16508.3-2013《锅壳锅炉 第3部分:设计与强度计算》进行计算和校核。 当采用试验或者其它计算方法确定锅炉受压元件强度时,应当按照《锅规》1.6的规定 执行。 A级锅炉范围... ---摘自《中国锅炉与锅炉水处理协会》
|
丶蓶一
2024-05-07
|
|
锅壳锅炉水位表开孔错误(不符合 《规程》6.3.2(6)“连接管不能水平布置时,汽连管中的凝结 水能够流向水位表,水连管中的水能够自行流向锅筒(锅壳)” 的规定):主要问题... ---摘自《人员培训》
|
飞翔的荷兰人
2024-02-08
|
|
锅炉受压元件的强度计算应当按照GB/T16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》或者GB9222《水管锅炉受压元件强度计算》的规定进行。 第二十一条 锅炉主焊缝不得采用搭接和角接... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2023-11-11
|
|
该锅炉采用卧式三回程锅壳结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。锅炉本体由锅筒、(螺纹烟管)对流管束和波纹炉胆组成。燃料在燃烧器内与空气混合后被电子点火棒点燃,喷入... ---摘自《概述:》
|
lonven
2023-08-13
|
|
卧式内燃锅炉的回燃室,其壳板的取 用壁厚不应小于 10 mm,且不大于 35 mm。 卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度应不超过 2000 mm,如炉胆两端与管板边对接连接时,平直炉... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2023-05-16
|
|
16508-1996《锅壳式锅炉受压元件强度计算》 ----GB 3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 ----GB 11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 ----JB 1152《锅... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2023-02-16
|
|
表1:锅炉分类依据和具体类别 分类依据 具体类别 结构 锅壳锅炉(火管锅炉) 、水管锅炉和水火管锅炉 用途 电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉 容量大小 大型锅炉、中型锅炉和小型... ---摘自《余热锅炉成长新逻辑,2017 年业绩增长可期》
|
黎文定
2022-11-19
|
|
北京科技大学管庄校区锅炉房 低氮锅炉采购及安装项目 招标文件招标编号:BIECC-ZB4082 第一册 北京国际工程咨询公司 二一七年八月 目录第一章 投标人须知 3 一说明3二招标... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
|
hyszqmzc
2022-08-21
|
|
第四代卧式水火管快装链条炉排锅炉,该产品为国家专利产品,并先后 荣获国家机电部优质产品奖、省优质产品奖、省市优秀新产品奖、省市 科技进步奖,是国家机电节能产品推... ---摘自《郑锅股份》
|
达达恰西瓜
2022-05-24
|
|
锅壳锅炉受压元件强度计算(GB/T 16508-1996,neq ISO 5370:1992) GB/T 16618 工业炉窑保温技术通则 GB 50185 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB 50264 工业设备... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-02-24
|
|
卧式燃煤有机热载体炉 规格型号:1400——12000KW 热效率:85% 适用燃料:烟煤、无烟煤 应用范围:化工、油脂、石化、纺织、印染、塑料、橡胶、纤维、碳素、建筑、水泥... ---摘自《卧式燃煤有机热载体炉》
|
星野哀
2021-11-27
|
|
第三代水火管组装蒸汽热水锅炉系列 采用螺纹烟管、拱型管板、回水引射等先进技术,具有结构紧凑,燃烧效果好,升温升压快,效率高等优点。 四、环保型煤蒸汽热水锅炉系列 ... ---摘自《内蒙古蒸汽锅炉,2吨内蒙蒸汽锅炉厂家》
|
烂衣小孩
2021-08-29
|
|
该锅炉主要由锅壳、炉胆、管板、烟管、回燃室、燃烧机等部件组成,其中 炉胆直径设计比常规锅炉大,以适应多种燃料燃烧。D≥2t/h 的锅炉采用波纹炉 胆,全湿背式三回程。波... ---摘自《扬诺牌卧式燃油(气)蒸汽锅炉》
|
被控制998
2021-06-01
|
|
卧式电加热热水锅炉 规格型号:0.35——2.8MW 热效率:98% 适用燃料:电加热 应用范围:供暖,集中供热、用热水 产品简介: 该产品属卧式全自动热水锅炉,采用炉体电控制... ---摘自《卧式电加热热水锅炉》
|
苹果的酸
2021-03-04
|
|
卧式内燃链条炉排锅 炉;DZL 单锅筒纵置链条炉排水火管锅炉;SHL 双锅筒横置式链条炉 排锅炉;DHL 单锅筒横置链条炉(含角管式) ;SZL、SZW、SZP、 SZZ 双锅筒纵置链... ---摘自《Bole- Industry Boiler Design》
|
笔墨随风
2020-12-05
|
|
卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度、拉撑件的直径或厚度、数量及其布置应符合TSG G0001-2012、GB/T16508、GB/T9222的规定。 4.1.3.4 管孔布置 1)胀接管孔间的净距离、胀... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2020-09-06
|
|
立式弯水管锅炉、卧式双炉胆锅炉(兰开夏),内燃回火管锅炉。 (一) 立式多横火管锅炉 这种锅炉又称考克兰锅炉,见图1。它由锅壳、管板、火管和炉胆等四个主要部分组成... ---摘自《闹?》
|
旋风
2020-06-09
|
|
8.6锅壳锅炉在烟气进入烟管或成排对流受热面前,应将烟气温度降至灰的软化温度以下,且不宜超过850℃,以避 免堵管。烟管区的烟箱门应方便开启,便于定期清灰。 8.7锅炉的... ---摘自《生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017)》
|
雨林姑娘
2020-03-12
|
|
附录 1: 《水管锅炉》 、 《锅壳锅炉》替代的行业标准目录 序号 标准编号 标准名称 1 JB/T 1609-1993 锅炉锅筒制造技术条件 2 JB/T 1610-1993 锅炉集箱制造技术条件 3 JB/T ... ---摘自《《水管锅炉》、 《锅壳锅炉》替代的行业标准目录》
|
戴静菡
2019-12-14
|
|
1 / 10 附录 3: GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表 本勘误表由全国锅炉压力容器标准化技术委员会秘书处和标准编制组起草并审核,现予发布。 GB/T 16508.1—2013 锅壳... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表》
|