编辑: lqwzrs | 2017-12-14 |
噪音值≤85dB(A);
夏季空气进气温度(27℃/19.5℃);
进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,
2 ,,
,
10 ,
030701001013 , 新风空气处理机组 , 1.名称:新风空调器(FAHU)(吊装)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:1FE-11-XKD-2)3.技术参数:风量:1000CMH冷量:15KW余压:150Pa,参考电机功率(0.18KW),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:夏季空气进气温度:tDB=34.2℃tWB=27.8℃,冷水进口温度t供水=7℃t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,
1 ,,
,
11 ,
030701001014 , 新风空气处理机组 , 1.名称:新风空调器(FAHU)(吊装)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-19-XKD-
3、2FE-18-XKD-2)3.技术参数:1000CMH冷量:15KW余压:200Pa,参考电机功率(0.18KW),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:夏季空气进气温度:tDB=34.2℃tWB=27.8℃,进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,
2 ,,
,
12 ,
030701001015 , 新风空气处理机组 , 1.名称:新风空调器(FAHU)(吊装)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-16-XKD-1)3.技术参数:1000CMH冷量:15KW余压:250Pa,参考电机功率(0.18KW),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:夏季空气进气温度:tDB=34.2℃tWB=27.8℃,进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,
1 ,,
,
13 ,
030701001016 , 新风空气处理机组 , 1.名称:新风空调器(FAHU)(吊装)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-18-XKD-1)3.技术参数:风量:1500CMH冷量:22.5KW余压:200Pa,参考电机功率(0.55KW),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:夏季空气进气温度:tDB=34.2℃tWB=27.8℃,进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,
2 ,,
,
14 ,
030701001017 , 新风空气处理机组 , 1.名称:新风空调器(FAHU)(吊装)2.型号、格规:厂商型号、规格为准(图纸编号:2FE-17-XKD-2)3.技术参数:风量:3000CMH冷量:45KW余压:250Pa,参考电机功率(1.1KW),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明4.技术要求:夏季空气进气温度:tDB=34.2℃tWB=27.8℃,进出水温7/15℃,水温差t=8℃,提供设备信息二维码标签,其他详见设计说明,应满足设计与招标要求5.工作内容:生产制造、采购供货、装卸、运输至指定卸货地点或仓库、指导协助机电单位安装、调试及试运行、质保售后 , 台 ,