UW2100 控制器与 MCGS 触摸屏 基于 MODBUS-RTU 协议的通讯配置说明

一、运行环境:

1、安装 UWinTech Pro 1.

0/UWinTech Pro 1.05 工程软件应用平台

2、安装昆仑通态 MCGS 软件包,推荐使用 MCGS 安装包_7.7.1.1_V1.4 注:以上软件可到杭州优稳自动化系统有限公司官网(www.uwntek.com)下载

二、配置步骤: ? UWinTech Pro 软件设置部分:

1、打开 UWinTech 控制工程软件平台,在工程管理器中选择所要连接的控制模块对应控制 站的算法管理器

2、在算法管理器中选择控制器菜单中的配置控制模块

3、在弹出的配置控制模块对话框中,选择 Modbus 通讯选项,将该控制站设置为 Modbus 从站,确定从站地址,和波特率、校验位、数据位和停止位.

4、将设置好的配置下装到控制模块,在下装控制工程中选择通讯配置 1) 如果选择 USB-485 下装程序, 通讯模式选择串口, 串口号根据电脑的设备管理器中的串 口端口来确定 2) 选择以太网下装程序,在通讯参数里设置通讯模式为以太网,选择连接上的节点,再下 装程序即可. MCGSE 组态环境软件设置部分:

1、在MCGSE 组态环境软件设备窗口选项中选择设备窗口,双击打开

2、在弹出的界面空白位置,右键打开菜单,选择设备工具箱

3、双击添加通用串口父设备和莫迪康 ModbusRTU,成下图状态 如果工具箱中没有莫迪康设备,选择设备管理,在PLC 中选择莫迪康 RTU,添加设备后确认

4、设置通用串口父设备,双击打开 设置基本属性,串口端口号固定设为 1-COM2,波特率、数据位、停止位和校验方式与上文 设置保持一致.

5、设置 Modbus 设备, 双击打开, 设置设备地址与 UWinTech 设置第三步中设置的从站地址 一致.

6、将控制器中的数据读入 MCGS, 选择增加设备通道 (软件之前自带的设备通道可以删除, 仅保留通讯状态通道) 选择通道类型(输入继电器、输出继电器、输入寄存器和输出寄存器依次为 DI、DO、AI、 AO)

7、DI 和DO 数据读入时, 数据类型为默认, 通道地址参照 《UW2101UW2102 控制器 MODBUS 通讯协议 V1.2》 《UW2103 控制器 MODBUS 通讯协议 V1.1》 (可在公司官网上下载) ,但输入 的地址比 PDF 手册上要高一位,比如 DI1-1 的地址为 0000(读写方式与 PDF 手册上一致) , 输入通道地址为 1(注意:PDF 手册上地址为

16 进制,应转化为

10 进制,再加

1 读取) , 连续读取的通道就在通道个数中选择具体数量.

8、AI 和AO 数据(实时的电流信号等数据,比如 4~20mA)读入时,数据类型选择

32 位浮 点数,通道地址选择比 PDF 手册上对应通道的低地址,然后再加 1,比如需要读取 AI1_1 的 数据,地址为

0000 和0001,有2个寄存器存储该通道的数据,选择低

2 字节地址 0000, 加1后输入通道地址为 1,通道个数选择读取的通道数而不是寄存器个数,这里填 1. 模拟量为

4 字节浮点数,读取时先读高

2 字节,再低

2 字节,选择

3412 解码方式.

9、读取作为中间变量的记录点时,应按照通道对应的 ID 号(UWinTech 实时数据库中可以 找到) ,在PDF 手册中找到对应的地址(在AO 寄存器中存储的) ,如ID 为160 的中间变量 的地址在 AO 寄存器的 0340(16 进制) ,转化为 832(10 进制) ,加1为833,则输入地址 为833,如下图所示,数据类型为

32 位浮点数. (读取记录点对应的物理量实时值(经过量 程转换的数值)时,应根据 ID 号读取)

10、在MCGSE 组态环境软件的实时数据库中选择新增对象,添加通道,编辑位号

11、将输入的数据与新建的触摸屏数据库通道链接,双击打开对话框,选择对应的通道. 这样,UW2100 控制器中的数据就传送到了 MCGSE 触摸屏软件上,接下来就可以在触 摸屏上进行组态画面的设置了,这里可以参考触摸屏软件自带的帮助说明书,打开 MCGSE 软件按 F1 可获取. 设置好组态画面后,可以进行工程下载,其步骤如下:

1、 在工具栏上选择下载工程进入运行环境选项

2、 首先进行工程下载,可以在模拟运行状态,启动运行,检验组态画面设置情况

3、 制作 U 盘综合功能包,存在 U 盘中,下装到触摸屏上