附件3: , 2018年苏州市工程勘察设计质量检查问题清单 ,,

,,

,,

序号 , 检查项目 , 单位类别 , 单位名称 , 专业 , 存在问题 ,

1 , 苏大附一院平江院区综合楼 , 勘察单位 , 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 , 勘察 , 1.

未提供土工试验原始资料;

2.未提供野外现场作业原始资料;

3.勘探点的布置未按建筑物周边线和角点布置,不符合GB50021-2001(2009年版)第4.1.16条1款要求;

4.查苏住建抗【2016】188号文,本项目为重点设防类,勘察报告应据此复核;

5.优化意见:①本项目实测等效剪切波速仅2孔,偏少;

②场地东侧(布置了4个孔)未交代拟建何建(构)筑物;

③高层建筑和多层建筑(6F和4F)、地下室之间可能存在的差异沉降应作评价,并提供可能的处理建议. , ,,

,,

政策性文件 , 无 , ,,

设计单位 , 苏州华造建筑设计有限公司 , 建筑 , 无 , ,,

,,

结构 , 1.地下室顶板为上部结构嵌固端,板厚450mm时其配筋率小于0.25%,不符合JGJ3-2010第3.6.3.条;

2.部分一级剪力墙约束边缘构件纵筋配筋率小于1.2%,如一区三层1-YBZ

3、二区一层2-YBZ19等,不符合JGJ3-2010第7.2.15条;

3.部分一级剪力墙构造边缘构件纵筋配筋率小于0.8%,如一区七层~十四层1-GBZ7,不符合JGJ3-2010第7.2.16条;

4.二区四层~七层体型收进部位上、下各二层塔楼周边竖向构件抗震等级提高至特一级后,其部分框架边柱和角柱、剪力墙及边缘构件配筋未按特一级要求设计,不符合JGJ3-2010第3.10.2条和第3.10.5条;

5.楼梯A、D、H中间平台柱箍筋加密区未按框架柱构造,不符合JGJ3-2010第6.4.6.条;

6.一区纵向长度83.96m,未采取减小砼收缩的措施,不符合GB50010-2010第8.1.3.条. , ,,

,,

电气 , 1.同位素病房电气管线是否应采取射线防泄漏的措施;

2.屋顶风机需设置解除远程控制的措施. , ,,

,,

政策性文件 , 1.备案表中电气专业校对人 浦秋健 与图纸签名不符;

2.建筑专业图纸注册章盖的是审核人(王志斌)非专业负责人(徐飞). , ,,

审图机构 , 苏州市建设工程设计施工图审查中心 , 强条审查情况 , 建筑 , 无漏审错审 ,,

,,

, 结构 , 无漏审错审 ,,

,,

, 电气 , 无漏审错审 ,,

,,

, 勘察 , 无漏审错审

2 , 黄桥实验小学改扩建工程(二期) , 勘察单位 , 南京南大岩土工程技术有限公司 , 勘察 , 1.未提供土工试验原始资料;

2.未提供野外作业原始资料;

3.本改扩建工程(二期)主体建筑为艺体楼,现有勘察报告为补充勘察,为非完整的勘察报告.不符合GB50021-2001(2009年版)第1.0.3A条的要求;

4.本艺体楼有架空层设计,勘探点宜按建筑物周边和角点布置,且暗塘的边界加密控制间距偏大,不符合GB50021-2001(2009年版)第4.1.16条

1、2款要求;

5.苏州市现在的抗震设防烈度为7度,地震动峰值加速度为0.10g(第一组),勘察报告应按此进行地震效应补充评价;

6.优化意见:①暗塘区填土层上下部土质有差异,宜分别评价;

若采用桩基,评价产生负摩阻力的可能性;

②本艺体楼处⑤层厚度明显大于一期工程三个液化判别孔处的⑤层土,借用原液化判别孔依据不足. , ,,

,,

政策性文件 , 1.缺勘察合同备案表. , ,,

设计单位 , 苏州市建筑工程设计院有限公司 , 建筑 , 无 , ,,

,,

结构 , 1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2011为废止规范,应采用2015年版;