WXHJ-JL-BG-30 建设项目竣工环境保护 验收监测报告 锡环监字(2016WZD)第(010)号 项目名称: 6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目 (一期 6500Nm3 /h) 三同时 竣工验收监测 委托单位: 无锡市圣马气体有限公司高塍分公司 无锡市环境监测中心站2016 年9月22 日 地址:无锡市滨湖区周新东路

123 号 邮编:214121 6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm3 /h)竣工环境保护验收监测报告 承担单位: 无锡市环境监测中心站 站长: 顾征帆总工程师: 项目负责人: 周S报告编写人: 周S一审: 居华二审: 於岳峰签发: 石浚哲现场监测负责人: 周S参加单位: 无锡市环境监测中心站 参加人员: 周S、施佳峰无锡市环境监测中心站

电话:0510-81835387 传真:0510-81835265 邮编:214121 地址:无锡市滨湖区周新东路

123 号6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm3 /h)竣工环境保护验收监测报告

1 表一 建设项目名称 6500Nm

3 /h+12000Nm

3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm

3 /h) 建设单位名称 无锡市圣马气体有限公司高塍分公司 建设项目 主管部门 ―― 建设项目性质 新建 √ 改扩建 技改 迁建 (划√) 主要产品名称 氧气、液氧、氮气、液氮和液氩 设计生产能力 一期:氧气 6500Nm

3 /h、液氧 100Nm

3 /h、 氮气 1300Nm

3 /h、液氮 100Nm

3 /h 和液氩 190Nm

3 /h 实际生产能力 氧气 6500Nm

3 /h、液氧 100Nm

3 /h (由于客户实际用气需求,氮气、液氮和液氩目前不生产) 环评时间

2011 年5月开工日期

2011 年10 月 投入试生产时间

2016 年6月现场监测时间

2016 年9月7日~

9 月8日环评报告表 审批部门 无锡市环境保护局 环评报告表 编制单位 无锡市环境科学研究所 环保设施 设计单位 ―― 环保设施 施工单位 ―― 投资总概算

15000 万元 环保投资总概算

180 万元 比例 1.

2% 实际总投资

5000 万元 实际环保投资

108 万元 比例 2.2% 验收监测 依据

1、 《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》国家环保总局第

13 号令,

2001 年12 月;

;

2、 无锡市环境科学研究所编制的 《6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项 目环境影响报告表》及环保主管部门审批意见. 验收监测标准 标号、级别 详见表四 验收监测标准 方法标号、级别 详见表四 6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm3 /h)竣工环境保护验收监测报告

2 表二 主要生产工艺及污染物产出流程(附示意图) :

一、生产工艺流程简介: 说明:原料空气在空气过滤器中除去灰尘等机械杂质后,进入空气透平压缩机,将空气压缩 到所需的压力,然后进入空气冷却塔与水进行热交换后再进入两只交替使用的分子筛吸附器,在 这里空气中的水份、CO2等杂质被分子筛吸附.从主换热器的中部抽出部分气体,进入膨胀机, 膨胀后的空气全部进入上塔.空气进入主换热器后,被返流气体冷却至饱和温度并带有少量的液 体进入下塔.空气经下塔初步精馏后,在下塔获得富氧液空,液空经污氮过冷器过冷后节流进入 上塔,经上塔进一步精馏后,在上塔底部获得纯度为99.6%的氧气,氧气经主换热器复热后出冷 箱,进入氧压机加压后送往用户.从上塔顶部得到高纯氮气,经过冷器、主换热器复热后出冷箱, 进入空气预冷系统,利用氮气的低温及饱和性,降低空气进纯化系统的温度及含水量后无组织放 空.从上塔中部引出污氮气,经过冷器、主换热器复热后出冷箱,进入再生加热器加热后,作为 分子筛再生气体,再生纯化系统的分子筛,去除分子筛中的水分、二氧化碳等后,无组织放空. N 噪声 氮气、G2 污氮气 液氩 部分空气作为 膨胀气体 N 噪声 N 噪声 进入下塔 顶部 S 粉尘、G1 CO2 N 噪声 水冷塔 G2 污氮气 循环冷却水 循环冷却水 N 噪声 空气过滤器系统 空气压缩系统 空气预冷系统 空气纯化系统(分子筛) 主换热器 分馏下塔精馏 空气 冷凝蒸发 分馏上塔精馏 增压机 冷却器 主换热器 膨胀机 液化换热器 液空、液氮 液氧、液氮 液体储罐 氧气 氧气压缩系统 过冷器 作为再生气体 氩馏分气 主换热器 氩塔分馏 液体储罐 G2 污氮气 循环冷却水 N 噪声 6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm3 /h)竣工环境保护验收监测报告

3 续表二

二、主要生产设备及主要原辅材料:

1、主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 单位 环评设计数量 (一期+二期) 实际数量 (一期)

1 空气过滤压缩系统 SM6000 套212空气预冷系统 套213空气纯化系统 套214分馏塔系统 套215增压透平膨胀机组 PLPK-103.33/7.3-0.45 套216氧气压缩机组 LW-56/0.15-2 台837氮气压缩机组 台808仪控系统 DCS 套119电控系统 套1110 循环水系统 KQW200/400-75/4 套1111 冷却塔 JFHT-18000-13 台6512 液氧储罐 50m? 只2213 液氮储罐 30m? 只2114 液氩储罐 30m? 只

412、主要原辅材料 序号 名称 单位 环评设计用量 (一期+二期) 实际用量 (一期)

1 空气 万立方米/年78600

30126 2 水吨/年198085.5

36500 3 电 万千瓦时/年14000

3492 6500Nm3 /h+12000Nm3 /h 空分装置新建项目(一期 6500Nm3 /h)竣工环境保护验收监测报告

4 三 主要污染源、污染物处理和排放流程(附示意图、标出废水、废气监测点位) :

1、废气: 本项目生产工艺为空气物理分离工艺,生产原料为自然大气,在空气过滤时产生 的G1 二氧化碳及空气分馏过程中在分馏上塔顶部产生 G2 污氮气,均为无组织排放. 二氧化碳和氮气均为空气组成成分,对大气基本无影响.

2、废水: ⑴生产废水及生活污水 本项目无生产废水产生.员工生活污水经化粪池预处理后由宜兴市高塍环境卫生 管理所定期安排车辆拖运到宜兴市公用事业管理局指定的收集地点红塔物流园泵站, 详见生活污水委托处理协议书. (根据环评批复,本项目所产生的废水须预处理达到接 管标准后接入宜兴市清源污水处理厂处理,但因市政管网建设尚未覆盖,公司已向宜 兴市公用事业管理局申请并经确认. ) ⑵雨水 本项目冷却系统用水循环使用,清排水通过厂区雨水口排放.厂区的雨水管网设 切换装置和集水槽,初期污染雨水重力收集后至厂区事故池,容积为 450m3 .雨水口 为抽测点,每天二次,连续二天,监测点位见下图.监测期间,雨水口无水排放,故 本次验收未监测.

3、噪声: 本项目投产后在生产过程中噪声水平较高的设备有:空压机、压缩机、膨胀机、 冷却塔、循环水泵等,共设置

8 个噪声监测点(1#~8#) ,监测点位详见附图.

4、固体废弃物 本项目固体废物主要有纯化系统产生的粉尘、员工生活垃........