编辑: 贾雷坪皮 | 话题热度:1470 2018-08-12 |
关键词: 循环泵,锅炉,停止,不得,不能,不宜,无法,锅炉循环泵 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
16811-2005 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 Running result and the monitoring and testing for industrial boilers water-treatment equipment (征求意见稿) 201*-**-**发布 201*... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2024-08-04
|
|
停循环泵、冲洗泵。 班长 9、由外操停P-601,关FIC-6017调节阀及一、二次阀。 外操 ... 6、加热炉故障不能排除时,反应系统降温降压,维持H2循环。 内操、外操 5、加热炉点... ---摘自《天津石化公司》
|
lonven
2024-06-19
|
|
当其热负荷不能 由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。 第2.0.6 条 区域所需热负荷的供应应根据所在城市(地区)的供... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2024-05-05
|
|
a)点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运,NOx 按0%考虑,ρNOx 可参考锅炉生产 商设计参数,也可参照附录 A,氮氧化物排放量按式(4)计算。 b)低负荷运行或设备... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-03-20
|
|
9—二级集热循环泵 D 10—二级集热水罐 11—辅热供热水加热器 12—热水用户 该系统的... 二是为保证系统冷热水压力平衡增添困难,三是不能充分利用 冷水供水系统压力,从而增... ---摘自《集贮热式无动力循环太阳能热水系统》
|
JZS133
2024-02-04
|
|
2台压滤机等,锅炉一台等设备,生产过程中无任何污染防治措施,产生的有机废气无组织排放,车间内.外散发出刺鼻气味,生产污水横流;2.现场无法提供任何手续;3.粉磨.筛选... ---摘自《终稿》
|
yn灬不离不弃灬
2023-12-20
|
|
燃气容积热水炉、燃气铜管直流锅炉、立式锅炉循环泵、开放式方形膨胀水箱(锅炉用)、板式换热水器、热水循环泵、高压区膨胀罐、生活热水控制箱、太阳能集热装置及配套的... ---摘自《项目编号:5113232018000148》
|
glay
2023-11-05
|
|
在下降管系统内加装循环泵,以加强蒸发受热面的水循环。直流锅炉图6中没有锅筒,给水由给水泵送入省煤器,经水冷壁和过热器等蒸发受热面变成过热蒸汽送往汽轮机,各部分... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2023-09-20
|
|
生产规模偏低,已经不能满足区域日益增加的电镀污泥、电镀废液的处理要求。为此,企... 目前只运行1台75t/h锅炉。区域集中供热管网已基本建成,本项目位于集中供热管网覆盖... ---摘自《镇江市金利废金属提取利用有限公司》
|
梦三石
2023-08-06
|
|
蒸汽锅炉控制器说明书 (HTGL-Z V4.1) 一. 简介 本控制器是我公司吸收国内外先进技术... 否则燃烧机故障信号将不能正确的被控制器检测到。 3 自动启停压力表和超限压力表的压... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
|
枪械砖家
2023-06-21
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 其实上面所说的例子不能算是一个连续的自动调节系统 。 骑自行车可以说是一个高级复... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2023-05-07
|
|
“封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置 机械加压送风系统或采用... A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2023-03-22
|
|
全面整治燃煤锅炉;推进 挥发性有机物(VOCs)污染治理;深化城市扬尘、 烟尘、油烟... 17. 盐酸循环泵 扬程15米,流程15m3 /h5KW,PP 2 18. 产品装车泵 扬程32米,流程50m3/... ---摘自《环保净水新材料项目》
|
烂衣小孩
2023-02-05
|
|
锅炉 MFT_17 浆液循环泵全停 18) 汽包水位高_给水旁路调节门卡涩(60MW) 19) 汽包水位高_给水泵调速失灵给水压力高(240MW) 20) 汽包水位低_给水泵卡涩 21) 汽包... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
|
梦里红妆
2022-12-21
|
|
锅炉建有布袋除尘。 "6","曹妃甸区","唐山市成贸机械设备有限公司","现场... 循环水有跑冒滴漏情况,现场不能提供废气运行记录。","1、该公司已于6月20日对废... ---摘自《突出问题》
|
施信荣
2022-11-06
|
|
磨煤机是工业燃煤锅炉的关键设备,磨煤辊是磨煤 机的核心部件,一般工作寿命为4-6个... 的大容量蓄热器、热泵机组、循环泵、配套的阀门管道及控制系统等,产 品蓄热 周期长... ---摘自《甘工信发 〔》
|
思念那么浓
2022-09-21
|
|
如锅炉负荷低于正常燃 烧的最低有效负荷,造成炉温低、燃料不能充分燃烧,导致锅炉废气污染物超标 排放,对周围环境产生影响。 5.7.1.1 最大可信事故 根据设计,建设项目油泵... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2022-08-07
|
|
投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。 9、投... 1、冷冻水循环泵:每台泵流量≥582m³/h,扬程≥30m;功率75KW,数量为3台,转数:... ---摘自《余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目》
|
迷音桑
2022-06-22
|
|
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... "3","冷冻水循环泵","型号为:DFSS200-420(Ⅰ)C,流量:582m3/h,扬程:... ---摘自《情况说明》
|
xwl西瓜xym
2022-05-08
|
|
可对锅炉进行温度调节控制操作。 排水系统主要有污水箱、液位传感器、排水泵、排水管... 选手因故不能参赛,须由省级教育行政部门于赛项开赛 10 个工作日之前出具书面说明,... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
|
思念那么浓
2022-03-23
|
|
包含电锅炉循环泵、蓄热放热泵、三次侧供暖管网循环泵、锅炉补水泵、蓄热罐补水泵、二次管网补水泵、纯水补水泵。 4.4.9 电锅炉一次侧循环水泵、蓄放热循环水泵、采暖管网... ---摘自《锅炉及配套设施公开招标邀请书》
|
cyhzg
2022-02-06
|
|
燃气真空热水锅炉 YHZRQ-30,350kw 台12.2 低氮燃烧器 2.3 控制箱 2.4 软水器 0.5T 台12.5 软水箱不锈钢 1T 台12.6 热水箱 2T 台12.7 热水循环泵 Q=21.6,H=24,N=2.2 台22.8 补水泵 ... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
|
摇摆白勺白芍
2021-12-22
|
|
以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的供热管网; 2 供热管网新建、扩建... 对不能回收的凝结 水,应充分利用其热能和水资源。 5.0.5 当凝结水回收时,用户热力站... ---摘自《CJJ》
|
qksr
2021-11-07
|
|
原本就不充裕的学校越来越不能满足 周边地区的教学要求,压力与日剧增,加快建设新学... 591.28 ㎡ 厨房使用电锅炉(已建) 新建建筑面积(不计容) 11895.39 新建建筑面积(... ---摘自《证书编号:国环评甲字第 1058 号》
|
无理的喜欢
2021-09-22
|
|
锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.... 采暖循环泵运行 S.03 燃烧器点火 S.04 燃烧器燃烧 S.07 采暖循环泵延时运行 S.08 反短时... ---摘自《供用户使用》
|
我不是阿L
2021-08-08
|
|
酸循环泵 干燥塔酸冷却器干燥塔酸循环泵第I吸收 塔酸冷却 器 干吸酸循环槽 第I吸收塔 空气 空气过滤器 空气鼓风机 焚硫炉 废热锅炉 精硫槽 熔硫槽 1 熔硫槽 2 原料 精滤 云南磷化集... ---摘自《云南磷化集团海口磷业有限公司》
|
ACcyL
2021-06-23
|
|
放热系统循环泵 heat release system circulating pump 用于将电锅炉所产生的热能连续不断向外输送的循环泵。 2.0.13 放热换热器 heat release exchanger 用于电锅炉本体内循环工... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-05-09
|
|
“老友口味馆”已安装油烟净化器,但油烟设施不能正常运行,故造成油烟无组织排放,... 投诉人反映的骆仙路“万豪酒店”锅炉房噪音扰民一事,我局工作人员高度重视,经现场... ---摘自《一、12345市长公电办:》
|
lqwzrs
2021-03-24
|
|
锅炉给水循环泵 Q=780m 3 /hr H=54m N=185kw 碳钢 2 29 冷凝液泵 Q=40m 3 /hr H=60m N=15kw 碳钢 2 30 循环水升压泵 Q=750m 3 /hr H=3入 广西柳州发电有限责任公司蒸汽。 自... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2021-02-07
|
|
塔式直流炉因无汽包和循环炉水,不能采取炉内水处理与排污方式进行水质的调整,主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管,并可... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-12-23
|
|
其不能取消和改变保持船级的其他项目的检验(例如,年度检验、中间检验、坞内检验、螺旋桨轴与尾管轴检验、锅炉检验及蒸汽管检验等), 在CMS 检验项目中没有包括的项目... ---摘自《指导性文件》
|
wtshxd
2020-11-08
|
|
制备罐中的尿素溶液通过循环泵送入尿素溶液储罐 (50m3 )中。 ②尿素溶液稀释与计量系统 通过供料泵输送至锅炉区域的尿素溶液在本系统中进行尿素溶液计量, 根据 锅炉负荷... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2020-09-23
|
|
依靠公司自身力量不能控制,需要江门市环保局及政府部门协调帮助的或各相关方救援的... 废水包括各单元产生的废水、锅炉废水、废树脂废水等酸性、碱性废水,以酸性废水为主... ---摘自《江门市广悦电化有限公司》
|
kieth
2020-08-09
|
|
锅炉房提供。经空分装置利用之后的低压蒸汽,以协商作价再返回给中盐昆山有 限公司。... S5。 由水洗塔排出的洗涤水经黑水循环泵分成两路,一路去混合器作为洗涤用 水;另一... ---摘自《昆山宝盐气体有限公司》
|
bingyan8
2020-06-24
|
|
240℃后进入干熄焦锅炉汽包,汽包压力约为 7.2MPa,汽包内水的饱和温度约为 287℃,炉水一部分由下降管经强制循环泵打入蒸发器,饱和水在蒸发器内吸热汽化,汽水混合物... ---摘自《前言》
|
qksr
2020-05-10
|
|
经现场检查发现该厂4吨燃煤锅炉除尘器正常运行,脱硫使用的碱液采用人工间隙在除尘器处添加,加碱液位置不合理,已责令该厂三天内对除尘器加装一个碱液罐并安装循环泵,... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2020-03-25
|
|
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB 18484 危险废物焚烧污染控... 若检测到密封设施不能密闭,在不关闭工艺单元的条件下,在15 日内进行维修技术上 不... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2020-02-09
|
|
北纬35°10′28″","1燃煤锅炉","蒸汽","75t/h","1000吨/天","32.... 不能降低浓度的实施停产,污染物排放总量减少50%以上;实施错峰运输,运输车辆停止... ---摘自《工业源》
|
怪只怪这光太美
2019-12-25
|
|
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距为 12.5m C.罐区周围的环形消防车道有 3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为 5... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2019-11-10
|
|
其预期的正常使用年限不宜低于15年。 6.1.6 供暖子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全规程的规定。 6.2 检查与评定 6.2.1供暖系统的... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
|
hys520855
2019-09-25
|
|
二次循环泵及变 频器 套230 千瓦参数与系统配套 12 旧锅炉拆除 套2摆放到指定位置 13 报警装置 套1被测气体:可燃气体; 安装方式:壁挂、管道、流通; 精度:2%FS。 14 新锅... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
|
飞鸟
2019-08-11
|
|
重点比较带再循环泵的内置式启动系统与不带再循环泵的内置式启动系统。以潮州三百门电厂 60MW超临界机组锅炉启动系统为案例,详细介绍了该系统的设计和 0功能配置。 关键... ---摘自《600MW瑛媒舣党檐》
|
Mckel0ve
2019-06-26
|
|
锅炉循环系统的水泵 设计往往偏低(尤其是流量) ,因 为仅靠这台水泵往往不能满足不 同供暖区域的需求。 从理论角度上看,这类系统没有 任何缺点:它构造简单,不需要 繁琐... ---摘自《第20 期 水力杂志》
|
飞鸟
2019-05-12
|
|
不宜布置在 DPO PPO XPO DTPO APO DAPO ZM CZ CBC COM 23 锅炉控制柜 24 换热器 控制柜 25 冷水机 组控制柜 26 蓄冰机组控制柜 27 燃气机组控制柜 28 二次循环泵控制柜... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
|
喜太狼911
2019-03-27
|
|
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 因此确定体形系数的限值必须权衡利弊,不能仅仅考虑减小传热面积。 表4.1.4中的建筑... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-02-10
|
|
锅炉房和垃圾运转站等。 2 根据环境评估报告中推荐的污染源隔离方法,在设计文件中合... 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合 现行国... ---摘自《广州市民用建筑绿色设计专项》
|
黎文定
2018-12-26
|
|
以保证锅炉效率和使用寿命。 4、经常检查输电线、接触器、空气开关、循环泵等关键部件运行状况,出现异常及时查找原因及时检修。 5、电控箱内不得进水或蒸气及易燃易爆气... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2018-11-11
|
|
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 当出现不能控制或威胁抢修人员 安全的事态时,应立即停止现场作业,撤到安全地带,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2018-09-26
|
|
列入国家淘汰产品目录的产品不得在本系 统中使用。 3.0.13 系统应用软件设计宜与智能... 3 常压锅炉的进、出水温度; 4 热交换器一二次侧进、出口温度和压力; 5 集、分水器温... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 建筑设备智能一体化监控系统设计标...》
|
star薰衣草
2018-08-12
|
|
循环泵打破了该栋建筑的地暖供热系统,会给他人 造成一定的不便。 地热过滤网堵塞可... 如锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达 7 个月之久,而水中... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
|
枪械砖家
2018-06-27
|