编辑: 丑伊 | 2019-07-10 |
2.桩基设计等级为乙级,未见前期试桩报告,不符合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中第5.3.1-2条的规定. , ,,
,,
电气 , 1.教育建筑学生活动场所电气设备的电击防护应予高度重视;
看台处作为狭窄空间其电气装置的电击防护亦需一并重视. , ,,
,,
政策性文件 , 1.缺设计方案审定意见书. , ,,
审图机构 , 苏州市建设工程设计施工图审查中心 , 强条审查情况 , 建筑 , 无漏审错审 ,,
,,
, 结构 , 无漏审错审 ,,
,,
, 电气 , 无漏审错审 ,,
,,
, 勘察 , 无漏审错审
3 , 伴海花园二期12# , 勘察单位 , 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 , 勘察 , 1.土工试验原始记录齐全(仅限BB1-BB19号孔资料);
缺B1~B37号孔土试资料;
2.野外原始记录:①缺勘察纲要;
②缺勘探点测放样记录;
③送样不及时,钻探施工日期为2017年10月29日至2017年11月4日,土工试验项目布置单显示室内收样日期为2017年11月11日和12日;
3.12#楼共4个单元分为二个结构单元,中间有结构分隔缝,应视为由2个抗震结构单元组成,按GB50011-2010(2016年版)4.1.3.条2款要求,每幢高层建筑波速测试孔数不少于1个;
4.优化建议:建筑物角点处的勘探点往建筑物外侧移动距离不宜超过3m. , ,,
,,
政策性文件 , 无 , ,,
设计单位 , 天津美新建筑设计有限公司 , 建筑 , 无 , ,,
,,
结构 , 1.整体计算中X向风载体型系数1.3与结构设计总说明1.4不符,也不符合JGJ3-2010第4.2.3.条;
2.地下室顶板纵向长度69.1m,未采取减小砼收缩的措施,不符合GB50010-2010第8.1.3.条;
3.部分二级剪力墙约束边缘构件纵筋配筋率小于1.0%,如地下一层YBZ1e、YBZ
7、YBZ13等,不符合JGJ3-2010第7.2.15条;
4.楼梯平面内一端或二端与剪力墙相连的梁,其箍筋构造不满足二级连梁或框架梁要求,不符合JGJ3-2010第7.2.27条. , ,,
,,
电气 , 1.自小区总通讯机房接入建筑物的干线光缆应提供多家电信运营商平等接入的条件. , ,,
,,
政策性文件 , 1.备案表中电气专业校对人 浦秋健 与图纸签名不符;
2.建筑专业图纸注册章盖的是审核人(沈一华)非专业负责人(吴晓辉). , ,,
审图机构 , 苏州市建设工程设计施工图审查中心 , 强条审查情况 , 建筑 , 无漏审错审 ,,
,,
, 结构 , 无漏审错审 ,,
,,
, 电气 , 无漏审错审 ,,
,,
, 勘察 , 无漏审错审
4 , 钻石家园三期21# , 勘察单位 , 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 , 勘察 , 1.土工试验原始资料未提供;
补充勘察大纲较详细,但前期勘察大纲、现场孔位测放、静探施工等记录未提供,仅提供机钻取土孔(4个)外业原始记录和288个螺纹钻原始记录;
2.补充勘察报告因规划方案调整,个别建筑物角点(如31#东北角、32#西南角等)无勘探孔,不符GB50021-2001(2009年版)第4.1.16.1条要求.同一高层建筑或同一个地下车库区域②淤泥质粉质粘土变化较大应加密勘探点,查明其变化,不符合GB50021-2001(2009年版)第4.1.16条2款要求;
3.优化建议:①补充勘探孔的资料宜在相应的剖面图中反映;
②宜垂直于车库边线作一些南北向断面,便于基坑设计评价. , ,,
,,
政策性文件 , 无 , ,,
设计单位 , 江苏省建工设计研究院有限公司 , 建筑 , 无 , ,,
,,
结构 , 1.标准层楼板开洞集中在中部,洞口宽度超过50%楼板典型宽度较多,除采取加厚连接处板厚措施外,在计算时,也应将其设置为弹性板进行整体计算;