸屏控制器操作设定方法 触摸屏及 触摸屏及 触摸屏及 触摸屏及 PLC PLC PLC PLC 控制系统 控制系统 控制系统 控制系统 (-) (-) (-) (-) 触摸屏操作: 触摸屏操作: 触摸屏操作: 触摸屏操作:
1 1
1
1、 、 、 、合上电源仪表上电,进入初始画面,进入主画面,程序停址画面,和运行停址画面. 主画面 TEMI880 TEMI880 TEMI880 TEMI880 监视画面 曲线提示 操作设定 程式设定 预约设定 画面设定 程序设定 目录 程序设定程式编辑 讯控循视画环 待机档案管理 实验标题 程序停止 目录 程式停止切换 东莞市科文东莞市科文东莞市科文东莞市科文试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司http://www. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m
1 温度 40.00 40.00 40.00 40.00℃ 程式:001
001 001
001 湿度 90.0 90.0 90.0 90.0% % % % 段数:16
16 16
16 06-02-19 06-02-19 06-02-19 06-02-19
12 12
12 12:10
10 10
10 PM PM PM PM 运行 运行停止 目录 定值停止切换 温度 40.00 40.00 40.00 40.00℃ 设定:40.00 40.00 40.00 40.00 90.0 90.0 90.0 90.0% % % % 湿度设定:95.0 95.0 95.0 95.0 06-02-17 06-02-17 06-02-17 06-02-17 12:10PM 12:10PM 12:10PM 12:10PM 运行 示例:
1 1
1
1、定值 例如现设定高温
80 80
80 80℃,选择在定值里做试验,在主画面里按(操作设定)进入操 作设定画面里(运行方式)选择(定值) ,继续在操作画面里右上角按(切换) ,进入定值运 行时间画面,选择运行时间,例如运行
3 小时,在运行时间里设定 3(h) ,完毕后按目录返 东莞市科文东莞市科文东莞市科文东莞市科文试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司http://www. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m
2 回到主画面.按(监视画面) ,进入到(运行停止画面) ,选择(运行) ,将会出现(是)或(否), 选择(是) ,机器将运行
3 小时会自动停机,在运行其间按(切换)将会出现(出力)画面、 (曲线)画面,在3小时当中如选择停机,在运行画面中按(停止) .运行画面中将会出现(是) 或(否) ,选择(是) ,机器将会停止运行, (在(定值)里只能做高温高湿试验)
2 2
2
2、程式 例如现设定高温
80 80
80 80℃,湿度 65%,选择在程式里做试验,在主画面里按(操作设 定)进入操作设定画面里(运行方式)选择(程式) ,按(目录)返回主画面,选择(程式设 定) ,进入程式设定画面,选择程式编辑,进入程式编辑画面,选择程序组第一组,在第一段 里设定温度为 80℃,设定湿度为 65%,设定时间 00.01,在第二段里也 同样设定温度为
80 ℃,设定湿度为 65%,设定时间为
2 小时,在第三段里设定温度、湿度多少没有关系,但时 间一定要设定为-0.01,设定完毕,返回程式设定.在程式设定画面里(选择循环) ,进入循 环画面, 在程序组编号选择 1, 在循环里选择 1, 在连接里选择 000, 返回到程式 (停止画面) . 选择(运行) ,将会出现(是)或(否),选择(是) ,机器将运行
2 小时会自动停机,在运行 其间按(切换)将会出现(出力)画面、 (曲线)画面,在3小时当中如选择停机,在运行画面 中按(停止) .运行画面中将会出现(是)或(否) ,选择(是) ,机器将会停止运行,
3 3
3
3、程序设定 例如现设定 第一组 第1111段设定温度为-20 -20 -20 -20℃,湿度为 0,要在最快的时间内降到-20℃,在时间值里选择 00.01(1 分钟)在TS 里设定为 01. 第2222段设定温度为-20 -20 -20 -20℃,湿度为 0,在TS1 里设定为 01. 例如在-20℃情况下稳定
5 小时,在时间值里选择 05.00, (5 小时) ,在TS1 里设定为
01 第3333段设定温度为
85 85
85 85℃,湿度为 90%,例如要从-20℃,上升到温度为
85 85
85 85℃,湿度为 90%, 在2小时之内,那就在时间值里设定为
2 小时,在TS 里设定为 00(关闭)压缩机. 第4444段设定温度为
85 85
85 85℃,湿度为 90%,例如要让温度为
85 85
85 85℃,湿度为 90%,在这个范围内 稳定
10 小时,那就在时间值里设定为
10 小时,在TS 里设定为 00(关闭)压缩机. 第5555段设定温度、湿度多少没有关系,但时间一定要设定为-0.01(-0.01 为段数断开作用) 程序完毕.将得出以下结果:从常温到-20℃将会在最快的时间内降到-20℃,稳定
5 小时 后,从-20℃,在2小时内,上升到温度为
85 85
85 85℃,湿度为 90%,稳定
10 小时. 程序设定 例如现设定 第二组 第1111段设定温度为-20 -20 -20 -20℃,湿度为 0,要在最快的时间内降到-20℃,在时间值里选择 00.01(1 东莞市科文东莞市科文东莞市科文东莞市科文试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司试验设备有限公司http://www. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m h t t p : / / w w w. k o w i n t e s t . c o m
3 分钟)在TS1 里设定为 01. 第2222段设定温度为-20℃,湿度为 0, 例如在-20℃情况下稳定
5 小时,在时间值里选择 05.00, (5 小时) ,在TS1 里设定为 01. 第3333段设定温度为
80 80
80 80℃,湿度为 90%,例如要从-20℃,上升到温度为
80 80
80 80℃,湿度为 90%, 在2小时之内,那就在时间值里设定为
2 小时,在TS 里设定为 00(关闭)压缩机. 第4444段设定温度为
80 80
80 80℃,湿度为 90%,例如要让温度为
80 80
80 80℃,湿度为 90%,在这个范围内 稳定
10 小时,那就在时间值里设定为
10 小时,在TS 里设定为 00(关闭)压缩机. 第5555段设定温度、湿度多少没有关系,但时间一定要设定为-0.01(-0.01 为段数断开作用) 程序完毕. 将得出以下结果: 从常温到-20℃将会在最快的时间内降到-20℃, 稳定
5 小时后, 从-20 ℃,在2小时内,上升到温度为
80 80
80 80℃,湿度为 90%,稳定
10 小时. 以上两组程序完成后,在程式设定画面里进入循环画面,在程序组里选择 1,循环里选择
2 ,连 接里选择 2,完毕后在程序组里 2,循环里选择 3,在连接里选择 000, 返回程序设定停止画面.选择(运行) ,将会出现(是)或(否),选择(是) ,机器将运行第 一组(1-4)从第一段开始运行,2 个循环后,运行第二组, (1-4)从第一段开始,运行
3 个循环, 将会出现程序终了.如果在连接里选择 001,那么将会在无限制的循环.在运行其间按(切换)将会 出现(出力)画面、 (曲线)画面,在3小时当中如选择停机,在运行画面中按(停止) .运行画 面中将会出现(是)或(否) ,选择(是) ,机器将会停止运行. 注意:在程序设定里面: 注意:在程序设定里面: 注意:在程序设定里面: 注意:在程序设定里面: Ts1=00 Ts1=00 Ts1=00 Ts1=00:为关闭压缩机(做高温时) :为关闭压缩机(做高温时) :为关闭压缩机(做高温时) :为关闭压缩机(做高温时) Ts1=01 Ts1=01 Ts1=01 Ts1=01:为打开压缩机(做低温时) :为打开压缩机(做低温时) :为打开压缩机(做低温时) :为打开压缩机(做低温时)