编辑: hgtbkwd | 2019-10-20 |
保留所有权利. 目录 Omron Process Suite 驱动程序
1 目录
2 Omron Process Suite 驱动程序
4 概述
4 设置
5 数据类型说明
7 地址说明
8 E5AF-A 地址说明
8 E5AF-AH 地址说明
13 E5AJ-A 地址说明
18 E5AX-A 地址说明
22 E5AX-AH 地址说明
27 E5AX-DAA 地址说明
31 E5AX-PRR 地址说明
36 E5AX-VAA 地址说明
41 E5CN-PT 地址说明
45 E5CN-TC 地址说明
50 E5EJ-A 地址说明
54 E5GN-PT 地址说明
59 E5GN-TC 地址说明
63 事件日志消息
68 设备错误. RAM 数据错误. | 地址 = '
'
.
68 设备错误. A 至D转换器错误. | 地址 = '
'
.
68 设备错误. 传感器错误| 地址 = '
'
.
69 通信错误. 设备处于本地模式或正在自动调节. | 地址 = '
'
.
69 通信错误. 奇偶校验. | 地址 = '
'
.
69 通信错误. 组帧. | 地址 = '
'
.
70 通信错误. 寄存器溢出. | 地址 = '
'
.
70 通信错误. 校验和. | 地址 = '
'
.
71 通信错误. 格式. | 地址 = '
'
.
71 通信错误. 设备拒绝数据. | 地址 = '
'
.
72 设备错误. 溢出错误. | 地址 = '
'
.
72 设备错误. 下溢错误. | 地址 = '
'
.
72 错误掩码定义
73 索引
74 Omron Process Suite 驱动程序 帮助版本 1.024 目录 概述 什么是 Omron Process Suite 驱动程序? 设备设置 如何配置使用此驱动程序的设备? 数据类型说明 此驱动程序支持哪些数据类型? 地址说明 如何对 Omron 温度控制器上的数据位置进行寻址? 事件日志消息 此驱动程序会产生哪些消息? 概述 Omron Process Suite 驱动程序 提供将 Omron Process Suite 控制器连接至客户端应用程序的可靠方式;
其 中包括 HMI、 SCADA、 Historian、 MES、 ERP 和无数自定义应用程序. 它适用于 Omron 温度控制器. 设置 支持的设备 E5AX-A、 E5AX-AH、 E5AX-DAA、 E5AX-PRR、 E5AX-VAA E5AF-A E5AJ-A E5EJ-A E5CN (热电偶)、 E5CN (铂电阻温度计) E5GN (热电偶)、 E5GN (铂电阻温度计) 通信 协议 Sysway 支持 通信参数 波特率:
300、
600、
1200、
2400、
9600 奇偶校验: 偶 数据位:
7 停止位U2 注意: 并非所有设备都支持列出的配置. 以太网封装 此驱动程序支持 以太网封装 , 允许驱动程序使用终端服务器与连接到以太网的串行设备进行通 信. 可以在信道属性中进行设置. 有关详细信息, 请参阅服务器帮助文档. 流量控制 使用 RS232/RS485 转换器时, 所需的流量控制类型取决于转换器的需求. 一些转换器不需要任何流 量控制, 而其他转换器则需要 RTS 流量. 请参阅转换器的文档, 以确定其流量要求. 建议使用提供 自动流量控制功能的 RS485 转换器. 注意: 在使用制造商提供的通信电缆时, 有时需要在 信道属性 中选取流量控制设置 RTS或 始终 为RTS . 数据类型说明 数据类 型 说明 布尔型 单个位 字 无符号
16 位值 位0是低位 位15 是高位 短整型 有符号
16 位值 位0是低位 位14 是高位 位15 是符号位 双字型 无符号
32 位值 位0是低位 位31 是高位 长整型 有符号
32 位值 位0是低位 位30 是高位 位31 是符号位 浮点型
32 位浮点值. 驱动程序将两个连续的
16 位寄存器解释为浮点值, 方法是将第二个寄存器作为高位字, 将 第一个寄存器作为低位字. 地址说明 此驱动程序支持以下模型. E5AF-A E5AF-AH E5AJ-A E5AX-A E5AX-AH E5AX-DAA E5AX-PRR E5AX-VAA E5CN-PT E5CN-TC E5EJ-A E5GN-PT E5GN-TC 注意: 1. E5CN-PT 适用于铂电阻温度检测器. 实际模型编号可能会有所不同. 2. E5CN-TC 适用于热电偶. 实际模型编号可能会有所不同. 3. E5GN-PT 适用于铂电阻温度检测器. 实际模型编号可能会有所不同. 4. E5GN-TC 适用于热电偶. 实际模型编号可能会有所不同. E5AF-A 地址说明 默认数据类型以粗体显示. 助记符号 说明 数据类 型访问AL-1 报警
1 设定温度. (-999-9999 度TC)*(-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写AL-1-MD 报警
1 操作方式. * (0-9) 短整型、 字只读AL-1-OUT 报警
1 输出状态. TRUE = 报警开启 FALSE = 警报关闭 布尔型 只读AL-2 报警
2 设定温度. (-999-9999 度TC) (-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写AL-2-MD 报警
2 操作方式. * (0-9) 短整型、 字只读AL-2-OUT 报警
2 输出状态. TRUE = 报警开启 FALSE = 警报关闭 布尔型 只读AT 正在进行调优. 写入 TRUE 以启动 AT. 写入 FALSE 以停止 AT. 直到设备完成自动调优过程( 或用户将其终止) 前, AT 均会维持 TRUE. 在自动调优过程中, 驱动器不会接受任何除 AT=FALSE 外的写入命令. 布尔型 读/写BACKUP 将RAM 备份至非易失性存储器. 写入: 可发起备份流程的任意内容. 读取: TRUE = 非易失性存储器不为最新 FALSE = 非易失性存储器为最新 注意: 备份期间, 设备的反应速度会下降, 延迟大约是
500 ms. 布尔型 读/写BURNOUT 检测到加热器燃尽. 布尔型 只读助记符号 说明 数据类 型访问TRUE = 检测到加热器燃尽 FALSE = 加热器没有问题 CTR-MD 控制操作方式. * TRUE = 开/关 FALSE = 2-自由度 PID 布尔型 只读D调整时间设置值. (0-3999 s) 短整型、 字读/写DSPL-UNIT 显示单位. * TRUE = 华氏温度 FALSE = 摄氏温度 布尔型 只读FU 模糊强度. (0-99%) 短整型、 字读/写FU-S-1 模糊比例 1. (0.2-999.9 度) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写FU-S-2 模糊比例 2. (0.2-99.9 度) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写I重置时间设置值. (0-3999 s) 短整型、 字读/写IN-S 输入偏移设置值. (-999-9999 度TC) (-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写IN-S_DSPL 启用输入偏移显示. * TRUE = 已启用 FALSE = 已禁用 布尔型 只读IN-T 输入 (传感器) 类型. * (0-9) 短整型、 字只读INITIALSTATUS 初始状态标记 短整型、 字只读助记符号 说明 数据类 型访问有关 INITIALSTATUS 值的信息, 请参阅下图. 注意: INITIALSTATUS 值是在设备初始设置通信时读取的, 读取地址如 下: AL-1-MD AL-2-MD CTR-MD DSPL-UNIT IN-S_DSPL IN-T O-TYPE O-OP PID-DSPL O 输出值. (0.0-100.0%) 浮点型、 双字型、 长整型 只读O-TYPE 输出类型. * TRUE = 电流 FALSE = 脉冲 布尔型 只读O-OP 输出操作方式. * TRUE = 正常 (冷却) FALSE = 反转 (加热) 布尔型 只读P比例区设置值. (0.0-999.9 度) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写PID-DSPL 启用 PID 显示. * TRUE = 已启用 FALSE = 已禁用 布尔型 只读PV 进程值 (实测温度). (-999-9999 度TC) (-99.9-999.9 度Pt) 注意: 由于硬件状态信息以 PV 值传回驱动程序, 因此必须监控此内存 浮点型、 双字型、 长整型 只读助记符号 说明 数据类 型访问位置. 如果出现硬件故障 (设备故障、 加热器燃尽、 传感器故障), 驱动程 序只有在 PV 读取期间才会检测并报告此类故障. RAM-MD 启用 RAM 模式. TRUE = RAM 模式 FALSE = 备份模式 驱动器会自动强制让设备进入 RAM 模式, 以防止非易失性存储器受 损. 用户可发布 BACKUP 命令来备份 RAM 的内容. 注意: 若未在设备的前面板上选中 远程模式 , 则驱动器无法自动强制 让设备进入 RAM 模式. RMT 按钮和 RMT 状态指示器位于前面板. 布尔型 只读REMOTE 启用远程模式. TRUE = 设备处于 远程模式 FALSE = 设备处于 本地模式 除非在设备前面板上选中 远程模式 , 否则驱动器无法对设备进行写入 操作. 布尔型 只读SL-H 设置点上限 (高). ** 浮点型、 双字型、 长整型 只读SL-L 设置点下限 (低). ** 浮点型、 双字型、 长整型 只读SP-S-IN 设置点偏移输入状态. TRUE = 已启动偏移 FALSE = 已禁用偏移 在设备上适当缩减中断能强制将状态设置为 TRUE. 布尔型 只读SV 设置值温度. 设置范围: SL-L-SL-H 浮点型、 双字型、 长整型 读/写ADCERR A/D 转化错误/失败 布尔型 只读SENSERR 异常输入/传感器错误 布尔型 只读RAMERR RAM 数据错误 布尔型 只读*此为硬件设置. 有关详细信息, 请参阅设备的帮助文档. **必须在设备前面板上设置此值. 有关有效范围的信息, 请参阅设备的帮助文档. 注意: TC 表示热电偶传感器类型的温度范围. Pt 表示铂电阻温度计传感器类型的温度范围. 上述 所有温度范围在数值上等同于华氏温度和摄氏温度. INITIALSTATUS 值格式 E5AF-AH 地址说明 默认数据类型以粗体显示. 助记符号 说明 数据类 型访问AL-1 报警
1 设定温度. (-999-9999 度TC)*(-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写AL-1-MD 报警
1 操作方式. * (0-9) 短整型、 字只读AL-1-OUT 报警
1 输出状态. TRUE = 报警开启 FALSE = 警报关闭 布尔型 只读助记符号 说明 数据类 型访问AT 正在自动调优. 写入 TRUE 以启动 AT. 写入 FALSE 以停止 AT. 直到设备完成自动调优过程( 或用户将其终止) 前, AT 均会维持 TRUE. 在自动调优过程中, 驱动器不会接受任何除 AT=FALSE 外的写入命令. 布尔型 读/写BACKUP 将RAM 备份至非易失性存储器. 写入: 可发起备份流程的任意内容 读取: TRUE = 非易失性存储器非最新 FALSE = 非易失性存储器为最新 注意: 备份期间, 设备的反应速度会下降, 延迟大约是
500 ms. 布尔型 读/写BURNOUT 检测到加热器燃尽. TRUE = 检测到加热器燃尽 FALSE = 加热器没有问题 布尔型 只读CT 加热器电流. (0.0-50 A) 浮点型、 双字型、 长整型 只读CTR-MD 控制操作方式. * TRUE = 开/关 FALSE = 2-自由度 PID 布尔型 只读D调整时间设置值. (0-3999 s) 短整型、 字读/写DSPL-UNIT 显示单位. * TRUE = 华氏温度 FALSE = 摄氏温度 布尔型 只读FU (0-99%) 模糊强度. 短整型、 字读/写助记符号 说明 数据类 型访问FU-S-1 模糊比例 1. (0.2-999.9 度) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写FU-S-2 模糊比例 2. (0.2-99.9 度) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写HB 加热器燃尽设定温度. (-999-9999 度TC) (-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写I重置时间设置值. (0-3999 s) 短整型、 字读/写IN-S 输入偏移设置值. (-999-9999 度TC) (-99.9-999.9 度Pt) 浮点型、 双字型、 长整型 读/写IN-S_DSPL 启用输入偏移显示. * TRUE = 已启用 FALSE = 已禁用 布尔型 只读IN-T 输入 (传感器) 类型. * (0-9) 短整型、 字只读INITIALSTATUS 初始状态标记 有关 INITIALSTATUS 值的信息, 请参阅下图. 注意: INITIALSTATUS 值是在设备初始设置通信时读取的, 读取地址如 下: AL-1-MD CTR-MD DSPL-UNIT IN-S_DSPL IN-T O-TYPE 短整型........