2425 号 评价单位:临沂市环境保护科学研究所有限公司 建设项目环境影响报告表 (送审本) 项目名称:简阳金N投资有限公司四川资阳石油分公司 雄州加油加气站项目 建设单位(盖章):简阳金N投资有限公司 编制日期:2019 年4月国家环境保护部制 四川省环境保护厅印 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资 质的单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字 (两个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地的详细地址,公路、铁路应填写 起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点 等,尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成 的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境 影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.

1 建设项目基本情况 (表一) 项目名称 简阳金N投资有限公司四川资阳石油分公司雄州加油加气站项目 建设单位 简阳金N投资有限公司 法人代表 李广学 联系人 陈月菊 通讯地址 简阳市射洪坝街道筒车村

8 组 联系电话

15183221663 传真 / 邮政编码

641400 建设地点 简阳市射洪坝街道筒车村

8 组104.537984°E,30.432244°N 立项审批 单位 简阳市发展和改革局 简阳市经济科技和信息化局 批准文号 简发改发[2017]687 号 简经科信[2017]356 号 建设性质 新建?改扩建技改 行业类别及 代码 F5265 机动车燃油零售 F5266 机动车燃气零售 占地面积 (平方 米)

6641 绿化面积 (平方米) 1458.6 总投资 (万元) 918.61 其中:环保投资 (万元) 49.9 环保投资 占总投资 5.43% 评价经费 (万元) ― 投产日期

2020 年4月工程内容及规模:

一、工程规模

1、项目由来 随着我国机动车保有量的快速增长以及高速公路、等级公路及农村公路通车里程 的持续增加,加油站也将迎来增长空间.预计到

2020 我国汽车保有量超过 1.5 亿辆, 每年最低需要 2.47 亿吨的成品油消耗量.另外,按照全国公路系统的建设需求, 十 二五 期间,我国高速公路将需要新建设加油站

460 座,等级公路需新增

6405 座加油 站,而农村公路覆盖区域也需新增

6270 座加油站.随着经济社会的发展,在国内成 品油价不断上涨、供应紧张、环境恶化和环保意识不断增强的情况下,推广天然气作 为代替汽油的清洁燃料,是改善能源消费结构、减缓城市环境承载力的重要措施,未来,中国机动车燃料零售行业迎来了加油加气站多元化便利经营的元年,将真正实现 非油业务正规化、主营化的根本转变.因此,简阳金N投资有限公司拟在简阳市射洪

2 坝街道筒车村

8 组新建雄州加油加气站项目. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及 国务院令第

682 号的要求,该项目应进行环境影响评价.根据《国民经济行业分类》 (GB/T 4754-2017),本项目属于 批发和零售业 中的 机动车燃油零售 机动 车燃气零售 ,行业代码为 F5265 F5266 ,结合

2017 年环保部发布、2018 年 修订的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令 第44 号)可知,本项目属于 其中

124 加油加气站 ,本项目应编制环境影响报告表. 为此,简阳金N投资有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司开展本项 目的环境影响评价工作,我单位接受委托后,立即开展了现场踏勘、资料收集及监测 工作,按照环境影响评价技术导则的要求编制了本项目环境影响报告表,送环境保护 主管部门审查.

2、产业政策符合性 (1)根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),本项目属于 零售业 中的 机动车燃油零售 ,行业代码 F5265;

机动车燃气零售 ,行业代码 F5266,根据 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(国家发展和改革委员会

2011 年第

9 号令)以及《国家发改委关于修改有关条款的 决议》(国家发展和改革委

2013 年第

21 号令),本项目不属于鼓励类、淘汰类和限 制类,属于 允许类 . (2)本项目主要设备主要有储油罐、加油机等,不属于《产业结构调整指导目 录(2011 年本)》(2013 年修正)中淘汰限制类设备.因此本项目设备不属于淘汰 限制类设备. (3)项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会 关于发布实施《限制 用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》的通知(国土 资发〔2012〕98 号) 中规定的限制用地和禁止用地项目. 根据以上分析,本项目属于允许发展的产业,同时本项目建设符合有关法律法规 要求,故本项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的.

3、规划符合性 本项目位于成都市简阳市射洪坝街道筒车村

8 组,北侧紧邻雄州大道,交通便 利,能兼顾项目所在区域内和过境车辆的加油加气需求,经营位置良好.根据简阳市

3 规划局出具的《简阳市雄州加油、加气站建设项目选址规划审查意见》(简规设选审 2017-920 号)(附件 5)及《建设工程规划许可证》(建字第

51018520193022 号) (附件 4),项目用地为加油加气站用地,同意拟选址位置,项目建设符合相关规 划. 同时,《切实加强加油站用地管理的通知》(国土资发[2002]229 号)中

三、严格政策措施,规范新建加油站用地管理 中第一条指出: 根据国家鼓励试行 加油站特许经营管理的改革发展方向,国土资源部决定,将加油站用地列入限制供地 类项目,凡未取得省级经贸部门核准的成品油零售经营资格、不符合城区和公路沿线 加油站发展布局规划的,不得批准供地. 本项目建设单位已获得由简阳市经济科技 与信息化局出具的《新建设加油站的确认函》(简经科信[2017]356 号)(附件 3)、简 阳市发展和改革局出具的《关于简阳金N投资有限公司四川资阳石油分公司雄州加气 站项目核实的批复》(简发改发[2017]687 号)(附件 2)及简阳市国土资源局颁发的 不动产权证书(川2016 简阳市不动产权第

0000002 号)(附件 6),故项目用地合 法. 根据以上分析,本项目符合简阳市的相关规划.

4、选址合理性分析 (1)外环境概况 本项目外环境概况见表 1-1. 表1-1 项目外环境概况一览表 名称 方位 类型 距离(m) 农户(20 户) 北 农户

155 农户(3 户) 农户

90 天府国际花园 西南 住宅区

385 农户(10 户) 南 农户

140 农户(5 户) 东南 农户

150 农户(5 户) 农户

260 港通山水华庭 住宅区

340 (2)外环境相容性分析 加油加气(CNG)站场址的选择应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156- 2012)要求,主要原则见表 1-2. 表1-2 加油加气站选址原则 《汽车加油加气站设计与施工规范》站址选址 本项目情况 是否 符合

4 加油加气站的站址选择,应符合城乡规划、环境保 护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地方 本项目位于成都市简阳市射洪 坝街道筒车村

8 组,北侧紧邻 雄州大道,交通便利,符合城 乡规划、环境保护和防火安全 要求. 符合 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一 级加油加气合建站、 CNG 加气母站.在城市中心区 不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合 建站、CNG 加气母站 本项目新建 CNG 加气子站,并 且属于二级加油站 符合 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但 不宜选在城市干道的交叉路口附近 本项目靠近雄州大道,不在城 市干道的交叉路口附近 符合 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建 (构)筑物的安全间距,不应小于表 4.0.4 的规定;

加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建 (构)筑物的安全间距,不应小于表 4.0.5 的规定 满足要求,具体详见表 1-3,1-

4 符合 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业 区.架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区 本项目站场内无跨越的电力线 路 符合 加油加气站作为经营易燃、易爆物的特殊零售业,其选址必须满足相应的安全防 护要求,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014 年局部修订版)标准,其安 全防护距离见表 1-3. 表1-3 本项目的汽油设备(二级加油站)与站外建(构)筑物的安全距离(m) 站外建(构)筑物 本项目站内汽油设备 埋地油罐(有卸油 和加油油气回收系 统) 加油机(有卸油和 加油油气回收系 统) 通气管管口(有卸油 和加油油气回收系 统) 重要公共建筑物 标准

35 35

35 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 明火地点或散发火 花地点 标准 12.5 12.5 12.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 民用 建筑 保护 类别 一类保护物 标准

11 11

11 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 二类保护物 标准 8.5 8.5 8.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 三类保护物 标准

7 7

7 本项 目 最近民房 93m 最近民房 95m 最近民房 80m 是否 满足 要求 满足 满足 满足 甲、乙类物品生产 标准 12.5 12.5 12.5

5 厂房、库房和甲、 乙类液体储罐 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 丙、丁、戊类物品 生产厂房、库房和 丙类液体储罐以及 容积不大于 50m3 的 埋地甲、乙类液体 储罐 标准 10.5 10.5 10.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 室外变配电站 标准 12.5 12.5 12.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 铁路 标准 15.5 15.5 15.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 城市 道路 快速路、主 干路 标准 5.5

5 5 本项 目 西北侧雄州大道: 20m 西北侧雄州大道: 17m 西北侧雄州大道: 14m 次干路、支路标准

5 5

5 本项 目 东北侧村道:15m 东北侧村道:10m 东北侧村道:12m 是否 满足 要求 满足 满足 满足 架空通信线和通信 发射塔 标准

5 5

5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 架空 电力 线路 无绝缘层 标准 6.5 6.5 6.5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 有绝缘层 标准

5 5

5 本项 目 不涉及 不涉及 不涉及 注:

1、室外变、配电站指电力系统电压为 35kV~500kV,且每台变压器容量在 10MV.A 以上 的室外变,配电站,以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站.其他规格的室外 变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定;

2、表中道路系指机动车道路.油罐、加油机 和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按 城市快速路、主干路确定;

三级和四级公路应按城市次干路、支路确定;

3、与重要公共建筑物 的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于 50m;

4、

一、二 级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管 管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的 70%,并不得小于 6m. 另外:重要公共建筑物................