编辑: lqwzrs 2017-12-14

噪音值≤85dB(A);

夏季空气进气温度(27℃/19.5℃);

进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,

3 ,,

,

5 ,

030701001007 , 组合空调风柜 , 1.名称:组合式空调器(座地)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:1FE-06-KZ-1~3)3.技术参数:55000CMH冷量:447.7KW余压:650Pa,,

参考电机功率2x18.5KW,座地安装,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:选用低噪声型,降低噪声源;

030701001008 , 组合空调风柜 , 1.名称:组合式空调器(座地)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-17-KZ-1~2)3.技术参数:60000CMH冷量:488KW余压:450Pa,,

030701001010 , 组合空调风柜 , 1.名称:组合式空调器(座地)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-16-KZ-1~2)3.技术参数:75000CMH冷量:610.5KW余压:700Pa,,

参考电机功率2x22KW,座地安装,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:选用低噪声型,降低噪声源;

030701001012 , 组合空调风柜 , 1.名称:组合式空调器(座地)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:3FE-01-KZ-1)3.技术参数:75000CMH冷量:610.5KW余压:600Pa,,

030701001011 , 组合空调风柜 , 1.名称:组合式空调器(座地)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:3FE-01-KZ-

2、4FE-01-KZ-1)3.技术参数:75000CMH冷量:610.5KW余压:550Pa,,

参考电机功率2x22KW,座地安装,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:选用低噪声型,降低噪声源;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)