1 目录1环境管理计划目标
1 1.1 环境管理计划目标
1 2 编制基础
1 2.1 适用标准
1 3 项目概述
3 3.1 简介
3 4 环境影响和缓解措施
5 4.1 施工期环境影响分析
5 4.2 运营期环境影响分析
8 4.3 施工期环境影响缓解措施
13 4.4 运营期环境影响防范措施
15 5 环境管理和环境监控计划
18 5.1.环境管理计划.18 5.2 环境监控计划
19 5.3 培训计划
21 5.4 管理制度
22 1
1 环境管理计划目标 1.1 环境管理计划目标 本项目环境影响评价表明项目的主要环境污染来自于路面开挖和运输车辆 行驶时产生的扬尘、汽车尾气和噪声污染等情况.本册环境管理计划将详细说 明环境减缓措施、环境管理、环境监理、环境监测等方面的内容,它将是实施 这些活动的指导性文件,其作用如下: (1)明确受影响目标的环境减缓措施.营口市环保局、环境影响评价单位 和设计单位对受影响目标进行详细的现场核对、确认,提出了有效的环境减缓措 施,并纳入到工程设计中. (2)提供环境方面的指导性文件.本册环境管理计划,经世界银行审查后, 将作为环境保护文本提供给施工期和运营期的施工监理单位、 环境监督单位及其 它相关单位. (3)明确了相关单位的责任和作用.对相关职能部门和管理机构的责任和 作用予以明确,并提出了各个部门间的沟通交流渠道及方式. (4)提出了施工期和运营期的环境监测计划.为了确保环境减缓措施的有 效实施和及早处理未预见或突发的环境问题, 本册环境管理计划提出了施工期和 运营期的环境监测计划.
2 编制基础 2.1 适用标准 2.1.1 编制依据 (1)环境保护法律、法规 ①《中华人民共和国环境保护法》 (1989 年12 月26 日);
②国务院第
253 号令《建设项目环境保护管理条例》(1998 年11 月);
2 ③《关于加强国际金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》,国 家环保局环监〖1993〗324 号文;
④《风景名胜区管理暂行条例》(1985 年6月);
⑤《中华人民共和国水土保持法》(1991 年6月29 日);
⑥《中华人民共和国水土保持法实施条例》(1993 年8月1日);
⑦《中华人民共和国文物保护法》(2002 年10 月). (2)世界银行有关规定 ①世界银行关于环境评价的业务政策,OP4.01;
②世界银行安全保障政策. 2.1.2 执行标准 (1)环境质量标准
1、环境空气 环境空气执行国家《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)中的二级标准 , 氨和硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)居住区大气中有害物质的 最高允许浓度. GB3095-1996(mg/m3 ) TJ36-79(mg/m3 ) (一次) TSP PM10 SO2 NO2 氨气 硫化氢 0.30 日平均 0.15 日平均 0.50 小时平均 0.15 日平均 0.24 小时平均 0.12 日平均 0.20 0.01
2、水环境 民兴河为Ⅳ类水体,执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅳ类 水域水质标准. 污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS DO CODMn 标准 mg/L 6-9
30 6 0.5 1.5 0.3 0.3
3 10
3、环境噪声 污水处理厂所在地区噪声执行《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)3 类 标准,昼间为
65 dB(A)、夜间为 55dB(A).南部 1#、2#、3#泵站、营柳河泵站、 城子泵站、老边 4#泵站紧邻城市主干道,噪声执行
4 类标准,昼间为 70dB(A)、 夜间为 55dB(A). 4#泵站和 14#泵站为混杂区,噪声执行
2 类标准,昼间为 60dB(A)、夜间为 50dB(A).
3 (2)污染物排放标准
1、废气 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)Ⅱ时段 锅炉类型 适用区域 烟尘(mg/m3 ) SO2(mg/m3 ) 燃煤锅炉 二类区
200 900 污水处理厂恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准. 项目 氨 硫化氢 臭气强度(无量纲) 标准值(二级)mg/m3 1.5(厂界) 0.06(厂界) 20(厂界)
2、废水 污水处理厂出水排入民兴河,民兴河为Ⅳ类水体,废水排放执行《城镇污水 处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)二级标准. 污水处理厂出水作为景观用水和一般回用水时,执行《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准的 A 标准. 单位:mg/L(pH 除外) 污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 SS 一级标准 A 标准 6-9
50 10
1 5
10 二级标准 6-9
100 30
5 25
30
3、 噪声 污水处理厂厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准, 昼间 65dB(A),夜间 55dB(A).南部 1#、2#、3#泵站、营柳河泵站、城子泵站、 老边 4#泵站厂界噪声执行Ⅳ类标准,昼间为 70dB(A)、夜间为 55dB(A).4#泵站 和14#泵站厂界噪声执行 II 类标准,昼间为 60dB(A)、夜间为 50dB(A).
4、 固体废物 污泥控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 .其它固体废物执行 《辽宁省工业固体废物污染控制标准》DB21-777-94.
3 项目概述 3.1 简介 3.1.1 项目背景 营口市区均为潮沟与河流纵横穿越形成网状水体结构, 由于城市狭长和地势 平坦, 因此现有建成的排水沟管均为合流制系统. 现在营口市典型的排水系统为:
4 污水-化粪池-小区排水管-市政排水管-排水泵站-潮沟暗渠-污水处理厂 -辽河.雨水经马路收集系统收集就近排入小区排水管或市政管网,个别管段将 雨水收集后排入辽河.全市由于排水缺乏全面的规划,排水走向,排水系统比较 混乱,管网布局不尽合理;
原有合流制排水管道,管径太小,坡降太缓,管网密 度不够;
汛期高潮位时,港监潮沟污水无法重力排出,管道排出口无防潮闸门, 造成河水倒灌. 加上地面坡度小, 地面径流排泄缓慢, 排水泵站少, 机排能力小, 造成市区大面积积水;
南部排水分区基本无排水管网,雨污水自流排放等问题. 对营口市的发展和人民生活带来极大不便, 因此利用世界银行的贷款对营口市东 部污水处理工程营以迫在眉睫. 本项目的环境影响评价表明,施工期将对局部地区产生暂时的负面环境影 响, 运行期对局部产生一定负面环境影响, 但对整个城市将带来较大的正面效益. 本项目环境管理计划作为环境影响评价文件的一部分, 是世界银行要求的重要文 件,其目的是确保环境影响评价中提出的环境减缓措施的贯彻实施. 3.1.2 项目名称、性质及建设地点、项目投资 项目名称:营口市东部污水处理工程. 建设地点:营口市排水公司. 建设性质:属市政设施改建项目. . 本项目总投资为 46775.45 万元,污水处理工程总投资 36354.1 万元,其中申 请世行贷款 1.8 亿元人民币;
中水处理厂工程总投资 10421.35 万元,其中申请世 行贷款
6000 万元人民币. 3.2 项目内容及规模 营口市东部污水治理工程,是区域污水治理环境保护工程,由营口市排水公 司承建.项目组成包括污水处理厂工程、配套污水截流工程、中水处理厂工程、 中水回用输水管线工程.污水处理设计规模
10 万m3 /d,配套管网 67684m,新 建污水提升泵房
6 座,改造泵站
2 座.中水处理厂设计规模
8 万m3 /d,输水管
5 线18km. 污水处理厂占地面积为 11.8 万m2 ;
中水处理厂占地面积为 2.17 万m2 . 本工程正常生产时为连续运行,生产部门为三班制,年工作日
365 天,劳动定员 为8人.污水处理厂定员为
50 人,中水处理厂劳动定员为
30 人. 具体项目见工程项目组成表. 项目名称 建设性质 建设规模 建设内容 污水处理厂 新建
10 万m3 /d 粗格栅间,污水提升泵房,细格栅间,鼓风机房, 初沉池、生化池、二沉池、浓缩池、污泥脱水间. 公用工程. 排水管网 新建 改造 67684m 玻璃钢排水管 DN300-DN2000,58789m;
钢筋混凝土排水暗渠,8895m. 新建污水提升泵房
6 座,改造泵站
2 座 中水处理厂 新建
8 万m3 /d 提升泵站、机械混合池、微涡絮凝反应池、高效 斜板沉淀池、V 型滤池、清水池、送水泵房、投 药间、鼓风机房、反冲洗泵房及废水回收水池. 中水回用输水 管线工程 新建 18km 玻璃钢管 DN700,14km(2 条) ;
送中板厂 玻璃钢管 DN600, 4km.送市区
4 环境影响和缓解措施 4.1 施工期环境影响分析 4.1.1 大气环境影响分析 z 施工扬尘影响分析 在整个施工期,产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、 建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节,加上大风,施工 扬尘将更为严重. 据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生,约占扬尘 总量的 60%,并与道路路面及车辆行驶速度有关,一般情况下,施工场地、施工 道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内.如果在施工期间对 车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水 4-5 次,可使扬尘减少 70%左右,施工 场地洒水抑尘的试验结果见表 4-1
6 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果........