编辑: NaluLee 话题热度:1140 2019-12-07
关键词: 锅炉,停炉,后的,的冷却,锅炉停炉,停炉后,冷却 添加资源
资源与摘要 编辑
bingyan8
焚烧后的垃圾体积减少 90%,重量减少 80%,并且可 以有效利用焚烧余热供暖或直接发... 余热锅炉, 配套 1 台30MW 的抽凝式汽轮发电机组, 实现年焚烧垃圾 43.8 万吨,年可发... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
捷安特680
余热锅炉系统 余热锅炉 5 废气冷却系统 急冷塔及供水系统 6 废气处理系统 干式脱酸塔、... 经过初步脱酸后的烟气经过布袋除尘器 时,烟气中的粉尘被截留在滤袋外表面,从而得到... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
QQ215851406
系统设计中可以不设置喷射器冷却风或冷却水, 简化了系统流程,降低了系统总投资并降低了运行 成本。 还原剂喷入点不在锅炉上,而在输煤管道处,杜绝 了炉膛喷射还原剂喷... ---摘自《厦门三维丝环保股份有限公司》
252276522
退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施。 4.2.3 胀接前,应清除管端和管孔表面的油污,并打磨至发出金属光泽,管端的打磨长度不应小于管孔壁厚加50mm。打磨后,管壁厚度不... ---摘自《UDC》
XR30273052
提前停炉,放净锅炉内的水,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔装置,使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气; 3.采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相... 3.大修或改造后的场内车验收检验还应提供:上一周期监督检验报告、改造车辆的改造整... ---摘自《特种设备定期检验程序》
霜天盈月祭
进燃气锅炉,无需冷却,因此无酚氰废水产生。生活污水经化粪池处理后进园区 下水管网。根据园区规划,园g/g、CTC60%活性炭为 准) ; 炉内的温度等工艺条件能够精确地控... ---摘自《1 概述》
戴静菡
改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分... 在经冷却后的管线中应设立温控保护阀,一旦温度超过仪表保护值该阀门自动关闭,以保... ---摘自《目次》
ok2015
30m*15m,包括汽机间和电气间 钢架结构 余热锅炉房 占地 12m*10m,2 台,11t/h 钢架结构 软化水车间 占地 10m*10m 砖混结构 冷却塔 占地 30m*15m,1 台,2400t/h 公用工程 供... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
此身滑稽
②确认锅炉严重缺水后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措 施防止炉内压力上升,待设备自然冷却后查明原因。严禁盲目向锅炉进水,以免 扩大事故,造成锅炉爆... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
sunny爹
燃气锅炉停炉时,气化炉停炉时产生的气体和管道内的残余燃 气也需放空。 每2台下吸式气化炉设 1 根放空管道, 每2台上吸式气化炉设 1 根放空管道, 燃气锅炉前设 1 根放空管... ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
飞鸟
12、停炉 19) 13、维护和保养 20) 14、新型LHH系列锅炉使用特点 21) 15、锅炉经济运行操作说明 22) 锅炉结构简介 1、结构简介 1、结构简介 LHH型蒸汽锅炉为立式火管锅壳式... (9)对锅炉的燃料闸板、风机轴承、循环水泵轴承冷却水和水力除渣冲灰用水应当尽可能... ---摘自《LHH型生物质》
gracecats
如果锅炉及系统 有泄漏或者发生爆管的,应当修复后再清洗;如果存在堵塞等缺陷的,应当采取有效措施预先处理。 5.4.5 采用停炉清洗的, 排出介质后应打开循环系统流速较低部... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
865397499
锅炉车不能超过规定的温度和压力。泄压冷却后拆卸管线 加强安全操作规程培训 穿戴好劳保用品,防止烫伤和压力伤人 岗位级 注采站 岗位员工 2 油井油管试压 流程切换错误;泵... ---摘自《ICS 75.020》
ddzhikoi
锅炉检查孔(手孔或人孔) 在运行中严重泄漏,甚至喷出大量水汽,由此而引发被迫停炉的事故时有发生,造成经 济损失或人员受伤。现就某一染整厂锅炉在检验中发现的缺陷进... ---摘自《关于锅炉检验中若干问题的探讨》
没心没肺DR
电站锅炉对流过热器 • 垂直过热器结构简单,吊 挂方便,结灰渣较少,被 广泛应用。缺点是停炉后 管内积水难以排除,启动 时可能因管内积水而形成 气塞而烧坏管子。 • 水平过... 再热器的特点(与过热器相比): • 对管壁冷却能力差:蒸汽压力低,蒸汽 密度小,... ---摘自锅炉原理 II》
star薰衣草
表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 ,"②广州市旺隆热电有限公司2#锅炉停开。互太(番禺)纺织印染有限公司1#、2#锅炉已拆除,4#锅炉停炉",,,,,,, ---摘自《废气》
紫甘兰
采用滑参数停炉有以下优点 1)可以充分利用锅炉的部分余热多发电,节约能源。 2)可利用温度逐渐降低的蒸汽使汽轮机部件得到比较均匀和较快冷却。 对于待检修的汽轮机,... ---摘自《值班员岗位试题》
AA003
1、停炉之前,将燃烧控制由自动控制改为手动控制。 2、对于用重油或渣油作为燃料的锅炉停炉之前应改烧轻油,以利于下次点火。 3、手动停止锅炉的正常燃烧,并将控制开关... ---摘自《武汉理工大学》
静看花开花落
检修后的验收 2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
lonven
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》